電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?
【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh。 【關鍵詞】 負荷平衡 電位基準點 TN-S 單點接地 防靜電接地 統一接地體 在建筑物供配電設計中,接地系統設計占有重要的地位,因為它關系到供電系統的可靠性,安全性。不管哪類建筑物,在供電設計中總包含有接地系統設計。而且,隨著建筑物的要求不同,各類設備的功能不同,接地系統也相應不同。尤其進入90年代后,大量的智能化樓宇的出現對接地系統設計提出了許多新的內容。在常用的幾種接地方式中,哪一種能夠適合智能化樓宇呢?我們不妨分析一下下面幾種接地系統。
智能樓宇的電氣保護與接地 【摘 要】 本文通過對幾種供電接地系統的概括介紹,篩選出適合作為智能樓宇的供電接地系統,并對其所應采取的各類接地措施作了較為詳盡的說明與分析,對智能樓宇應采取的電氣保護與接地方法提出了適當?shù)慕ㄗh。1.TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與保護接地PE合二為一,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地故障靈敏度高,線路經濟簡單,但它只適合用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平
1 電力系統中電氣裝置、設施的某些可導電部分應接地。接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地; b) 保護接地; c) 雷電保護接地; d) 防靜電接地。2 發電廠、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置、設施,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠、變電所接地裝置的型式和布置時,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,發電廠、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
在修建物供配電規劃中,接地系統規劃占有主要的位置,因為它關系到供電系統的牢靠性,安全性。不論哪類修建物,在供電規劃中總包括有接地系統規劃。并且,跟著修建物的請求不一樣,各類設備的功用不一樣,接地系統也相應不一樣。特別進入90年代后,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容。在常用的幾種接當?shù)胤ㄖ?,哪一種能夠適宜智能化樓宇呢?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,線路經濟簡略,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所。智能化大樓內,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光燈、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非毛病情況下,會在中性線N上疊加,使中性線N電壓動搖,且電流時大時小極不安穩,形成中性點接地電位不安穩
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
知識點:建筑電氣設計規范
各位同僚,小弟在此有一事想請教大家,望不吝賜教。戶外接地母線采用降阻劑HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、戶外接地母線敷設。(2)、降阻劑與水按1:0.6---0.8比例在容器內攪拌成漿體狀灌漿。(3)、將攪拌均勻的降阻劑敷設于接地溝內,將金屬接地體四周包裹均勻敷設,敷設席度與厚度20CM左右。(4)、降阻劑施工完后6----12小時回填土方、夯實。請問這種降阻劑施工是否有定額可套?他的主材價大概在多少?這個工程甲方有個簽證單,他的降阻劑HCJ-01型使用大概在6噸左右。(這個工程是聯通基站,他是建在山頂上。因為早先施工的接地網達不到要求,所以加大了接地網,而在加大的接地網采用降電阻劑。)不勝感激?。?!
轉貼 為了避免雷電襲擊,防止因電源碰地,電源感應電勢或地電勢上升時,對布線系統可能造成的損害,抑制電磁干擾對綜合布線系統的不良影響,在綜合布線系統的設計與施工中,應充分考慮采取必要的電氣防護和接地措施。(1)PDS的電氣防護 在許多情況下,布線系統可能處于危險環境中,常見的危險環境有:①線纜從戶外引入建筑物時,可能遭受雷擊的危害;②工作電壓超過250V的電源線碰地;③地電勢上升到250V以上引起的電源故障;④250V以上的50Hz交流感應電壓。因此,為了防止布線系統遭受損害,應對它采取過壓保護和過流保護等電氣保護措施。 綜合布線系統的過壓保護,宜選用氣體放電管保護器;過流保護宜選用能自恢復的過流保護器。氣體放電管保護器使用斷電或放電間隙來限制導體和大地之間的電壓。放電間隙介于陶瓷或玻璃密封外殼內部的兩個金屬電極之間。密封外殼內部充有減壓氣體,使金屬電極間承受多次放電打火,從而獲得更大的電極間隙。氣體放電管的良好放電性能及低價格,使其成為磁片保護器的良好替代物。(2)PDS的防火問題 當大對數綜合布線主干線電纜
電氣裝置接地電阻的要求.pdfA類裝置: 接地電阻1.變電所電氣裝置的接地電阻阻2.配電電氣裝置的接地電阻B類裝置: 建筑物電氣裝置的接地電阻1、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物外時,低壓系統電源接地點的接地電阻2、對建筑物電氣裝置供電的配電變壓器安裝在該建筑物內時,低壓系統電源接地點的接地電阻
電氣接地裝置與測量正文
《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
我單位的危險化學品庫電氣接地電阻經實測為75歐姆左右,不知合不合格?1.請問:這個接地的的作用是防雷還是防靜電?2.防雷的標準好像是不大于10歐姆,防靜電的標準好像是不大于100歐姆(這個不確切)如果是防雷就不合格,防靜電是不是就合格啊?請各位同仁給予指點
各種電氣接地系統說明和區別