《建筑給水排水設計規范》4.5.4說生活排水管道不宜在建筑物內設檢查井。當必須設置時,應采取密閉措施。請問采取何種措施?
隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,對建筑條件的要求也越來越高。建筑條件的改善不單表現在面積的擴大,更重要的是功能的轉變。要實現這種功能的轉變,在一定程度上則取決于室內的給水排水設計。現根據工程實踐,談談現代多層建筑給排水設計。一、給排水管材質的選用銅管仍是高檔住宅的首選,但價格高。upvc管、ppr管、ppb管等塑料管及鋁塑復合管一般用在供水壓力不大于0.6mpa的給水系統中,當管道系統工作壓力不大于1.0mpa時,宜選用涂(襯)塑焊接鋼管,當大于1.0mpa但不大于1.6mpa時宜選用涂(襯)塑無縫鋼管,超薄壁不銹鋼塑料復合管的公稱壓力為1.6mpa,當大于1.6mpa但小于2.5mpa時,應采用涂(襯)塑的無縫鋼管。 多層住宅大部分使用upvc塑料排水管,室內upvc排水管的類型有普通upvc實壁管、upvc芯層發泡管(psp管)、upvc螺旋消音管三種。普通upvc實壁管噪音較大,而同等壁厚的upvc芯層發泡排水管比upvc實壁管重量輕約20%~30%左右,同時它又具有隔熱隔音的效果,特別適合于建筑排水,可顯著地降低流水噪音,大有取代upvc實壁排水管的趨勢。up
請問建筑室內排水管套管堵洞,里面要求安裝止水環,這個屬于隱蔽工程嗎?吊模以后需要走隱蔽工程程序嗎?
圖紙簡介: 本圖紙系某高級會所的給排水施工圖紙。包括設計說明,圖紙目錄,給排水平面布置圖,系統流程圖,機房大樣圖,機房基礎圖,機房布置圖,機房配電系統圖,節點大樣圖等共13張圖紙。可供室內游泳池設計參考、學習之用。 投稿網友: glb53880 上傳時間:
請教一下大家,在畫建筑室內給排水圖的時候,管線距墻多遠,給水管和排水管的間距是怎么定的?有具體要求嗎?要是說沿墻敷設的話,距墻是多遠呢?是個小問題,但是我已經迷糊很久了,望高人指教~!
一幢168米長,10.8米寬,共三層,每開間為3.8米(平均),一至三層為一戶,底層為商鋪,二、三層為宿舍。這種情況室內消火栓怎么布置?按江蘇省商業建筑設計防火規范,對于這種情況如果上下多是商業,消火栓可以上下層相互保護,即每單元每層布置一個消火栓。按江蘇省民用建筑水消防設計規范,室內消火栓布置應保證每一防火分區同層有2支水槍的充實水柱同時到達任何部位。歡迎專家指導。建筑給排水設計討論扣扣:180626824
建筑給排水設計討論扣扣群:180626824[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-10-20 17:41 編輯 ]
一個超過5000立方米的三層商業建筑,各個商鋪是分離的,樓梯設在各個商鋪內。這樣的建筑消火栓如何布置呢。我聽說躍層可以使用樓下的消火栓,那么只在一層室外布置消火栓可以么,二層和三層是否需要布置消火栓,如何布置。很糾結,求高人指點,謝謝。
我是大三學生,今年暑假想出去實習,找個準備安裝室內給排水管道及衛生器具的建筑主體,不知道該注意些什么,求各位前輩指點!謝謝^謝謝!
當前我國的商品房大多數是毛坯房,只保證鋪設管線通水通電,給排水安裝工程在整個建筑工程造價中占的比例很小,所以得不到建筑安裝公司的重視,對該項工程的質量控制和管理工作存在很多問題,沒有形成完善的質量管理體系。不過隨著“簡裝房”政策的出臺,我國設備安裝工程在建筑工程中的重要性必然會不斷提高,給排水工程質量管理的內容也將越來越豐富,這就必須建立完善的質量管理體系,才能保證工程質量。 1 建筑室內給排水系統的組成 1.1 建筑室內給水系統的組成建筑室內給水系統是為建筑內部的生活、生產和消防提供安全供水一系
建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統、污水系統、廢水系統、雨水系統、空調冷凝水系統、消防水系統、中水系統等。 1、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2、熱水系統:包括太陽能熱水系統、熱水循環系統等。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,有些建筑會采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將處理過后的廢水進行循環使用(即中水)。 5、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
要做畢設,從哪能找到比較新的建筑室內給排水英文資料(作翻譯)謝謝大蝦了~~~~~ 推薦一些吧~~~~
圖紙簡介: 本圖是某會所建筑室內給排水專業設計施工圖,圖紙包括各層給排水平面圖、局部給排水大樣圖,及各系統圖。 投稿網友: shaonian87 上傳時間: 2014-06-30
建筑室內消火栓的布置應滿足有關的建筑設計防火規范的要求。建筑室內消火栓的位置應明顯,其間距應通過計算確定,但不能大于有關的建筑設計防火規范的要求。設計中應注意按建筑物類別正確確定室內消火栓的用水量。室內消火栓的口徑應按每支水槍流量來確定,水槍流量小于3L/s時,應采用DN50消火栓。水槍流量大于3L/s時應采用DN65消火栓。設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置室內消火栓。消防電梯前室應設室內消火栓。低層建筑屋頂應設試驗消火栓,高層建筑屋頂應設試驗消火栓和壓力顯示裝置。 就下面幾點談?wù)剛€人看法: 1 住宅消火栓的布置 福州市住宅消火栓一般設在樓梯間半層平臺處,消防立管設在平臺內或平臺外。由于半層平臺在標準層標高處有梁,故消防箱只能明設,不太美觀。這種布置最好要加大半層平臺的寬度,
《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2015 里面已經沒有配電箱(柜)安裝高度要求條文了?。?!住宅建筑有相應的規范具體說明配電箱的安裝高度,但是其他功能建筑:(比如:辦公(公共)建筑、教育(中小學)建筑、幼兒園建筑等現在室內配電箱的安裝高度依據從哪里去找呢?請求各位大神解說一下???
文件格式 :PDF文件大?。?8.8 M
各位大俠:PVC-U硬聚氯乙稀排水管能否用在超過100米的高層建筑當中?我現在遇到一個工程,54層高,層高約3米,甲方要用PVC-U排水管,我覺得可行性不大,但聽說國內有在超過100米的建筑當中使用PVC-U管的例子,我沒有找到這方面的資料,不知道各位有何見解,請各類能發表各自的看法。
請教各位一個問題 走廊為1.88m,去掉吊頂還有1.1m高度,要排下一下管道,可以排嗎?怎么個排法?以 21層南面為例1.空調供水,DN32+30保溫2. 空調回水,DN32+30保溫3.熱水DN100+30保溫4.給水DN1005.消防回水DN1506.噴淋DN1007.橋架200*100請前輩指教,非常感謝
論文簡介:總結了大部分的技巧,還有舉例節水的方法。。。 投稿網友:chenyuan5920 上傳時間: 2013-04-25
我畢業設計的是污水廠。現在在搞建筑方面的給排水和熱水設計,在這方面有所欠缺,希望您能夠提供一下幫助!給我發一些這方面的設計。包括圖紙和計算書。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
建筑室內給排水
建筑室內給排水專題,為您提供建筑室內給排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑室內給排水 相關的專業交流討論,更多建筑室內給排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題