首頁 課程 資料 論壇
  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點

    接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。

  • 中性點接地電阻柜怎么選擇

    在電力系統中,中性點接地電阻柜的主要作用是確保電力系統的穩定性和安全性。 而其中的電阻選擇,更是直接影響著這一重要作用的有效發揮。 以下就是關于中性點接地電阻柜電阻選擇的詳細解析。 1. 了解電阻特性:我們需要充分了解各種電阻的特性和限制,包括電阻值、功率、溫度等。 這些特性在選擇電阻時都會起到關鍵作用。 2. 根據電壓等級選取:根據電力系統的電壓等級, 選擇適當?shù)碾娮柚?。一般來說,電阻值的選擇應考慮到系統可能出現的最高電壓。 3. 考慮功率因素:功率是電阻選擇的一個重要因素,因為電阻需要消耗一部分功率來產生熱量。 根據系統的需求和可能的運行狀態,選擇足夠功率的電阻。 4. 考慮溫度影響:電阻的溫度會影響其性能和穩定性,因此,在選擇電阻時, 需要考慮系統的可能溫度范圍,并確保所選電阻能在這一溫度范圍內正常工作。 5. 安全因素:在選擇電阻時,也需要考慮其他安全因素,如電阻的耐

  • 中性點接地電阻柜的電氣特點

    伊諾爾中性點接地電阻柜的電氣特點:1、耗能元件,是電網對地電容中能量(電荷)的泄放通道,又是系統諧振的阻尼元件。2、單相故障時,非故障相穩態電壓比采用中性點不接地或消弧方式的穩態電壓升高稍低。3、由于顯著的阻尼作用,可消除由于各種原因引起的系統諧振過電壓(如:鐵磁、高頻、分頻、斷線、線性諧振等)。4、有效限制單相故障時的過電壓倍數,原因:

  • 中性點接地電阻柜的工作原理

    我公司生產的接地電阻柜首先要保證產品質量有的客戶一直要低價,低價,選用的原材料之類的不管。我們做數據中心的電阻,行業間大家互相壓價,可是大家不知道的一方面是,每年電阻柜燒的有很多,帶變壓器的變壓器燒的很多,如果燒一臺,可能多臺都白做了,信譽下降,更多的是自己的信心下降。我們100安的都用130安的片子,一直不敢換,我們用4個單元,好多家用2組,6kV的才用1組。這樣的公司都是主做別的產品,臨時做幾臺。10S能堅持6S就已經很不錯了。我們1000安的用戶沒有通知做報告,溫升不到500℃,國標72010秒的接地接近1分鐘才燒毀。每個訂單的艱難,我們也要保證質量迎難而上。

  • 接地電阻柜為什么要選擇中性點接地?

    接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。 通過發電機電阻柜將中性點接地,可以將故障電流限制在一個適中的大小,一方面可以保證繼電保護的選擇性和靈敏性,另一方面要盡可能保證故障點不被破壞,將暫態過電壓限制在正常線對中性線電壓的26倍以內,防止電弧重燃,防止因電弧接地過電壓而損壞主設備。同時,電阻的阻尼對防止鐵磁諧振過電壓有重要作用。 根據使用條件的不同,中性點接地電阻柜可分為室內型和室外型。送絲方式可采用向上移動、側進下出、向上退出和向下進入下出等方式。并采用向上運動。側向進出時,柜體頂部裝有穿墻套管,阻力柜體頂部裝有吊環,便于吊裝。電阻器可由特殊合金材料或非金屬特殊材料閥板制成。 安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬接地時,由于接地地址電阻的影響,流經接地地址和中性點的電流明顯低于金屬接地,同

  • 中性點接地電阻柜一般是多大尺寸的

    中性點接地電阻柜一般是多大尺寸的?一般尺寸中,保定眾邦電氣有限公司的中性點接地電阻柜有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的規格,不過根據要求,可以調整設計不同的尺寸。電阻柜 尺寸的大小是一般是根據客戶要求的參數,如阻值、散熱等具體參數要求來設計適合的尺寸,一般情況是沒有相同的尺寸。     1、該系列產品是由國外進口不銹鋼合金制作電阻元件,溫升系數低,阻值變化率小

