首頁 課程 資料 論壇
  • pkpm對伸縮縫、沉降縫的處理

    pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會出現基礎重合!請問如何處理?

  • 淺談如何處理基礎沉降縫(轉)

    論文簡介:建筑物在錯層部位,荷載相差較大;在地基不均勻,土層坡度較大或長高比太大,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫。沉降縫處理的合理與否,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13

  • 求助-雙柱沉降縫基礎怎么處理

    我在設計一個五層的框架商住樓,底層商場面積比上四層住宅面積多兩品框架,所以用雙柱做了沉降縫,但住下的基礎會沖突,該怎么處理呢? 用什么樣的基礎比較好呢

  • 這種情況沉降縫.和基礎怎么處理?

    這種情況沉降縫.和基礎怎么處理?

    現在遇的要設沉降縫的難題.前提是一定要設縫.縫左邊的是廠房.右邊是辦公樓.左邊的基礎在2400mm寬.右邊的做條基在3000mm寬.現在問題是基礎相碰.且無法錯開布置.要滿足<<地基規范>>的基礎最小間距怎么處理才行啊?有縫的2個軸線間距只有2500mm.

  • 如何處理相鄰建筑山墻沉降縫

    如題,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588

  • 地下室沉降縫漏水該如何處理?

    本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 編輯 工地上的地下室連通道和地下車庫之間設置沉降縫,由于地下車庫先做,連通道后做,經過結構沉降后,沉降縫處橡膠止水帶被拉裂,沉降縫處開始出現漏水,漏水速度不是很快,經采用發泡止水劑堵漏后,有一點效果,可還是不能完全杜絕漏水,請各位高手指教,該如何正確處理該漏水問題,謝謝?。ㄈ绻l碰到過并且成功堵漏的,那就最好了。 )

  • 沉降縫怎么處理?一直想不明白

    請問大家,對于左右沉降不均勻的結構,如果做得是獨立基礎的話,那在設置沉降縫的位置,不是有雙柱嗎?那雙柱下面的獨立基礎怎么斷開?有人可以發個大樣或者是圖集做法嗎?謝謝了。

  • 地下室沉降縫滲水處理方案

           沉降縫是指為防止建筑物各部分由于地基不均勻沉降引起房屋破壞所設置的垂直縫。一般設置在建筑物平面的轉折部位、建筑的高度和荷載差異較大處、過長建筑物的適當部位等,其寬度與地基情況及建筑高度有關,一般為20~30mm,在軟弱地基上五層以上的建筑其縫寬應適當增加。

  • 主樓與裙房之間不留沉降縫如何處理(基礎)

    1計算沉降使得沉降差變小,差別在規范以內2設后澆帶 因為高層主樓完成之?,一般情況下,其沉降量已完成最終沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后澆帶設在梁板的反彎點附近,內力較小。.3不設永久變形縫的結構承擔后澆帶剩下的沉降量,結構如何承擔,沉降量是逐漸變化的,我是這樣處理的,沉降引起的內力用靜力計算手冊查的,再與上部結構引起的內力疊加得出所需鋼筋,鋼筋的加強從主樓與裙房交接處向裙房延伸根據情況若干開間,歡迎討論!

  • 磚混結構條基沉降縫處基礎如何處理?

    磚混結構通常是用的素砼土基礎,因為在沉降縫處基礎要完全斷開所以為了滿足只好設計成一個個小的獨立柱基,這種處理方法是不是正確還望各位給于指點。你們有什么好的方法?

  • 采暖管過伸縮縫沉降縫處如何處理

    如題,請教各位,在地下室里,采暖管同過伸縮縫、沉降縫處如何處理。

  • 請教:沉降縫兩端不同時施工的處理方法

    沉降縫一端因拆遷所限無法同時施工,而另一端已施工至三層了,沉降為1厘米左右.現另一部分已經開始基礎施工了,請問該以后如何施工呢?兩邊可以同時施工,還是等另一邊施工到三層以后再一起施工呢?有沒有明確的規范限制了高差的具體數值?

