因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫偄忝ΑＶx謝。
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和??墒荘E-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
近期地暖施工遇到些么個問題,想請教眾大神:現在常用的較為經濟的地暖管固定,采用的是那種U型卡扣固定方法,但地暖管具有一定彈性,而且卡扣是卡在下面聚苯板上,做上面一層做法,找平層或者叫地暖保護層的時候,卡扣可謂是一碰就掉,完全經歷不了風雨,混凝土用的是豆石(細石)混凝土,工具用的是工地小地泵,所以將混凝土的坍落度調的比較大,具有一定的浮力,使得地暖管更容易翹起,過程之中相當難控制。敢問各位大神有何高招兒解決該問題。泣涕拜謝。
如今,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,高可靠性、高柔韌性。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,設計壓力一般為0.4-0.6MPa。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,所以要求管材具有高可靠性。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
在水地暖當中,地暖管作為一個重要部件,在選擇安裝時,要格外留意地暖管的材質與品牌,好的地暖管不但熱效應高,使用壽命長,不易裂開,且在清洗管道時,耐沖擊,有效增加了地暖的使用壽命。Pb地暖管是一種高分子惰性聚合物,誕生于70年代,PB樹脂是由丁烯-1合成的高分子綜合體,它具有很高的耐溫性,持久性、化學穩定性和可塑性。無味、無毒、無嗅,溫度適用范圍是-30℃至100℃,具有耐寒、耐熱、耐壓、不生銹、不腐蝕、不結垢、壽命長的特點(可達50-100年),是目前世界上最尖端的化學材料之一,被運用到了各個領域。在采暖當中,pb地暖管又具有哪些優點呢?大致可以有以下幾點:環保節能:Pb電暖管對流供暖熱效率較高,傳送過程中熱量損失能降到最少,比其他供暖
大家都知道,地暖是一種普遍的采暖方式,尤其是水暖,舒適度更高。但很多人不知道的是,水暖每使用兩到三年就應該對水暖管進行清洗。
在網上看到有人回收地暖管PEX-A廢料,大家怎么理解這件事情。
各位同行,我被公司領導安排負責公司一個地暖管的施工管理!我以前從來沒接觸這方面的東西,希望有懂這方面的專家指導下:地暖管的施工要求,要注意哪些東西!!!急用!!!
禾創怡美嘉 ---PE-RT地熱管在發展的今天,已經漸漸成為地暖界的中流砥柱。但在國內PE-RT地熱管管材發展初期,其實就有很多人對它的產品合格率提出質疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生產企業生產不規范、質量把控不嚴所致。主要表現在兩個方面: 首先,國內出現了用I型材料冒充II型材料進行生產的情況。針對目前國際標準中II型PE-RT管的靜液壓指數偏低,I型管也可以通過短期性能測試的情況,這對規范的I型和II型產品生產企業都造成了不公平競爭的局面。其次,在原料方面存在摻假現象。為了降低成本,一些企業在管道生產過程中摻加線性低密度聚乙烯等。這種管材,往往難以通過短期靜液壓強度的檢測;有些企業相對“高明”,他們用非PE-RT地熱管管材專用的中、高密度聚乙烯料生產PE-RT地暖管材,同時在原料中添加一些線性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前執行的行業標準,由這些原材料生產的管材,用常溫的液壓試驗檢測不易被檢測出來。 因地處繁華地段,有些商行就以經銷知名品牌管為名“掛羊頭賣狗肉”。所以,即便是工商管理部門正在查處
甲方讓設計一個用沙子做玻璃的廠子。不過怕冬天因為沙子溫度低而停工,想把想把采暖做成地暖。不過要做成地暖的話地面收每平米4噸的重量。這個地熱怎么鋪比較好?是材料選的時候跟住宅不一樣呢?還是跟結構的配合著做?
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開???跪求!