  • 中性點接地電阻柜的工作原理及特點

    中性點接地叫工作接地是指發電機、變壓器的中性點接地,主要作用是加強低壓系統電位的穩定性,減輕由于一相接地,高低壓短接等原因產生過電壓的危險性。中心點不接地的變壓器,其中性點接電阻,一是為了加大單相對地短路電流,以確保保護的靈敏度,而也是為了抑制發生單相對地短路故障時的過電壓水平。為了達到這個目的,盡量將在發生故障時流過電阻的電流值,調到與該變壓器供電網絡的電容電流值基本相同,從而達到最好的抑制過電壓效果。

  • 中性點接地電阻柜尺寸一般是多大的?

    一般尺寸有1500X1500X2400mm、1600X1600X2400mm等不同的規格,不過根據要求,可以調整設計不同的尺寸。電阻柜 尺寸的大小是一般是根據客戶要求的參數,如阻值、散熱等具體參數要求來設計適合的尺寸,一般情況是沒有相同的尺寸。 1、該系列產品是由國外進口不銹鋼合金制作電阻元件,溫升系數低,阻值變化率小 2、采用陶瓷與云母雙重絕緣,穩定性能高 3、螺栓連接,方便拆卸,連接可靠 4、獨特的鋼柵結構設計:便于散熱; 5、電阻片的熱容量大:通過獨特的加工工藝,單片電阻片的額定功率可達到1200瓦; 6、阻值偏差小:電阻片的制造公差可小于±5%; 7、電阻片的阻值可調節范圍廣:單片范圍0.005~11.7Ω; 8、電阻片的絕緣性能強:電阻BANK與支撐件耐壓可達8.3KV; 9、熱態時阻值變化率?。弘娮杵捎脟膺M口不銹鋼材料,溫度系數低,熱態阻值變化率可不高于20%; 10、抗振性強:電阻片之間采用不銹鋼螺栓鏈接

  • 中性點接地電阻柜制作原理是什么

        中性點接地電阻柜制作原理是什么?配電系統中性點通常可分為不接地系統、經電阻接地系統和經消弧線圈接地系統。各種接地方式不同,使用方式也不同。隨著城網農網改造的深入發展,6KV~35KV配電網容量迅速增加,網絡結構日趨完善,根據建設需要,架空裸導線路正逐漸被電纜和絕緣導線線路替代,與此同時,由于過電壓引發的開關柜和家用電器燒壞等事故也屢見不鮮。因此,如何有效經濟的設置中性點接地成為當前供用電工作的重點。     當安裝中性點接地電阻柜后,當發生非金屬性接地時,受接地點電阻的影響,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地時有顯著降低,同時,健全相電壓上升也顯著降低,零序電壓值約為單相金屬性接地的一半。由此可見,采用中性點經電阻接地,有接地故障時可起到限流降壓作用。有試驗表明,由于中性點電阻能吸附大量的諧振能量,在有電阻器的接地方式中,從根本上抑制了系統諧振過電壓。     變壓器星接時可以直接使用電阻接地系統,變壓器為角接時,可以安裝獨立的接地變壓器,中性點電阻與之連接使用。采用經電阻接

  • 6-66KV變壓器中性點接地電阻柜

    配網系統中性點經電阻接地方式在歐美等發達國家已經有100多年的應用歷史,在我國電網的應用也日益普及。 在消弧線圈接地系統補償量獲選線無法滿足系統快速發展需要時,為了更好的限制系統過電壓水平以及快速的選擇和切除故障線路,多采用中性點經電阻接地方式、在發電系統中為了限制發動機出口流過的故障電流和限制過壓水平,也多采用中性點經電阻接地方式。 中性點經電阻接地可有效限制間歇弧光接地過電壓、降低系統操作過電壓、消除系統諧振過電壓、方便配置單相接地故障保護、可在短時間內有效切除故障線路。從而降低系統設備的絕緣水平,延遲系統設備的使用壽命,提高系統運行的安全可靠性。 保定市伊諾爾電氣設備有限公司擁有一流的研發隊伍和精良的專用設備,專注于配電系統中性點接地保護系列產品、繼電保護裝置、過電壓保護裝置的研發、生產、銷售。公司所開發的系列ENR-BNR變壓器中性點接地電阻柜是6-35KV配電網中變壓器中性點接地保護專用成套設備,目前已廣泛應用于以電纜線路為主的城市配電網、大型工業企業、工廠、

