  • 請教電涌保護器怎么選用?

    請教電涌保護器怎么選用?

    菜鳥求教,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明、潛污泵箱、穩壓泵箱、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置?看了幾份圖有三個有四個還有一個的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,有沒有那個規范里有具體計算方式呢?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,請前輩們幫幫忙。

  • 關于電涌保護器的位置討論-----

    關于電涌保護器的位置討論-----

    1、設置在隔離開關之前。2、設置在漏電保護開關后面。誰最合理?(兩種我都見過)

  • 關于電涌保護器燒毀的原因

    在配電箱電源處裝有施乃德公司的275v,10KA,4P電涌保護器一只,電涌保護器前面配有CM1-63AK開關一只,在正常使用時發生電涌保護器內部燒毀現象。找到銷售商,銷售商找到施乃德公司,公司的答復是因為電源電壓過高,造成燒毀。請問是這個原因嗎?

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?

  • 關于電涌保護器分級問題

    前幾天上防雷辦學習,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱)?;貋砗?,做一住宅,3個單元,按防雷辦要求設2級保護器。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,這樣1、3單元成了3級保護(2單元為總進線),是否有這必要?費解ing……

  • 電涌保護器參數如何理解?“

    電涌保護器參數如何理解?“

    保護模式NPE和NPE什么意思

  • 【緊急求助】諧波保護器與電涌保護器的問題

    各位高手求助:諧波保護器與電涌保護器的區別?二者可以共用嗎,現在有個項目圖紙上用的是HPD1000的諧波保護器(負荷為空調)但是價格太貴,用戶要求用個便宜的,請問能用常用的浪涌保護器代替嗎,如果不能的話有什么比較便宜的諧波保護器嗎、具體型號是什么?謝謝!

  • 電涌保護器有這樣設計的嗎?(見圖)

    電涌保護器有這樣設計的嗎?(見圖)

    請教:電涌保護器這樣設計有必要嗎?第一次見到!

  • 電涌保護器及其工作原理

    摘要:為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑裝設暫態過電壓保護設備。如電涌保護器 ,電涌保護器 (Surge Protection Device,SPD)是基于上述要求設計的電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去也稱為"避雷器"或 "過電壓保護器"。 現代建筑物內配備著信息系統和各種電子設備,其過電壓耐受能力是很有限的。當雷電侵入波從戶外的電源線、信號線和各種金屬管線侵入建筑物后,很容易使室內的電子設備損壞、永久性損傷,從而造成一定的經濟損失。近些年來,隨著建筑智能化趨勢的迅猛發展,建筑物內信息系統的防雷保護問題證日益受到關注,并已成為整個建筑物防雷設計的一個重要組成部分。為了防止雷電侵入波過電壓對信息系統造成危害,一般是在信息系統的不同傳導和耦合途徑(如電源線、信號線和各種金屬管道的入口處)裝設暫態過電壓保護設備。這些保護設備對雷電侵入波過電壓的抑制機理基本相同,但由于它們是用于保護電子設備的,所以要求它們在動作限壓后的殘壓水平應比避雷器低,且動作的響應速度要比避雷器快。 電涌保護器(Surge

  • 新人求助,關于電涌保護器的選擇。。

    麻煩問下~~25kA(10/350us)的浪涌保護器上端斷路器選32A可以嗎?還有Up<1.5KV 和 Up<2.5KV的T1級SPD都可以用 25kA(10/350us)這個型號來表示嗎?謝謝了。

  • 電涌保護器的作用及工作原理

    知識點:電壓開關型電涌保護器

  • 浪涌保護器與電涌保護器

    請問,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么?若不是有何區別?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么?另外:TDX和SPD 各指什么? 謝謝?。?!

  • 公告:電涌保護器技術測試結果

    轉自:中國防雷信息網低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果公 告 為了解在我國市場上銷售的低壓配電系統電涌保護器(10/350μs)的性能質量情況,我辦于6~8月對自愿參加的14家企業的19種規格型號產品組織了集中測試,測試依據為國家標準GB18802.1-2002、氣象行業標準QX10.1-2002和企業標準,并參照國際電工委員會標準IEC61643-1-2002的有關規定。經北京雷電防護裝置測試中心測試,現將測試結果公告如下: 低壓配電系統(10/350μs)電涌保護器集中測試結果序號 送檢企業名稱 生產企業名稱 產品規格型號 測試項目 標識和標志試驗 沖擊前后絕緣電阻值(判定值:≥5MΩ) 平均限制電壓(L-PE) 沖擊試驗

  • 電涌保護器和斷路器的選擇?

    各位前輩,請問,電涌保護器如何配套選擇斷路器?一級保護一般用多大?二級保護一般用多大?三級保護一般用多大?麻煩各位前輩了。

  • ] 關于電涌保護器的知識.rar

    ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar ] 關于電涌保護器的知識.rar

  • 請問電涌保護器接線問題

    請問電涌保護器接線問題

    請問下此種情況下電涌保護器的接線是

  • 電涌保護器到底該如何選型

    研究了規范,說實話看不太懂,很多都是純理論的東西。而作為選型,卻找不出一個比較實用的方法。技術手冊上的參數一大堆,但對照產品手冊卻發現對不上號,元件選擇更無從下手。有沒有一個比較方便實用的選型方法呢?大家一般都是如何做的?建筑進線和屋頂設備線路的電涌保護器選型上有什么區別呢。

  • 電涌保護器的保護開關整定

    第一、二、三級電涌保護器的保護開關,其整定電流值是如何計算的?

  • 電涌保護器(SPD)工作原理及其結構

    電涌保護器(SPD)工作原理及其結構 電涌保護器(Surge protection Device)是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,過去常稱為“避雷器”或“過電壓保護器”英文簡寫為SPD。電涌保護器的作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或將強大的雷電流泄流入地，盬o被保護的設備或系統不受沖擊而損壞。 電涌保護器的類型和結構按不同的用途有所不同,但它至少應包含一個非線性電壓限制元件。用于電涌保護器的基本元器件有:放電間隙、