冷庫電控箱是冷庫電氣控制箱的簡稱。電控箱是冷庫電氣控制中最重要的一個部件,可以實現對制冷系統的控制,比如控制制冷壓縮機的啟動和停止,融霜控制,溫度異常報警等等,一般的電控箱都具有手動及自動轉換功能,手動操作時,可實現對風機壓縮機、化霜器單項負載的控制。具備壓縮機開機延時保護措施,具備化霜器自動機手動化霜功能,具備壓力、過載、缺相故障控制功能。 冷氣電氣控制箱安裝要求1、必須遵守機電設備安裝的通用規程。2、選擇通風、干燥、太陽不直射的安裝環境。3、不得靠近冷凝器或其它熱源。4、盡量避開強磁場或其它干擾源。5、機箱固定可采用膨脹螺釘進行安裝。6、嚴格按照接線端子圖連接有關線路。7、傳感器應單獨布線,且盡量遠離其它強電控制線,探頭建議安裝在距蒸發器背后20cm左右且回風良好的位置。8、應保證電氣控制箱殼體良好接地。 冷庫電氣控制箱使用注意事項<
我剛剛進入電控柜行業,對與電控柜的分類還不是太清楚,如:XL,GGD,MNS,PZ30等等,還有非標箱,想向大家請教這個是怎么分的,為什么還有非標箱.
一個外企做得。
有沒有好的工藝措施,避免接錯線,或者漏接、虛接。我的思路是這樣,既然是人接的就會有接錯的現象,靠后期檢驗有會產生返工,有沒有好的技術措施來保證
電控箱驗收規范(制作標準)
有幾個問題請教如下① 自控電伴熱線什么作用,門的四周都有還是門庭兩側有。② 一般的自控電伴熱線有多粗。③ 請介紹幾款給我,做好有圖片。順便問一下冷庫門密封條要怎么樣的,是裝在半埋式單開門里到那種。謝謝了。
車載的,就是走線感覺很亂,給人的第一印象很不好,那位有什么具體的辦法啊,先謝謝了,也可以發到我的郵箱baixuyun@gmail.com
面板經常需要開孔,而且開孔數量從10個到50個不等(時間緊,讓箱體廠家開,時間來不及),目前是電鉆打眼,然后上開孔器,全是人工,效率低,還容易破壞噴粉。問一下,有沒有小型自動化的設備?
領導感覺現在的電控箱接線(1人1臺)太慢,而且容易出現接錯線的問題。非讓改成生產線的模式,預估一個箱子需要100根線,試問有沒有做成生產線的,效率如何,生產線是否可行?大伙討論一下吧
本人小白新購買了一套速凍機組。由于運往外地,想備用一套電控箱。請問不同廠家的電控箱是否通用呢?本人是比澤爾S6F-30.2Y的機組。謝謝各位
能節省電力和人力(無需專人操作,且降低操作人的勞動強度),安裝簡便快捷,無需專門搭設操作棚和挖掘鋼絲繩溝及埋設卷揚機的地錨線,且延長了鋼絲繩的使用壽命(因減少使用一組定滑輪而減少了鋼絲繩的彎折;同時也避免了鋼絲繩與鋼絲繩溝里泥沙接觸摩擦的可能),從而節省大量的安裝前期費用和后期維護費用。
近來做的幾個控制箱柜的照片,請前輩們多提意見
一個項目,要求加一個電控箱,要求是三. 電氣控制要求3.1 控制方式:手動、自動控制。3.2 電源為交流380/220伏,50赫茲。3.3 手動、自動轉換開關安裝在現場控制箱上。3.4. 現場控制箱所配斷路器選用施耐德品牌,額定短路電流為50kA。3.5 自動控制方式采用PLC控制,所有開關量信號均控制室PLC遠程站,控制系統需預留與PLC接口。3.6 現場操作箱的信號均接入PLC,仍由PLC輸出驅動單機設備,并在程序中設置必要的人員/設備安全聯鎖。3.7 現場操作箱顏色采用GSB05-1426-2001,76,G10,飛機灰色。大家看看要花多少錢
看了很多日企和德企的電控箱,發現他們?cè)诮油昃€后,所有的螺絲都涂了一遍紅漆、一遍藍漆。問了一下,是為了標識符合擰緊扭力。想問一下,這么做有沒有必要,以國內的大多數工人素質,再涂十遍漆,該沒擰緊還是沒擰緊。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
一個比較小的地下污水處理站,里面只有幾臺潛水泵,如果向這些泵供電的話,只需要設置一個電控箱嗎?還是每臺泵單獨設置一個電控箱呢?本人新手,求高手指點!
圖紙簡介: 本圖內容為:柳鋼現場控制箱,內置200PLC電氣圖。共有6張圖紙,分別為;超濾循環泵(P-5280E)電氣圖,MF-AOC5閥門控制電路圖,MF-AOC5電控箱面板圖,MF-AOC5電控箱端子接線圖,MF-AOC5電控箱反沖PLC1接線圖等。 投稿網友: greenkeen
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
冷庫電控箱
冷庫電控箱專題,為您提供冷庫電控箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫電控箱 相關的專業交流討論,更多冷庫電控箱相關內容請?jiān)L問