  • 筏板基礎沉降縫處分開施工如何處理

    現在有個棘手問題,急需解決,請各位高人施以援手。 問題如下:有2座樓地上用沉降縫分開,地面以下包括基礎整體設計,由于場地問題,有1個樓目前不能施工,考慮到沉降問題,先施工的這座樓和后施工的樓在縫對應的位置將基礎斷開。 請問如何處理基礎(包括防水如何處理)和地下室墻、板,才能達到與整體計算地下室的效果相同。

  • 排水管穿越沉降縫應該怎么處理?

    埋地排水管穿越沉降縫應該怎么處理?老版規范上說不得穿越,但必須穿越時要采取措施;但新版把后一句都去掉了,就是不得穿越!我現在沒辦法只能穿越!

  • 大家看看這種情況穿沉降縫是否要處理

    我干了一棟教學樓,教學樓有沉降縫,但是在地溝下沒有,我的管道敷設在地溝,所以我沒有做處理,而審圖的說管道穿沉降縫處要處理,即使在地溝內也不例外,大家評評合理嗎?

  • 如圖:電源保護管過沉降縫處該如何處理?

    如圖:電源保護管過沉降縫處該如何處理?

    這是一個剖面圖,兩樓板間為沉降縫,樓板都是懸挑的。一照明回路保護管穿過此縫,該采取什么措施防止保護管以后斷裂?請指教,謝謝!

  • 求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理

    求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處理求教。管道(風管水管)穿越沉降縫處的 處

  • 主樓與裙房間設沉降縫地下部分怎么處理?

    各位朋友,很感謝您進入我的帖子! 下面是我要問的問題:現做一8度區小高層,主樓地上18層,裙房地上2層,地下部分均為3層,基礎形式為摩擦樁。主樓與裙房之間只有一側相鄰。 現在想把主樓和裙房之間設置沉降縫,問題就出現了。。。 分縫斷開之后,主樓將有一側沒有土的限制,這個問題有沒有什么處理辦法呢??

  • 小高層沉降縫處基礎設計遇到的問題及處理

    小高層沉降縫處基礎設計遇到的問題及處理

    金宏大廈主體十二層,附樓七層建筑.體形如圖示一:B區為十二層,約4400m2,高度為38m,A區為七層,約2800m2,高度約20m.相臨處設置沉降縫,沉降縫寬為120mm.本工程建筑場地類別為Ⅱ類,抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度值為0.1g.建筑物抗震設防類別為丙類.B區框架抗震等級為二級,A區框架抗震等級為三級。 由地質報告知本場地土共五層:第一層,雜填土厚度為1.0m左右;第二層,粉質粘土,厚0.5~2.3m,fak=140Kpa,Es=6.5Mpa;第三層,粘土層,厚7~11m,Fak=450Kpa;第四層,圓礫1層,厚1.5m,fak=450Kpa,Es=30Mpa;第五層,圓礫2層,揭露厚度為6m,fak=500Kpa,Es=45Mpa.基礎布置如附圖二,在進行基礎設計時,遇到如下問題:主樓基礎埋深3300mm,持力層選為粘土層Fak=450Kpa,采用柱下獨立基礎,附樓同樣采用獨立基礎,相臨基礎埋深同樣為3300mm,沉降縫相臨柱間尺寸較小,本工程將B區主

  • 在建蓋板涵沉降縫處已發生2-3Cm沉降怎么處理?

    這道蓋板涵已經施工結束半年了,昨天涵背回填過程中,發現沉降縫處往涵長兩端裂開2-3cm口子,可能回填時機械的碰撞或者對涵頂的壓實導致的,出現這種情況還能繼續回填填土嗎?該怎么處理?

點擊加載更多

沉降縫的處理

沉降縫的處理專題,為您提供沉降縫的處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降縫的處理 相關的專業交流討論,更多沉降縫的處理相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度