(小型斷路器+漏電保護模塊)和漏電保護斷路器有什么區別???使用范圍有什么講究嗎?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置??偙Wo(hù)處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,保護均能可靠性動作。分支出口處安裝零序電流保護作為橫
基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,隨著井下供電線路的加長、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。系統保護中,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置???/p>
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!
我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,但是我查了很多的樣本,只找得到30mA的剩余電流,只是表明小于15mA不動作,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA。謝謝!
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!??!令人百思不得其解………………
在插座回路中,大家用的是單極開關+漏電模塊,還是雙極+漏電保護模塊呢?如果是雙極,漏電時同時分?jǐn)嘞嗑€和中性線,與只分斷相劲愕膯螛O有何區別呢?只分斷了相劲悴皇蔷涂梢粤藛?謝謝,大家交流一下撒
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。??墒谴笫卵?/p>
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
什么是漏電保護附件,什么作用!以前沒接觸過,問設計說不是用于保護人身安全的,是用于消防的。有誰知道能解釋一下!
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 本電源電涌保護器安裝于室內,采用35mm的DIN型安裝條安裝,用截面積大于6平方毫米軟銅線(黃綠線)與接地排可靠連接,且連線越短越好,最長不宜超過1米,接地線最好采用接線或多根并聯的方式,用截面積大于6平方毫米軟銅線(黃綠線)將電源電涌保護器與電源線作可靠連接,為安全起見,請務必關掉電源操作,該連線越短越好,最長不宜超過0.5米,連接線較長時,應采用凱文接線方式。接線方式說明:為了降低因電源電涌保護器較長連接線造成的電感壓降而實施的一種特殊接線方式。安徽避雷針先將電力輸入線和接地線接入到電源電涌保護器的相應接線端,再將相應的線路從電源電涌保護器接線端引向設備端,若是帶聲光告警的模塊,模塊應接220vac工作電源。模塊裝設一個輔助繼電器,在模塊保護失效
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
漏電保護模塊