人防密閉接線盒的預理方法1、現澆混凝土樓板上的接線盒預埋用鐵釘釘在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接線盒內裝入鋸木屑與灰土混合物,以防止沙漿進入接線盒,最后蓋上接線盒后蓋,并在模板上做出標記。鋼制接線盒預埋前均應刷防繡漆。2、現澆混凝土柱、墻上的接線盒預埋用自制的“井”字型鋼筋架將接線盒卡好后與鋼筋綁扎固定,并仔細核對標高,接線盒底端標高應以比要求標高高1CM為宜,接線盒內裝入填充物后盒口用塑料膠布封好。3、在后砌墻體上的接線盒、配管或配電箱的預理須在砌體前向總包單位提供詳細的預留孔洞圖,或者采用云石機切槽預埋即可。4、接線盒必須與管路可靠接地,暗埋接線盒與焊接鋼管采用圓鋼與接線盒雙層折邊處點焊接地,與鍍鋅鋼管或明裝接線盒采用專用接地線卡接接地。5、設備孔洞的預留應依據圖紙認真復查土建預留的電氣井道、孔、洞等的位置及尺寸是否正確。
高層地下室人防口部的電氣圖紙上注明需用防護密閉盒,但未明顯需預埋在人防隔墻的哪一側。咨詢了人防質監站,稱兩側均需安裝。我查過圖集防空地下室電氣設備安裝07FD02,圖集18-20頁顯示的是隔墻兩側均有密閉盒,實際施工中真有必要兩側均安裝嗎? 如附圖所示,密閉通道隔墻上的接線盒,一側為密閉通道內部,一側為地下車庫區域,黃色的“叉”表示密閉接線盒。
防護型人防密閉接線盒尺寸規格接線預埋安裝要求說明 詳情請咨詢15353579480就是一個盒子用來裝線的,零售價60元一個,我們的是標準尺寸優點:1、國際,3個厚,3MM ,尺寸 180*150*120MM 2、經過很多工序處理,如高溫處理3、防腐,不掉色4、是熱鍍的,像有些價格比較便宜的是冷鍍產品,質量不一樣的。一、概述及型號編制人防工程施工過程當中,電氣工程線纜敷設經常會使用到防護密閉過線盒。顧名思義防護密閉過線盒能夠保證涉電專業(電氣、網絡、監控、消防總線等—)暗敷管線穿越人防特性墻體時,能有效的解決管線穿越所引起的防護密閉性能下降甚至是破壞的問題。1、現澆混凝土樓板上的接線盒預埋用鐵釘釘在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接線盒內裝入鋸木屑與灰土混合物,以防止沙漿進入接線盒,最后蓋上接線盒后蓋,并在模板上做出標記。鋼制接線盒預埋前均應刷防繡漆。2、現澆混凝土柱、墻上的接線盒預埋用自制的“井”字型鋼筋架將接線盒卡好后與鋼筋綁扎固定,并仔細核對標高,接線盒底端標高應以比要求標高高1CM為宜,接
問題補充:希望有前輩給出準確的答案,套用普通接線盒接線盒,還是防爆接線盒?還是接線箱我自己認為都可能正確,所以希望給出準確地答案謝謝了
室外草坪燈、庭院燈、高桿燈、埋地射燈這種有預埋基礎或者燈具預埋桶的,就直接在里面接線,不需要接線盒;然后像一些插地射燈接線需要變徑就需要接線盒,還有電線分支處也需要。我這樣的理解對嗎?