  • 眾邦中性點接地電阻柜的工作原理及特點

            眾邦中性點接地電阻柜的 工作原理及特點:中性點接地叫工作接地是指發電機、變壓器的中性點接地,主要作用是加強低壓系統電位的穩定性,減輕由于一相接地,高低壓短接等原因產生過電壓的危險性。中心點不接地的變壓器,其中性點接電阻,一是為了加大單相對地短路電流,以確保保護的靈敏度,而也是為了抑制發生單相對地短路故障時的過電壓水平。為了達到這個目的,最好將在發生故障時流過電阻的電流值,調到與該變壓器供電網絡的電容電流值基本相同,從而達到最好的抑制過電壓效果。       變壓器/發電機中性點接地電阻柜就是在發生單相接地故障時,在接地相和變壓器/發電機中性點之間加了一個電阻,可以限制單相接地故障電流。采用不銹鋼電阻器,導電率高,耐高溫,最高使用溫度可達1400℃,溫度系數小,阻值穩定,耐腐蝕、防燃防爆,可靠性高。允許溫升:通流時間為10s、30s、60s時為760℃;通流時間為10min時為610℃;長期運行時為385℃.散熱結構合理,電阻器采用柵格結構,具有最佳的冷卻氣流通道,避免了局部高溫點

  • 電阻柜,中性點接地電阻柜的原理有哪些?

           發生單相接地是發電機在運行中常見的故障,故障點出現電弧接地時會進一步擴大定子繞組絕緣損害甚至燒傷鐵芯,若發現不及時則會發展成相間或匝間短路?;谏鲜鲈?,保定眾邦電氣推薦使用中性點電阻柜接地以限制接地電流,防止各種過壓的危害。        中性點通過電阻柜接地可以把故障電流限制到適當范圍以內,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行。變壓器星接時可以直接使用電阻接地,變壓器為角接時,可以按照獨立的接地變壓器,中性點電阻與之連接使用。

  • 低壓中性點接地電阻柜是一個怎樣的產品

          低壓中性點接地電阻柜主要用于火力發電廠以及各種工礦企業的低壓廠的用電系統,從而得以實現低電壓供電系統的高阻接地的方式,這樣不僅有效地避免了單相接地的時候不必引起跳閘現象,還可以減少發動機兩相運行的時候被燒毀的幾率。     低壓中性點接地電阻柜是一個非常成熟的產品,以前低壓系統中主要采用的是直接接地的方式或者是不接地方式,這樣會產生很多的弊端,容易造成一些事故,尤其是煤礦類的企業,安全隱患非常大,如果加裝了低壓接地電阻柜以后,當發生了金屬性接地的時候,流過接地點和中性點的電流比金屬性接地的時候有顯著的降低,這樣就提高了系統的安全性。

  • 中性點接地電阻柜電阻阻值怎么選擇安全

    中性點接地電阻柜電阻阻值怎么選擇安全?中性點經小電阻接地配電網在發生單相接地故障時,通過故障點的接地短路電流比較大,引起故障點地電位升高,故障點的跨步電壓、接觸電壓可能會超過允許值。如果此時人員接近故障點或者是接觸故障電器有可能會造成人員傷亡。

