如題,建筑布局原因,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,水池是否容易滲水? 哪位高手,如何解決,不吝賜教,多謝了。
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
后澆帶用止水鋼片,或者外貼式橡膠止水帶,或者用緩膨型遇水膨脹止水條,這幾種材料的止水效果有什么區別嗎?哪種效果最好?是否可以互相替換?
后澆帶的做法,其實也就是一個施工縫但是為什么地下室施工縫和后澆帶的防水做法,明顯感覺對后澆帶的防水措施上要求更高,采取的加強措施更多呢?
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。但這些施工縫可能會因為后期處理不當,成為滲漏的薄弱區域。今天就讓修噠噠幫你分析一下后澆帶發生滲漏的原因和如何防治! 原因分析 1、施工組織不當,后澆帶兩側上部結構澆灌混凝土的落差較大,以及設計中存在著局部不合理的現象,使得后澆帶接縫
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防
隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況
在建筑工程中,為了功能的需要和解決高層主體與低層裙樓間的沉降差異,鋼筋砼的收縮變形以及砼的溫度應力等問題,后澆帶在建筑工程中被廣泛應用,在地下工程防水中,后澆帶的工程防水施工也尤為重要。 后澆帶是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,在施工期間保留的臨時性溫度、收縮和沉降的變形縫。該縫根據施工具體條件,保留一定時間,再用混凝土填筑密實后成為連續、整體、無伸縮的結構。
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
121212121
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
一、地下室底板后澆帶 做法說明:
這是昨天遇到的一個問題,我作為甲方,本著對工程質量負責的態度請教各位老師,如何處理這個問題情況描述:工人在后澆帶清理過程中,為方便排水在后澆帶底板用水鉆鉆了幾個洞(D50mm),再用自吸泵將吸水管插入洞中抽水,便于將后澆帶的水抽干。防水保護層是C20細石混凝土,50mm厚,防水材料為兩層400g/㎡TS,巡查時發現打的幾個洞有幾個已經開始漏水。在與施工方研究如何補漏的時候感覺很難處理,也研究了幾個方案,但感覺都不可靠。懇請各位老師如有遇到此類問題,你們是如何處理的?沒有遇到過的我們一起探討研究一下,共同學習進步……上傳照片供大家看一下哈:[ 本帖最后由 rizhaotumuren 于 2012-10-10 09:09 編輯 ]
鄭州某小區地下車庫筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位較低,沒有做抗浮設計,后期因南水北調改造、禁止地下水取用等種種原因造成地下水位上漲,現出現后澆帶位置漏水嚴重,根據現場情況勘察、鉆探,初步判斷地下水壓大,造成嚴重水土流失,筏板下大面積空腔,長期以往會對結構造成很大損傷,出現安全隱患。 建筑已竣工,底板整體從新做防水、澆筑鋼筋混凝土來達到防水、抗浮的效果,工程量較大,且施工成本過高,水壓過大,盲目封堵,會對筏板造成更大的傷害,經研究,最終確定采用冗余防水系統,在防水的同時加固結構,增加結構耐久性。 施工方案簡介: 1:現場勘查,根據具體施工方案確定施工工序;
地下室上方是衛生間 其排水管道要經過地下室的一段墻面 該墻面寬450mm需穿兩根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下資料兩個翼環的直徑之和是581mm 就是錯開的話也得521mm左右 不知怎么辦?
我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!