外殼通常由鋁合金制成,為了使其具有更好的耐火性和耐腐蝕性,經常將鋁合金噴涂在其
地插的價格較貴,在現場大量需求的情況下單從經濟成本考慮布接線盒。那么地插和接線盒到底有什么本質區別,適用于何種狀況,請教各位了,小弟是菜鳥:'(
1、是不是所有類型的燈具、開關、插座,每一個都要有一個接線盒?2、配管配線中,水平敷設時:線路無彎時,每30米增加一個接線盒;線路有1個彎時,每20米增加一個接線盒;線路有2個彎時,每15米增加一個接線盒;線路有3個彎時,每8米增加一個接線盒; 垂直敷設時:導線截面50mm2及以下,每30米增加一個接線盒;導線截面70-95mm2,每20米增加一個接線盒;導線截面120-240mm2,每18米增加一個接線盒。 請問:水平轉垂直時,比如說沿頂棚上敷設過來一根電線,順墻下去接一個插座,此時這個彎在算接線盒時算不算一個彎?3、什么是接線端子,什么是無端子外部接線,它們與電纜頭三者之間的區別是什么,什么情況下用接線端子,什么情況下用無端子外部接線?工程量又如何計算,是一根(可能多芯)電線一頭一個接線端子或一個無端子外部接線?
1.穿線盒內有端子嗎?2.穿線盒內可以有接頭嗎?3.接線盒內可否不設端子,做接頭再用膠布纏繞?4.分線盒和接線盒有何區別?
在做設計時很多時候資料不,全不知道電動機接線盒的安裝位置,是在左側、右側或是頂部,有規律嗎? 見過在頂端的,電機右側的(從D端看),請大家來說說你在工程中遇到的電機接線盒在電機的哪個位置?還有設計中遇到電機接線盒位置未知的情況怎么辦?
大家好: 這是我的同事在接線盒預埋施工中的作品,請大家仔細看你照片中的接線盒上面還焊接了兩個“十”子的鋼筋,我發這個帖子的目的就是讓大家給予評論。
下面圖片中標注為紅色的電能表直接連接接線端子,而燃氣表先經接線盒,后連接到接線端子。在下從網上看,接線端子是接線盒的組成部分,也即如使用接線盒一定得用接線端子。請教這樣的說法是否正確?提前謝謝您的回復。
人防密閉肋施工操作要求 O7FDO2圖集也叫防護密閉肋圖集,而密閉肋是人防電氣套管的主要零部件之一,對于它的型號及規格該圖集都有相對應的詳情規定,它是根據GB50038-2005新版人防設計規范,對O4FDO2圖集進行修改、補充而成。圖集描述了07FDO2人防電氣套管人防管線穿圍護結構做法、電纜橋架穿越人防圍護墻做法、封閉母線穿越人防圍護墻做法、O7FDO2人防電氣套管安裝做法、電子型三種通風方式顯示屏原理圖、人防通風系統與消防系統聯動控制原理圖等。 人防密閉肋是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,但通過處又有嚴密防水的要求;還有一些構筑物也需管路穿墻而過,旦同時又管路不能因溫度的變化或外力產生伸縮和位移,當管道穿越防護閉隔墻時,預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,當管道穿越密閉隔墻時,預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,應慎重對待,更不允許采用預留孔。 人防密閉肋自身帶有封閉翼環和防護抗力片。當管道穿過封閉的隔墻時,應小心處理。不允許預留孔安裝。管道將穿過基礎梁或地下
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
我看見有些圖紙就很簡單,接線盒就搞定了,有些燈啊開關啊都畫起來了線路看起來也很復雜。為什么會這樣畫呢?什么時候該都畫,什么時候就畫接線盒呢?
吊頂天花內一個開關控制多盞燈時,一般在燈頭接線盒內分成多組燈頭引線到各個燈上,請問在燈頭接線盒內各根電線如何分開與連接,難道是剝開電線把他們纏繞在一起,然后包電工膠布
有沒有誰注意到:比如0.37kw的電機,電機的接線盒最大可以接多大截面的電纜? 因為線路長需要放大截面,又怕接線盒接不上.
發了關于接線盒工程量這個問題的帖子,有幾貼,可是一直都沒有人能解答,回答總是圍繞了接線盒中間增加接線盒回答.希望這次能得到回答!
請教:人防剛性密閉套管和兩側防護剛性密閉套管,該套用什么定額?剛性密閉套管(04FS02-16)、兩側防護剛性密閉套管(04FS02-17)