  • 中性點接地電阻柜的結構、功能及應用

    中性點接地電阻柜主要配件:電阻器、真空接觸器、電流互感器、PLC、隔離開關、智能監控裝置等,電阻器是接地電阻柜的核心部件,其阻值大小直接影響到限流的效果。智能監控裝置對接地電阻柜進行監測和保護,及時發現并處理故障,確保電力系統的安全運行。     接地電阻柜在電力系統中起到的作用:     限制中性點接地故障時的短路電流,保護電氣設備和電力系統的安全運行;實現中性點的可靠接地,提高電力系統的穩定性和可靠性;對接地電阻柜進行監測和保護,及時發現并處理故障,確保電力系統的正常運行;提供靈活的中性點接地方式,適應不同的電力系統運行需求。     接地電阻柜的應用 接地電阻柜廣泛應用于各種類型的電力系統中,特別是那些中性點接地方式需要靈活調整的電力系統。在電力系統中,中性點接地方式的選擇對于系統的安全穩定運行至關重要。接地電阻柜作為一種靈活可靠的中性點接地設備,為電力系統的安全穩定運行提供了有力的保障。

  • 中性點接地電阻柜投入運行后該不該檢修?

    變壓器和發電機中性點接地電阻柜在運行一段時間后,是都需要進行維護和檢修的,這樣可以避免在運行中出現問題,也可以增加電阻柜的使用壽命! 一、真空接觸器和隔離開關需要進行定期檢查,要檢查系統確認無接地故障。在存在接地故障的情況,或者具有雷雨、大風天氣等等,中性點可能帶電,禁止對接地電阻柜進行調試及操作。 二、當變電站接地系統中采用電阻柜接地方式時,零序電流檢測不能間斷。同時測量電阻值是否變化,和銘牌的要求一致,誤差5-10%以內。 三、如果電阻柜柜內有安裝電阻柜智能監測保護裝置,要調整好電流變比及啟動電流,電阻的溫濕度,當超過設定的值時,相應的接地電流報警和電阻過熱報警節點將會輸出內容。 四、再次檢查裝置輸入參數是夠正確,試投運裝置動作正常時,接地電流、電阻溫度等各項參數符合指標達到要求,才可投運條件。就可以投入隔離開關運行。

  • 中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用

    中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用?在電力系統中,變壓器作為核心設備,其正常運行對整個電網的安全至關重要。然而,由于種種原因,變壓器常常面臨各種威脅。此時,接地電阻柜的重要性便凸顯出來,它對變壓器起到了不可或缺的保護作用。首先,接地電阻柜能有效防止變壓器遭受雷擊。雷擊產生的瞬時高壓可能對變壓器造成嚴重損壞。接地電阻柜通過降低雷擊電流引入地下的速度,減小雷擊產生的電磁效應,從而保護變壓器免受雷擊的威脅。

  • 變壓器中性點接地電阻柜的運行條件

    變壓器中性點接地電阻柜是電力系統中的重要設備,其正常運行對于電力系統的穩定和安全具有重要意義。以下是關于變壓器中性點接地電阻柜的運行條件的詳細介紹。 變壓器中性點接地電阻柜的運行需要滿足一定的條件。其中,基本的是電阻值和中性點電壓的限制。在正常運行時,變壓器中性點的電壓應該是穩定的,并且其電阻值應該在規定的范圍內。此外,還需要考慮變壓器的容量、電壓等級、負荷情況等因素,以確保電阻柜的穩定運行。 其次,電阻柜的運行環境也需要得到保障。變壓器中性點接地電阻柜應該安裝在干燥、通風、無塵的環境中,以避免外界環境對設備的影響。同時,電阻柜內部也需要保持良好的絕緣性能,以確保設備的穩定運行。

  • 20KV發電機中性點接地電阻柜

    20KV發電機中性點接地電阻柜

    關于20KV發電機中性點接地電阻柜,有如下問題請教各位高手:1,發電機中性點接地電阻柜的原理是什么,附圖中所示如何實現此原理,各元件的功能是什么;2,單相電源變壓器及二次側電阻的參數如何選擇;謝謝?。?/p>

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

點擊加載更多

中性點接地電阻柜

中性點接地電阻柜專題,為您提供中性點接地電阻柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點接地電阻柜 相關的專業交流討論,更多中性點接地電阻柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

綜合接地

接地電流