論文簡介:汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范.rar
論文簡介:規范《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》附條文解釋,車庫設計必備 投稿網友:caomin10000 上傳時間: 2013-08-31
規范汽車庫,修車庫,停車場設計防火規范
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范新規解讀總則新規修訂的必要性近幾年來,大型汽車庫的建設也在成倍增長,許多城市的政府部門都把建設配套汽車庫作為工程項目審批的必備條件,并制訂了相應的地方性行政法規予以保證。特別是近幾年來隨著房地產開發經營增多,在新建大樓中都配套建設與大樓停車要求相適應的汽車庫,由于城市用地緊張、地價昂貴,近幾年來新的汽車庫均向高層和地下空間發展。
條文原文 3.0.2汽車庫、修車庫的耐火等級應分為一級、二級和三級,其構件的燃燒性能和耐火極限均不應低于表3.0.2的規定。 <
住房城鄉建設部關于發布國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》的公告 現批準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》為國家標準,編號為GB50067-2014,自2015年8月1日起實施。其中,第3.0.2、3.0.3、4.1.3、4.2.1、4.2.4、4.2.5、4.3.1、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.2.1、5.3.1、5.3.2 、6.0.1、6.0.3、6.0.6、6.0.9、7.1.4、7.1.5、7.1.8、7.1.15、7.2.1、8.2.1、9.0.7條為強制性條文,必須嚴格執行。原國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 住房城鄉建設部 2014年12月2日
7.1.9 室內消火栓水槍的充實水柱不應小于10m,消火栓口徑應為65mm,水槍口徑應為19mm,保護半徑不應超過25m。同層相鄰室內消火栓的間距不應大于50m,但高層汽車庫和地下汽車庫的室內消火栓的間距不應大于30m.消火栓保護半徑不超過25m,按25*0.8計算,間距就不能大于20m。這樣就和后面的兩句話就不一致了,該如何解釋?請教各位。
一、防火分區與防火分隔
現批準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》為國家標準,編號為GB50067-2014,自2015年8月1日起實施。
附件為汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范新規范報批稿,跟大家分享!
原規范5.1.3,機械式立體車庫的停車數超過50輛時,應設置防火墻或防火隔墻進行分隔。 隨著我國經濟的快速發展,出現了城市轎車數量急劇膨脹而城市用地日漸減少、停車需求難以滿足的局面。這種情況下,機械式立體汽車庫開始在國內大中城市有了較快發展。目前中國的機械式立體汽車庫數量僅次于日本居于世界第二,并且每年還以30%~40%的速度增長。經調研發現,原規范條文中限定防火分區內最大停車數量為50 輛,對機械式立體汽
總是下載一些東西來用都不好意思了,還好我這有汽車庫、修車庫、停車廠設計防火規范大家來看看吧!
新版《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-2014是對原國家標準《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97的全面修訂。以下是對其主要內容的解讀。
4.2.1 除本規范另有規定外,汽車庫、修車庫、停車場之間及汽車庫、修車庫、停車場與除甲類物品倉庫外的其他建筑物的防火間距,不應小于表4.2.1的規定【圖示1】。其中,高層汽車庫與其他建筑物,汽車庫、修車庫與高層建筑的防火間距應按表4.2.1的規定值增加3m【圖示2】;汽車庫、修車庫與甲類廠房的防火間距應按表4.2.1的規定值增加2m。【圖示3】 注: 1 防火間距應按相鄰建筑物外墻的最近距離算起,如外墻有凸出的可燃物構件時,則應從其凸出部分外緣算起【圖示4】,停車場從靠近建筑物的最近停車位置邊緣算起?!緢D示5】 2 廠房、倉庫的火災危險性分類應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的有關規定。
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范 GB 50067-97 (包括條文說明),條文說明是剛剛從別的論壇高價買來的
正式版新汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范2014.pd
《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-2014,新規定于2015年8月實施)------新舊版對比及解析
汽車庫、停車庫、停車場設計防火規范GB50067-97
汽車庫修車庫停車場設計規范
汽車庫修車庫停車場設計規范專題,為您提供汽車庫修車庫停車場設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與汽車庫修車庫停車場設計規范 相關的專業交流討論,更多汽車庫修車庫停車場設計規范相關內容請訪問