首頁 課程 資料 論壇
  • 機房內的弱電機柜的數量如何確定

    哪位大哥能幫兄弟說說,弱電機房內的弱電的機柜的數量是如何確定的,如果是一個400平米左右的控制中心機房,里面有安防系統,綜合布線,機房內環境監控等系統,這些都包括的話機柜的數量如何確定,謝謝。

  • 電機問題!!!!!!!!~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢?還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 電機問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    現有一電機,功率:5.5KW 帶變頻器控制 電機本身為工頻電機 現出現一問題 馬達運行一段時間 變頻器就提示電機過熱 然后跳脫!問題是變頻器里的運行參數都正常 電機的運行電流 電壓 扭局都在范圍之內 怎么會出現發熱過大呢? 還請高手指點!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 請問關于電機的強電系統圖應該怎么畫?

    前些日子做了多層住宅,車庫圖中的排污泵、排煙風機、增壓泵、室內消火栓泵的強電系統圖著實讓我迷茫了一段時間,最后不得不復制以前的圖中的相似部分,但是由于不懂原理,被審圖中心提出各種問題,請問這個部分有沒有書籍可以參考,或者有相應的教學部分。請老師指教

  • KYN28電機柜兩次炸PT什么原因求助

    KYN28電機柜兩次炸PT什么原因求助

    這是去年炸的 這是今年年炸的 據現場人員說 每次外邊線路

  • 弱電機房不可小看了機柜電源溫升

    隨著通信和網絡的快速發展,機柜和機架也同時發展為服務器,交換機和其他設備的專用安裝設備。由于安裝環境的不同,機柜大多是定制產品,價格相差很大,從1200元到幾萬元不等。但是,無論機柜和機架的等級高低,機柜和機架上設備集中的特性相同,設備價值高(從幾萬元到幾百萬元不等)決定了機柜和機架的指示器指標相同,例如:抗電磁干擾,強散熱性,可靠的電源接入等,尤其是電源,要求更加嚴格。除了不間斷電源外,還需要電涌保護,雷電保護,電源連接器-----插座具有剛性指示器,例如低溫上升(25C),防誤插,插孔保護,高-精確的插拔和高阻燃外殼(850C),其中溫升指示器是最重要的指示器。電路或設備的絕緣層損壞后,在某些情況下會發生泄漏。泄漏電流通常不大,并且線路保險絲不能被激活,因此不容易被檢測到。當泄漏電流均勻地分布時,著火的危險性不大。但是,當泄漏電流集中在某個點時,可能會導致嚴重的局部發熱并引起火災。 溫升是衡量插座性能的核心指標,它是指在插座滿負荷的情況下通電一小時,插座各端子處通電后溫度升高的度數。根據國家標準GB2099.1GB2099.3的

  • 強電配電箱和弱電機箱太近的問題

    一個3層辦公樓的總強電配電箱(負荷110KW左右)和弱電機箱之間隔兩米多,之間有沒有什么電磁干擾,影響信號,電話和網絡信號有沒有大的干擾聲音

  • 機房弱電機柜安裝位置需要注意什么問題

    機房弱電機柜安裝位置需要注意什么問題 本文作者:仲子路智能 網址:www.zhongzilu.com 在機房里有許多弱電柜、服務器、配電架、路由器和其他設備,在這些設備之間有一個相互靠近的環。 那么,機房弱電柜的安裝位置需要注意哪些問題? 弱電機房柜該怎么辦?弱電房也叫弱電房。所謂的弱電是以電為目標的,照明電是相互聯系的.一般來說,用于電力和照明的電能稱為強電,而用于傳輸信號和交換信息的電能稱為弱電。強電的處理對象是高電壓、大電流、高功耗、低頻率的能量(功率)。主要考慮的是減少損失和提高效率。目前的薄弱工程包括電視工程、通信工程、消防工程、安全工程、圖像工程和綜合布線工程。弱電井是用來鋪設弱電線(電纜)的通道。弱電井將在指定樓層設立檢查口,方便專業人員檢查弱電線路(電纜)。在弱電井中敷設弱電流線(電纜)可以保護弱電線路(電纜),減少人為破壞,便于專業施工人員定期檢查和維護,線路(電纜)不會影響建筑物的整體影響,更美觀。弱電不僅指通信,還指電纜(電纜)

  • 弱電機房工程中強電列頭柜與弱電列頭柜

    我們在做機房工程的時候,經常用到列頭柜,有強電列頭柜和弱電列頭柜,這兩種機柜有什么不同呢?有什么作用呢?如何安裝呢?

  • 三相電機接線可以這樣嗎?

    三相電機接線可以這樣嗎?

    按照電機制造國標,電機接線盒內應有PE端子,大于100kw電機外殼也應有接地螺栓,可這個電機偏偏沒有,施工單位就采取這種方法了。大家認為這個符合規范嗎? 還需要外殼與接地扁鋼連接嗎?

  • 10KV 13000KW高壓電機柜使用何種方案好?

    現用戶要求對10KV 13000KW的電動機做高壓電機柜,要求直起、使用接觸器+熔斷器(F-C)作為開斷元件,請教高手如何選用元件?有人提出采用兩只630A的高壓真空接觸器并聯作為開斷元件用到(F-C)回路中,該方案是否可行?大家在做這樣的高壓電機柜時使用何種方案?

  • 柴油發電機組并機柜控制原理圖(美國GAC同步器)

    圖紙簡介: 美國GAC同步器和負荷分配器接線原理圖,用于柴油發電機組的之間的并聯運行和自動調頻調載。柜面布置圖1張,控制原理圖9張。開關部分電氣原理圖、HGM6120部分電氣原理圖、GAC模塊部分電氣原理圖、負載輸出部分電氣原理圖、接線盒外部端子圖、并機柜外部端子圖。 投稿網友: thcdzp

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 關于電纜發熱與電機的問題

    有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用?,F(xiàn)在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。

  • 關于變頻電機的負荷計算

    弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 如何對電機進行高效分析

    在人類社會發展中使用工具、能量動力,是發展程度的標志。發電機,電動機使人類社會發展中脫離了人力畜力及水力火力的現場,支撐著我們現代生活的方方面面,隨著科學技術的發展對電機的性能提出了更高的要求,你是怎樣對電機進行測試的呢? 一、電機的分類 電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置,它的主要作用是把電能轉換為機械能,作為用電器或各種機械的動力源。目前電機可以分為兩類,一類是需要驅動器驅動的,包括無刷電機、伺服電機、變頻,另一類就是比較傳統的電機,不用驅動器驅動的,只要給個直流電或者工頻交流電就能驅動的,像直流電機、三相/單相異步電機,圖1為電機的分類。   圖1 電機的分類 二、電機傳統的測試方法 測功機是電機的主要測量設備,最初測功機只是針對電機的輸入電壓、電流、輸出轉速、扭矩進行測量,計算出電機的輸入輸出功率和效率

  • 電機什么時候需要降壓啟動

    對380V、3相籠形電動機這是個老問題,似乎幾十年前就有答案,但幾乎又是新問題,現在的大多數答案都經不起問個為什么?或者實際當中沒有可操作性。

點擊加載更多

強電機柜

強電機柜專題,為您提供強電機柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強電機柜 相關的專業交流討論,更多強電機柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度