抗拔樁承載力取值的探討
JCCAD地質資料里面土層參數改變后,樁承載力計算中選上海規范計算承載力會做相應改變,選國家規范怎么改都不變,把fs fp輸零也一樣,真是奇了怪了. 不知大家有沒有碰到過.
新樁基規范5.3.8空心樁承載力計算,勘誤表中將式5.3.8.1,5.3.8.2中的d均改為d1了即原來的外徑改為內徑了,我都不敢改了,到底是哪個呀?:Q :Q :Q
在橋梁設計中,嵌巖樁設計一般是按樁底深入中風化或微風化一定的距離來定樁長。在嵌巖樁計算時根據規范計算公式來算。式中的frk是樁端巖石單樁抗壓強度標準值。這一項該怎么取值呢,因為鉆孔柱狀圖上沒有提供這一項的數值。具體單樁的承載力該怎么算呢? 求大神解釋
樁的單樁承載力計算表格(很實用)!
嵌巖樁單樁承載力特征值計算工具是根據《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)及《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011)進行編寫,旨在減少設計人的繁雜計算、提高工作效率及計算準確度,使用時注意如下幾點: 1.
因補樁 造成異型承臺 承臺內單根樁的受力如何計算 另外異型承臺有什么計算軟件沒?我把圖發上來了 下邊的那棵樁是補的樁 想驗算一下上邊那2棵樁的受力 該怎么算 整體承臺可以按等腰的承臺計算么?[ 本帖最后由 hehe8899 于 2009-3-11 15:01 編輯 ]
嵌巖樁承載力計算excel表需要的同學可以下載。。。。。。
近來我正在做一高層的地下室,根據擬建場地的地質條件,采用人工挖孔樁+筏板基礎樁端持力層為中風化泥質砂巖。地勘資料給出的中風化泥質砂巖的飽和單軸極限抗壓強度為6.93MP,按其堅硬程度劃分屬軟巖(根據GB50007-2002表4.1.3),本地區該巖層的極限端阻力標準值qpk為4000KPa在計算單樁承載力設計值時,請問是按照樁基規范JGG94-94中的5.2.9式計算還是按5.2.11式計算如果按5.2.9式來計算,其端阻尺寸效應系數不知如何取。因?.2.9式適用于樁端持力層為粘土和碎石類土的情況如果按5.2.11式來計算,該巖層屬于軟巖,是否合適?請各位高手指教
水池承載力和抗浮是這樣計算的嗎水池長13米,寬5米,水池側壁自重:0.25x25x2x36=450kn頂板重:0.2x25x13x5=325kn底板重:0.4x25x13x5=650kn覆土重:0.2x13x5x18=234kn總重(池中無水)=450+325+650+234=1659kn浮力:地下抗浮水位-0.5m,底板-2.7m13x5x2.2x10=1430kn1659》1430抗浮滿足要求。裝1000kn水,加水重1659+1000=2659kn2659/13*5=40.9kn/m2 地基承載力為55kn/m2 55>40.9 滿足要求 這樣計算對嗎??,如果還有消防車經上面過 ,我還要怎么計算呢,會不會承載力不夠。急用,,麻煩做過的人 講解下啊。
根據橋涵地基與基礎設計規范(2007版)自編摩擦樁和嵌巖樁計算
本帖最后由 ljl96701-2008 于 2016-5-15 22:36 編輯 請問搞深基坑工程的同仁內支撐立柱樁承受的豎向荷載有:(1)內支撐梁自重、(2)格構柱(即立柱)自重、(3)立柱樁自重、(4)支撐梁頂臨時荷載(行人、材料堆載等)、(5)節點支撐桿件軸力向下施加的附加下壓力,這些荷載是否正確,有無多余或缺少的項目,請指正,謝謝
教你如何計算管樁基樁抗撥承載力。我覺得歸納得比較好,計算過程也詳細,易懂!
在樁基規范里,5.2.1條里面第一款:軸心豎向力作用下Nk≤R,第二款:軸心豎向力作用力下Nek≤1.25R,算基礎的時候用那個呢?不用抗震的時候和抗震的時候怎么區分!
本帖最后由 cruiser163 于 2013-12-12 10:49 編輯 如圖本表經過數十次實際工程驗算,證明其正確性。但仍舊附加以下說明:1.為方便喜愛專研學習,以及工作嚴謹?shù)呐笥褌儗W(xué)習和核對此表格的正確性。未將部分計算結果表格保護,也未將核心計算工作表TMP隱藏。但希望下載此表格的朋友在驗證表格正確性后自行將白色空格表格保護。并將TMP表格隱藏,只在藍色表格內輸入數據。以免照成計算公式變化照成計算錯誤。2.本表格有考慮樁端尺寸效應修正及軟弱下臥層判斷。所以在輸入圖層時請保證比樁端持力層多出1-2層,并保證進入持力層深度。(表格中有顯示進入持力層深度,并且將樁端所在土層顏色加深) 因考慮樁端尺寸效應修正及軟弱下臥層判斷,表格結果與常規手算結果有所不同。請大家自己斟酌確定實際承載力。
按承載力經驗參數法確定單樁垂直極限承載力設計值時,可以根據規范公式來極限計算。這里的單樁應該指的是直樁,那么斜樁的極限承載力如何計算,還是說仍可以安裝這個公式計算?請教,謝謝!
對于單樁極限承載力,樁基規范5.3.6(摩擦端承樁或端承摩擦樁)和5.3.9(嵌巖樁)有不同的計算公式,但其實質是一樣的,就是樁身側摩阻力和樁端承載力的和,但是在5.3.6中的Qpk和5.3.9中的Qrk究竟有什么差別呢?或者說同樣是樁端阻力,那又是什么原因產生了一者用于端承摩擦樁(或摩擦端承樁)一者用于嵌巖樁的不同?是試驗方式還是具體哪些原因?希望各位大神點化!
超筋梁承載力取決于混凝土而不是鋼筋,計算公式如下。請問為啥公式中取xb,我若是取一個(xb,h0)之間的數算出來有何意義?
樁基規范中沒有不帶地下室的高樁樁基的水平承載力特征值的計算方法,有呢位仁兄可以說下怎么計算?是按照附錄C里面的單樁基礎來計算嗎?可是附錄C中的單樁基礎計算前提是考慮了地下室側墻等的影響了是嗎?如果這樣豈不是不對了,求解求解!謝謝!暫時碰到的基礎是上面是回填土或者是素填土,而緊接著下方是很深的液化土層,然后是粉質土,殘積粘性土層,樁基礎承臺到時落在素填土或者是回填土上,樁基側面都是液化土層,液化土層的折減系數如果取為0,那么就無法計算樁的水平承載力了,誰有碰到過這種情況的,怎么處理?謝謝!
請問有誰用過樁基規范附錄C中的公式來計算樁基水平承載力計算的?。繛槭裁从?jì)算出來的數據跟前面近似公式按鉸接情況算出來的的數值一樣?
抗拔樁承載力計算
抗拔樁承載力計算專題,為您提供抗拔樁承載力計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁承載力計算 相關的專業交流討論,更多抗拔樁承載力計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題