2012年的中國地暖萬里行活動,至今已成功舉辦了六站(總計十七站)。經過今年在濟南、成都、蘇錫常、蘭州等幾個城市的“行走”,2012地暖萬里行在拉薩站——“供暖發展技術應用研討會+地暖行業秋令營”,掀起了高潮,同時也意味著新的升級已啟幕。“威文集團”作為歐洲塑料管道老牌制造和供應商,同時又是國內地暖管材、塑料管道行業的領跑者,助陣地暖萬里行,無疑會力促先進塑料管道技術在中國各地的深入應用、推廣和普及。 近兩年,我國塑料管道技術的發展正與發達國家的差距日益縮小,探其原因,其中少不了世界老牌塑料管道技術在中國的引進和影響。 從1955年就開始為建筑、市政和公用市場制造和供應塑料管道系統的威文集團,總部設在荷蘭的茲沃勒,如今早已是歐洲最大的塑料管道制造商和供應商之一,在歐洲29個國家有45家生產工廠,擁有超過150家專業代理商。 2011年6月,威文集團正式成立的佛山威文管道系統有限公司(由佛山協和安固管件有限公司更名而來),作為其在中國投資的全資附屬子公司。佛山威文的職責不僅僅是生產和銷售各種冷熱水塑料管道系統,還把歐洲
地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了。地暖盤管埋于地下,在帶來溫暖的同時還不占用空間,不破壞室內裝修,優勢眾多。不過正是因為地暖管埋于地下,萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,會不會漏水? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),壓力表指針將回到零。等到裝修完畢鋪設地面材料時,再試一次壓,試壓正常再鋪設地磚
低溫地板輻射采暖系統是一種健康、節能、環保、衛生的新型采暖方式。它以建筑地面為熱能輻射面,將60%的熱能(8~13μm的遠紅外線)以輻射方式傳遞與室內空間,將40%的熱能以對流方式傳遞與室內空間,具有舒適、室內溫度均勻恒定、節省室內空間的特點,有一定治療保健的功能。 一般說來,低溫地板輻射采暖系統與建筑物同壽命(50年以上),并且其隱蔽部分在50年中是免維護的(人為因素除外),這是低溫地板輻射采暖系統得以廣泛應用的重要原因之一。而50年的壽命是有條件的,主要取決于加熱管的壽命。目前,塑料管材的種類、品質繁多,性能各異,是不是所有的塑料管材都能保證這一點呢?這是各國在學術上極為關注的問題。 由于低溫地板輻射采暖工程屬于隱蔽工程,加之系統中通過的是60℃的熱水,這就
有一住戶住二層樓,他家陽臺上盤了地暖炕,雖然陽臺與室內相通沒有隔斷,但由于二樓陽臺樓板懸空于室外必然冷風滲透大,局部地面溫度低于零度導致地暖管凍裂。我想請教如何計算樓板的溫度?
如何解決地暖管縮徑死折問題 在地暖施工中應盡力避免管材受到損傷,以提高管材使用中的穩定性,尤其應注意分水器下方和躍層鋪設中90度轉彎處管材的劃傷問題。對此,各地暖公司一般采用以下三種做法: 一、不用任何輔助工具或材料,直接彎曲管材至所需彎度。這種做法的缺點是:易造成彎曲部分的管材縮徑,甚至死折,影響水流量;連接后管材因張力回彈,與分水器連接處在高壓水流的沖擊下容易松動、脫落;彎曲角度不容易控制,安裝后外觀相對散亂。 二、分水器下方用彈簧插入地暖管內,強制過度彎曲,然后接分水器。這種做法的缺點是:在強制過度彎曲過程中,管材雖不縮徑,但對管材的局部外側過度拉伸,甚至造成地暖管材外壁出現無法修復的白化,破壞了管材的承壓力和使用可靠性。 三、用金屬彎管卡輔助管材彎曲定位。此種做法雖能解決上述兩種做法中的缺點,但由于其自身由金屬沖壓而成,大部分因沖壓形成的飛邊毛刺,在安裝過程中會劃傷地暖管,這就大大降低了地暖管的耐溫、耐壓性能;此外,由于地暖管材與金屬彎管卡擦熱膨脹系數和膨脹力不一致,在長期熱脹冷縮摩
從論壇里搜了些帖子,好像國外做的多,國內做的少,如果個人只是簡單的將夏天自來水通入地暖管來起個輔助制冷。對地暖管有什么影響嗎?會不會減少地暖管的壽命?還有說需要加輔助通風設施,使室內冷空氣均勻,這個應該怎么加?