  • 鍍鋅剛管的接地跨接線的討論

    關于電氣裝置施工中常采用熱鍍鋅的鋼管,在廠房結構的照明施工過程中,鍍鋅鋼管采用螺紋連接,有時間還安裝燈位盒,就是在螺紋連接處和等位盒處,是否需要做跨接線? 有沒有什么規范可依據的。 如果管口涂抹了導電膏之類的東西 是否還需要做跨接線,請各位大師給予指導

  • 等電位聯結與接地跨接線

    我是新手(預算),有個問題,各位前輩討論討論給我個指導性建議:一般住宅做了總等電位和局部等電位聯結(聯結線為BV16穿PC25暗敷),接地跨接線具體計算的是什么部位?(電源進線為電纜穿鋼管埋地敷設,總配電箱與各分配電箱為BV線PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接線(部位)的數量總搞不大清楚???

  • 請教,關于接地跨接線的確定

    最近有個教學樓工程結算,涉及到接地跨接線數量確定。相關工程量計算規則里說得很模糊,自己又沒有太多實際經驗。現就有關問題請教一下各位前輩和同行。 1,接地跨接線是否只能出現在接地母線的連接中,諸如過伸縮縫,法蘭盤等處? 2,橋架和接地母線的跨接算不算接地跨接? 3,設備基礎接地算不算接地跨接?如屋頂風機,冷卻塔基礎接地算不算跨接? 4,室外金屬管入戶處接地算不算接地跨接? 5,如何界定構架接地和接地跨接線? 6,正常來講一個10Wm2的辦公樓,可能有多少接地跨接?(在什么范圍內?)

  • 關于工廠電照鐵管的接地跨接線的討論

    建筑內照明穿鐵管布線,對電線管接地跨接線有沒有明確規定?什么樣的情況下一定要做跨接?是不是用什么樣的電線管接頭后不需要做接地跨接線的?還是不論用什么接頭都要作接地跨接線?請各位討論一下。

  • 電氣預埋管線時接地跨接線處理

    小弟不才,請各位仁兄賜教! 在電氣安裝定額中,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧?^_^

  • 有關接地跨接線的疑問?急!請幫忙解答,謝謝!

    如下:1.一室外防雷接地網工程,戶外接地母線與角鋼接地極之間焊接能算做接地跨接線安裝嗎?2.“接地跨接線安裝”工程量如何計算?

  • 如何規范連接靜電跨接線?

    知識點:跨接線

  • 接地跨接線能否采用HRB335螺紋鋼作跨接線

    最近在一施工現場發現防雷接地基礎跨接線采用螺紋鋼做跨接線,從力學性能考慮瞬間雷擊電流沖擊是否能夠滿足要求?請大家多多發表意見!

  • 向大家請教一個關于跨接線的問題

    例如設計要求均壓環利用圈梁內二根不小于直徑16的主筋通長焊接。。。。。。。。。。。。,但問題出來了,主筋和主筋之間應該用多大的鋼筋跨接呢?還有焊接長度?(規范要求是雙面焊6D)可以單面焊嗎?(單面焊12D這一說法有規范嗎)

  • 探討下鍍鋅鋼管跨接線正確做法?

    探討下鍍鋅鋼管跨接線正確做法?

    連接跨接線有什么要求嗎?燈頭盒與鍍鋅鋼管如何連接,兩側管子(如圖一)都連接到盒子上,兩側管子連接一起在連接到盒子(圖二)。哪個做法是規范的。

  • 長管道及法蘭盤的跨接線

    請教: 關于防雷電感應的措施,長管道及閥門、法蘭盤的金屬跨接線如何制作? 最好能上個圖說明,如果有相應的圖集,請轉發一份。小弟不勝感激 郵箱285097798@qq.com

  • 關于橋架跨接線的2個小白問題,還望解答。

    本人搞施工年齡短,這個工地是我呆的第一個工地。關于地下室做橋架,有2個疑問。1、橋架跨接線,是BVR-4。 這個軟線好像不能挽圈圈。 直接上的話,有影響嗎?2、橋架跨接線是每2米一處,合適嗎? 是橋架兩邊都上 ,還是只上一邊。

  • 梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎

    梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎,要回答這個問題,要搞清楚梯式熱鍍鋅電纜橋架的材質屬性,還要搞清楚跨接線的用途。 梯式熱鍍鋅橋架用跨接線嗎

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • PZ30配電箱前面板與箱體之間是否必需設置接地跨接線?

    PZ30配電箱前面板與箱體之間是否必需設置接地跨接線?

    本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 23:11 編輯 如題:有些品牌的配電箱,前蓋(面板)上并沒有接地跨接線或接線柱,是否符合規定?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 緊定式線管一定要跨接線嗎?

    小弟是新手,有一急事請教各位大哥:緊定式線管的跨接接地,一定要用跨接線,還是能否用螺帽代替?國家行業標準<<套接緊定式鋼導管電線管路施工及驗收規程>>里是怎么規定的?