我想請教一下,我們這里是個粘土心墻土石壩,安裝了沉降兼測斜管型號是GXG-768,內徑59mm,外徑70mm。從06年8月安裝以后開始觀測,根據觀測數據計算的累計壓縮量出現負值,是否正常?也就是說兩個沉降環之間的壓縮量出現了負值,這種情況如何解釋,請各位指點一下,先謝謝了!
我這個項目,業主不愿意出錢搞沉降觀測,請問那個規范有上沉降觀測由甲方委托具有資質的專業單位進行測量的?麻煩大家告訴我一下呀!
關于沉降觀測的有關規定
地基基礎沉降觀測方法綜述葉國良(天津港灣工程研究所, 天津 300222)摘 要: 通過對地基基礎的沉降觀測可及時掌握沉降大小及其變化規律, 很多工程均設置了沉降觀測。不同的觀測方法適用的工程條件不同, 本文對目前常用的表層沉降、深層沉降和斷面沉降觀測方法進行了全面的總結。關鍵詞: 沉降觀測; 表層沉降; 深層沉降; 斷面沉降中圖分類號: TU 433 文獻標識碼: A 文章編號: 100323688 (2003) 0320018204Summar iza t ion of M ethods for Settlemen tObserva t ionYE Guo2liang(T ianjin Po rt Engineering Inst itute, T ianjin 300222, Ch ina)Abstract: Set t lement of foundat ions and the varying pat terns of the set t lement can be
本帖最后由 湖北謝天祥測繪 于 2015-4-2 10:16 編輯 我們都知道,地基在建筑荷載作用下都會產生沉降,但是地基的沉降量是不能超出建筑物的地基變形允許值的。尤其是差異沉降,若超出建筑物允許范圍,不僅可能會影響建筑物的使用,情況嚴重可能會導致房屋開裂傾斜、路基沉陷、堤壩坍塌等災難性事故。 為了及時了解地基在建筑物荷載作用下的沉降以及沉降變化趨勢,防止事故的發生,以便提前采取有效措施,一般工程都需要設置沉降觀測。大多工程只要求觀測地基表層沉降或建筑物在地表以上某點的沉降,這些沉降統稱為表層沉降。按觀測手段不同, 湖北謝天祥為您總結了三種表層沉降觀測方法。 1. 幾何水準觀測法 幾何水準觀測對于實測沉降范圍很小、觀測精度要求較高的試驗工程,例如靜力試樁、地
本帖最后由 湖北謝天祥測繪 于 2015-4-3 11:41 編輯 沉降觀測標志在建筑工程中具有重要的作用,在建筑施工時,由于建筑本身和周圍其他各種環境因素的影響,建筑會發生一定程度的沉降,為了建筑的順利建設,需在建筑場地合適的位置布置觀測點、埋設沉降觀測標用于沉降的觀測。 第一步是選擇觀測點,首先我們要據施工場地的地質、地形、土質條件
文件格式:PDF 文件大?。?.06M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-20 11:33 編輯 ]
基本情況: 我們項目高160米,37層,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米。目前施工至13層,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,請問各位大神是否可以?若不可以是否有其他辦法處理?急求!
請問規范上是上面的截圖中說的一樣么?“現場移交樁”是指必須在施工紅線內的么?復測是測量現場移交樁的準確性么?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-19 21:13 編輯 語隨著工業與民用建筑業的發展,各種復雜而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的興建,改變了地面原有的狀態,并且對于建筑物的地基施加了一定的壓力,這就必然會引起地基及周圍地層的變形。為了保證建(構)筑物的正常使用壽命和建(構)筑物的安全性,并為以后的勘察設計施工提供可靠的資料及相應的沉降參數,建(構)筑物沉降觀測的必要性和重要性愈加明顯?,F(xiàn)行規范也規定,高層建筑物、高聳構筑物、重要古建筑物及連續生產設施基礎、動力設備基礎、滑坡監測等均要進行沉降觀測。特別在高層建筑物施工過程中,應用沉降觀測加強過程監控,指導合理的施工工序,預防在施工過程中出現不 均勻沉降,及時反饋信息,為勘察設計施工部門提供詳盡的一手資料,避免因沉降原因造成建筑物主體結構的破壞或產生影響結構使用功能的裂縫,造成巨大的經濟損失。 一 、規范中的相關規定 《建筑變形測量規范JGJ8-2007》規定: (1)建筑物沉降觀測應測定建筑物地基的沉降量、沉降差及沉降速
在一本江蘇省的資料填寫范例中看到這樣一段話:鑒于沉降觀測是一項技術性強、測量精度要求高的工作,以下工程的沉降觀測工作,除施工單位認真做好沉降觀測工作外,建設單位必須委托專業測量單位完成,需要進行沉降觀測的工程范圍:(1)重要的工業與民用建筑物(2)20層以上的高層建筑物(3)造型復雜的14層以上的高層建筑……請問這段話出自哪本規范呀?查了《建筑變形測量規范》、《工程測量規范》還有江蘇省的地方標準《建筑物沉降觀測方法》,都沒找到
地面出現沉降的原因和處理方法
沉降及位移觀測作業指導書
請問:水工建筑物的變形觀觀測方法有哪些?常用方法是?(最好能具體點,有例子就最好了) 規范允許土石壩及混凝土壩其變形量是多少?
規范和規程只給出了0.01-0.04mm/日是穩定的了,卻沒說明從基礎完成到竣工這一階段的多少沉降是正常(總量或者日量).希望誰能解釋下,至于建筑的高度和地基類別可以解釋方來假設就可以了.謝謝!!