首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、

  • 關于建筑消防引入管閥門設置

    1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!

  • 地下消防閥門井室外栓井

    消防地管網系統閥門井和室外栓井管道穿過后必須加套管嗎,井都是磚砌井,我不明白加這個套管起什么作用,請各位幫幫忙{:2_79:}

  • 消防環狀管網的閥門布置

    當消防布置成環狀管網時候,關于閥門的安裝原則是什么?是兩個閥門之間要小于等于五個消火栓就可以嗎?閥門的作用就是為了檢修吧?

  • 消防閥門安裝是否有缺點?

    消防閥門安裝是否有缺點?

    消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片

  • 穿越人防樓板的消防閥門能否用蝶閥?

    請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。

  • 求助:關于屋頂消火栓和消防管道閥門

    屋頂消火栓的保溫方法一般為什么,還有就是,室內消火栓管道上閥門井的做法是什么或者在那個地方可以找得到做法,多謝大家了:call: :call: :call:

  • 室外消防管網怎樣設置閥門井

    按圖紙設計,小區內有消防管網,設計中,消防管網每經過直角拐彎處,有三通分支處均設計了一個閥門井。而小區本來就場地狹窄,設置這么多閥門井也影響美觀。是否可以取消掉呢?設計中已經在進樓處(入戶處)都設置了閥門井控制樓內系統。

  • 請教這消防電梯閥門以后怎么檢修?

    請教這消防電梯閥門以后怎么檢修?

    做甲方,施工方問這樣閥門以后怎么檢修?需不需要向設計院咨詢下出個變更,想請教下論壇里面的大神,你們這樣的是怎么檢修的?

  • 請教,這個消防閥門井存在什么問題?

    現場檢查室外工程,發現消防閥門井內有很多淤泥,影響檢查、維修、使用、更換等,也沒有設爬梯,爬梯設置有哪些具體的要求?請各位同行、專家賜教。還有這兩張相片有哪些問題,請指出。

  • 二層建筑的消防系統的閥門如何設置?

    二層建筑設有消火栓系統,有多根立管,有的立管只有一個消火栓(一層或者二層一個),這樣的消火栓系統閥門的設置需要每根立管上都設閥門嗎?(保證任何一個立管檢修不影響其它立管,即使立管上只有一個消火栓。)有這個必要嗎?

  • 地下室消防管上閥門的設置問題

    建筑設計防火規范上8.6.1明確規定,室內消防給水管道應用閥門分成若干獨立段,當某段損壞時停止使用的消火栓1層不超過5個!高規上7.4.4也說裙房內消防給水管道閥門的布置可按照現行建規的有關規定執行!從上面2條可以說明地下室消防環網上的閥門每隔5個消火栓設置一個閥門即可,可是看 很多老工程師門每個消火栓下吊管上都裝一個閥門,這樣就增加的漏水的可能性,是不是也與規范有悖!!但是如果真的每5個設置一個當檢修的時候該管段上就連一股水住都沒辦法保證了!到底應該怎么做呢?歡迎各位提出自己的想法觀點!謝謝

  • 求教了!!關于消防管道上閥門的設置!

    一般認為,在消防泵房的消防管道出水管道都要設兩條出水管與室外消防環狀管道連接,但是在兩根出水管道間是不是要設置閥門呢?如果要設,是不是一定要設置雙閥呢?關于這一點我很迷惑,我見過有的工程設了,而有個工程沒有設.關于這一點到底有沒有正式的規定呀????小弟求教了!!!!!

  • 請問消防管材和閥門送檢有什么規定?

    某消防安裝工程,我要求施工單位進行管材和閥門抽樣送檢,可是施工單位負責人說:“不用送檢啊,都有合格證的嘛,我們搞過好多工程都不用送檢的?!闭垎栂拦懿暮烷y門送檢有什么規定?

  • 有關于消防進水管閥門設置問題

    比如:一個廠區好多個單體建筑,消防水箱設在最高的單體建筑屋面上,全廠共用,現在我在放水箱的那個單體建筑里專門引出一個消防給水管獨自接到室外消防給水管,以便供消防水箱全廠共用,問題是:我在這根管子上設了止回閥(防串壓)和閘閥,而這個單體本來就有兩路消防給水引入管,我僅設了閘閥,這樣做對嗎?

  • 消防環管上的檢修閥門怎么設置比較合理

    消防環管兩根進水管之間的管段上設置一個閥門,其余管段上的檢修閥門怎么設置比較合理?保證管道檢修期間,室外消火栓還能有水?

  • 消防系統泄壓閥前可以裝閥門嗎?

    有一高層建筑的消防系統,泄壓閥前沒加閥門,造成在調試和維修泄壓閥時都很不方便,想讓設計院增設一個閥門,可設計院說規范不允許泄壓閥前加設閥門(怕閥門誤關),請問大家,是這樣嗎?