  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 電氣消防檢測的檢測方法及相關儀器設備

         電氣消防安全檢測是一項技術性較強的工作,應該采用先進的技術和方法來完成。目前,電氣消防檢測一般采用紅外測溫技術、紅外熱成像技術、超聲波探測技術、諧波檢測技術,結合專業電工測量技術進行。使用的主要儀器設備有VC15A、VC15B消防電氣檢測箱、VC-12建筑消防設施檢測箱、紅外測溫儀、紅外熱像儀、超聲波泄漏檢測儀,以及常用的包括電壓、電流、絕緣電阻、接地電阻、電流諧波等電工測量儀器工具。      1.使用紅外測溫儀可以對異常發熱部位進行溫度測試,進行電接觸部分及熱表面部位的點狀測溫,運用對比法判斷設備正常溫升或故障。常用型號有F68、F572、KR90等。      2.使用紅外熱像儀可以進行自動掃描,檢查溫度、識別溫差變化,確定火災的隱患部位及性質可對重點電氣線路和設備的發熱部位攝取熱像圖,并經計算機軟件對熱像圖的溫度場分布情況進行分析處理,向受檢方出具檢測分析的熱像報告。常用型號有IRI1011、IRI4010等 &

  • 哪些裝飾材料必須消防檢測

    裝飾材料必檢的材料我是某一工地資料員,是做裝飾工程的,最近因為材料送檢的事情搞得焦頭爛額,從質檢站拿到的清單上面,只要是我們進場的材料,全部都必須檢驗,現在領導讓我找一份相關的文件找一部分必須送檢的項目的材料,在線的誰有,麻煩給我發一份,急死了……。特別是需消防復檢的材料有哪些。希望大家不吝賜教…謝謝 也可以發到我郵箱里面:jg2008dang@sina.com

  • 消防設計專篇---電氣部分

    剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當?shù)牡胤酵什涣吒?

  • 請教兩個有關消防電氣的問題

    1、一類高層建筑的新風機是否屬于一級負荷?火災時是否必須啟動?2、一類高層建筑的生活水泵的備用回路是否可以接入消防應急母線段?主要考慮該回路出問題,是否會影響到消防應急母線段的供電?

  • 關于甲類氣體倉庫消防電氣

    最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感謝啊!!!!

  • 北京的消防檢測收費標準

    建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6

  • 怎樣在消防電氣圖上編碼?

    有三棟小高層(全有地下車庫)共計4萬多平方米.怎樣為它們編碼?謝謝指教!我的郵箱:peng59717@126.com我的QQ:475005225

  • 才接觸消防電氣,怎樣能做到?

    我做了很多年電氣安裝 才接觸消防電氣,怎樣能做到以最快的速度搞通消防電氣?????????? 我的QQ 475005225 郵箱 peng59717@126.com

  • 浙江地區消防施工與檢測

    寧波佳盾消防檢測有限公司專業從事消防檢測、電氣防火檢測等專項檢測業務,公司取得了浙江省質量技術監督局計量認證證書,并經寧波市公安局消防監督管理局備案,是具備檢測資質、消防局認可的合法檢測公司。歡迎各位來電咨詢洽談,價格合理,檢測專業。目前在寧波有多家檢測公司未取得計量認證證書而從事消防檢測業務,大家在咨詢時一定要問清楚是否具有資質,是否為消防局認可,以免造成不必要的損失。因發展需要,急需業務,各大公共場所的消防年檢(KTV,酒店,大型網吧,店面新開,小區等),有業務可以直接聯系我,專業業務員洽談成功后按照提成給你酬勞,回報豐厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459

  • 關于消防電氣線路算量問題

    我是個新手,想問一下各位,圖紙上的消防電氣線路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是說 圖紙上的線應該是量的長度乘以2? 例如 兩個煙感之間的信號線,是NH-BRV 2×1.5的 那 圖上量到1米 是不是代表說算量的時候要算2米???

  • 關于電氣消防負荷的問題。

    一、消防GB 50016-2014規范 10.1.2-5條 “ 座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館,任一層建筑面積大于3000m2的商店和展覽建筑,省(市)級及以上的廣播電視、電信和財貿金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二級消防負荷?!?二、根據《消防給水及消火栓系統技術規范GB50974-2014》第6.1.10條當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,且為室外消火栓設計流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵應按一級負荷要求供電Q1: 這里兩條規范。 第二條相當嚴格啊。 大于20L/S的建筑基本已經確定 只要是用消防泵的工程就必須采用一二級消防負荷了么? Q2:僅采用穩壓泵穩壓 的室內臨時高壓消防給水系統, 那么如果沒有增壓穩壓設備的臨時消防系統 是不是可以忽略第二條了?

  • 關于防爆場合的電氣消防設計

    1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?

  • 山東省自動消防檢測規程

    希望對大家有所幫助

  • 問一個關于電氣消防的問題

    一個建筑火災危險性為丁級,面積為39498平方米的輕鋼結構廠房,是否需要設置火災自動報警系統,如果不要那應急照明和疏散指示燈是否需要設置呢

  • 消防巡檢柜電氣方案實例

    這是消防巡檢柜廠家的電氣控制圖,可用于工業和民用

  • 建筑電氣防火檢測的應用《轉發》

    返回首頁>>學術論文 談電氣檢測技術在消防工作中的應用 -------------------------------------------------------------------------------- 發表日期:2005年2月28日 出處:安慶市消防支隊 作者:朱小勇 孫 濤 電能是人民生產、生活中必不可少的能源,各類電氣設備在日常生產、生活中更是被廣泛使用。它們是現代文明的基礎,是衡量一個國家現代化程度的重要標志之一。但如果電氣設備使用、管理、操作、維修不當,造成電能未受控制的意外釋放,則會給人們帶來災難。針對電氣火災或電氣事故發生的基本特點進行有效的電氣檢測工作,是防止和減少電氣火災事故發生的一個重要方法。 1.從電氣火災成因談電氣檢測在預防和減少電氣火災中的可行性 1.1 電氣火災形成的機理及必要條件 電氣火災事故的發生必須具備燃燒的

  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 求教:消防檢測行業的前景及待遇

    小弟本是搞大壩安全監測的但是不能適應工地的長期生活,也適應不了長期遠離家人的無聊所以前段時間選擇了跳槽來到了現在的公司主要搞消防檢測,和專業失去了掛鉤突然覺得很迷茫,我也不知道這個行業突破口和前景我現在只知道目前的待遇只有我以前的一半,當然以前有工地補貼現在的工資都不能維持我再城市的一個月的開銷我應該怎么辦?現在工資不高倒沒有什么大問題,我就想知道以后這個行業是怎么個發展的?或者說消防檢測行業的作業人員的工資待遇大概是怎么樣的?對了,告訴大家,我是浙江的