1、引言 在LED大屏上,多電源分布式開關電源得到了廣泛應用,其產生的諧波分量對電網和電氣設備造成的影響日益嚴重,如何抑制諧波分量成為一個備受關注的問題。 開關電源通常采用大功率半導體器件作為開關元件,按一定規律控制開關,調整占空比以調節輸出電壓的大小。開關電源一般由整流器和濾波電容組成,交流輸入電壓進入濾波器、整流器和濾波電容后變換為直流輸出電壓。現今,開關電源正在逐漸向高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化發展。 2、LED顯示屏諧波產生原因 LED需要低壓直流驅動,因此顯示屏工程大量采用開關電源為顯示模塊提供驅動。為了降低低壓直流電流在各種輸送環節耗損,顯示屏配電一般采用大量小功率開關電源模塊,配置成分布式局部低壓直流供電模式。這種實現方法在解決了低壓傳輸損耗的同時,卻帶來了諧波污染和中線電流過大等問題。其原因有:
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟、高效、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
跟大家分享一下我們公司濾波器在上海地鐵四號線的諧波治理實例。項目為14年投入運行。1、2、3、
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的?二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
所謂諧波,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,就需要用第七諧波濾波器進行處理。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療、體育館、展覽館、星級酒店、機場航站、學校等民用建筑在,此外,石油化工工業、汽車制造工業、鋼鐵工業、半導體電子工業、通迅行業、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,
一般的采用LC陷波電路的無源諧波濾波器,不適合用在設備的諧波治理上。這種濾波器并聯在線路上,為諧波電流提供一個低阻抗通路,如圖1所示。圖1 傳統陷波器型濾波器 這種原理的濾波不能用于設備的電源輸入端,主要是存在以下幾個方面的問題:
弄了兩個月的單片機剛入門```經理突然給我張圖```讓我算接觸器上的電流``````能算出來嗎?求教啊``````條件是```變壓器6kvload p=500kw電抗器xkib300/6/6-50電容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
請教大家一個問題:我在工程中接觸到諧波分析器及濾波器這兩樣元件,之前沒接觸過,沒這方面的經驗,我讓廠家報價,廠家說你需提供這兩樣元件的"DETAILS"我才能報價?,F(xiàn)在的問題是:圖紙中只標了HA(HARMONIC ANALYSR)與PF(POWER FILTER)這兩個圖例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有簡單一句話“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是無任何說明。我現在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;還是考慮該如何選型,如涉及選型,需要哪些技術參數(如電流、電壓...)?小弟不才,請大家多多指教,謝謝了。。。。
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
論文簡介:針對變頻器工作特點,安科瑞公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-07
這也是一個基本要求;其次,事故范圍應盡可能縮小,以免擴大。首先要保證輔助電源能夠正常使用,然后才能消除根本原因。之后要調整整個操作模式,防止不必要的麻煩和傷害。在整個過程中,我們要注意自己的安全,積極反擊。微機消諧裝置主要由抑制諧波的單調濾波器組成,而單調濾波器由電容、電抗器和電阻組成。電抗器和電容器的電感值以一定的諧波頻率串聯諧振,形成低阻抗電路,大部分諧波電流流入濾波器。對于基頻,濾波器仍然像電容一樣為系統提供功率因數。 還可以區分過電壓、鐵磁諧振、單相接地等故障。公司研制的微機消諧裝置可診斷鐵磁諧振。對于各種頻率的共振,可以快速消除,并顯示或打印相關信息。對于過電壓、鐵磁諧振、單相接地等。可以記錄和顯示聽覺和視覺報警、。實際運行證明,該裝置能準確判斷各種高頻、低頻、工頻諧振,動作迅速,完美解決了電網在電力系統中的諧波消除問題,并能記錄和存儲諧振次數和諧振頻率,可廣泛應用于電廠、變電站、鋼鐵、煤炭、石化等大型工廠。
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
電源濾波器,又名“電源EMI濾波器”,或是“EMI電源濾波器”,是一種無源雙向網絡,是一種對電源中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除的電氣設備。當我們選用電源濾波器時,應主要考慮三個方面的指標;首先是電壓、電流,其次是插入損耗,最后是結構尺寸。由于濾波器內部一般是經過灌封處理的,因此環境特性不是主要問題。但是所有的灌封材料和濾波電容器的溫度特性對電源濾波器的環境特性有一定的影響。 電源濾波器是一種無源雙向網絡,它的一端是電源,另一端是負載。 電源濾波器的原理就是一種——阻抗失配網絡:電源濾波器輸入、輸出側與電源和負載側的阻抗失配越大,對電磁干擾的衰減就越有效。 電源濾波器內部電路 電源濾波器的作用: EMI電源濾波器起到兩個低通濾波器的作用:一個是衰減共模干擾,另一個是衰減差模干擾。 EMI電源濾波器能在阻帶范圍內衰減射頻能量,而讓工頻無衰減,或者很少的衰減,就能通過EMI電
一、諧波的定義電能質量的好壞,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,它包含電壓的波動、電壓的偏移、電壓的閃變等;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長。但是相反,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損