首頁 課程 資料 論壇
  • 居民用水二次供水設備如何選擇

    二次供水方式是高層建筑唯一的供水方式,二次供水需要二次供水設備的支持。不同的高層建筑選擇的二次供水設備也不一樣。二次供水設備主要分為恒壓供水設備、無負壓供水設備、箱式無負壓供水設備等三種,這幾種的供水設備應用場合也不一樣。 無負壓供水設備——節能、省地的供水設備 無負壓供水設備直接以市政管網為水源、形成連續密閉的接力增壓供水方式,徹底避免了傳統2次增壓供水系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題,完全保持了市政水源的水質標準充分利用市政水源本身壓力熱能,差多少補多少,

  • 民用生活給排水常用水泵?

    產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,占地面積小的特點,適合于工、礦企業,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統。 運行參數: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三聯泵業DL、DLR型系

  • 家庭小型實用水暖系統的設計思路

    首先本人不是學采暖的,而是看到現在家庭暖氣供應的價格昂貴,月使用費3000元,初裝費用1W元,水暖管道集中供熱方式,于是我想設計一個家庭的小型自供暖系統,市場上又一種水暖氣片就是那種一個鋁合金的容器,叫做暖氣片吧,加上水,加上溫度控制設計,加上加熱管,但是這種的升溫效果很不理想,不能30分鐘內升溫到20度。。。但是它的能源竟然在轉換中基本沒有損失,于是我要改進這種類型的,讓它達到冬暖夏涼的效果,可是畢竟不是暖通專業的,于是抱著能量守恒的簡單定律,去思考啦一下,百思不得入門,網絡上翻閱好多資料,看著都頭大。。。誰來給我設計個思路,如何讓室溫,30分鐘內通過水暖加熱方式升溫到20度,如何計算,設計,誰給個,。。。

  • 農民用水戶協會章程和制度

    也是從網上找到的,拿出來與大家分享一下,比較齊全哦。

  • 請問電氣儀表線路保護管,可以使用水暖件嗎

    我想問一下大家,在給電氣儀表配穿線管的時候,可否使用水暖件,如轉彎處使用彎頭,長管使用水暖活接頭、三通等。如果可以,有沒有支持的規范,不能也請大家說明理由。謝謝大家!

  • 重慶小城鎮居民用水狀況研究

    論文簡介:對重慶小城鎮(市) 永川、黔江居民生活用水狀況調查研究表明: 2004年兩座城市居民實際人均用水量與居民的家庭收入具有一定的相關性, 但總體而言仍低于現行規范值。居民對現有的自來水水質滿意程度不一。 投稿網友:newstar0115 上傳時間: 2013-1

  • 居民用水預付費系統解決方案

    系統組成 整體系統由二級設備以及一套系統構成。其中 ; 二級設備指的是預付智能水表,主站設備。 一套系統指的是居民用水預付費系統 主要功能 系統設置:它包括對區域編碼、表計檔案、價格屬性、系統設置 ( 管理員權限設置、 IC 卡讀寫器端口設置、發票修改和打印方式設置等 ) <

  • 農民用水協會在章河灌區的探索與實踐

    漳河灌區是全國十大灌區之一,設計灌溉面積260.5萬畝,有效灌溉面積223萬畝,屬湖北省灌區之首。灌區工程建成運行40年來,為提高灌區農業綜合生產能力,確保糧食安全,實現農業增產,農民增收,農村經濟發展,發揮了巨大作用。 2002 年國務院45號《關于水利工程體制改革實施意見的通知》文件出臺后,我局緊抓機遇,奮力推進,成效顯著。2004年,經湖北省編委批文將漳河管理局定性為準公益事業單位,核定財政全額撥款編制439名;水價改革全面不斷深入,農業兩部制

  • 高層民用建筑消火栓給水系統用水量

    高層民用建筑消火栓給水系統用水量

    本帖最后由 我只洗碗不吃飯 于 2013-11-18 15:04 編輯 室內消火栓用水量高層民用建筑消火栓給水系統用水量

  • 淺析高層民用建筑消防用水量

    1. 引言 高層建筑消防用水量分為室外消防用水量與室內消防用水量,其中室外消防用水量即指室外消火栓用水量,室內消防用水量包括室內消火栓用水量、室內自動噴水用水量、室內水幕用水量及室內泡沫用水量等。室內各消防用水系統相對獨立,每個子系統要設消防水泵接合器,消防水泵接合器設在室外,與室內對應的消防子系統相連通,作為室外消防車向室內供水的設施。

  • 農民用水戶協會會計實務操作指南

    農民用水戶協會會計實務操作指南

  • 請教:民用建筑用水量參數的選擇

    民用建筑的功能越來越多樣化,在設計估算用水量時,規范上提供的參數已不能完全滿足設計的需要,不知道各位大蝦在設計方案&初級階段時是怎樣確定用水量的,大家可以討論一下啊,相信有許多人也面臨我遇到的這個問題

  • 【求助】一個民用水庫擋土的大壩琢磨了兩天,沒整出來

    【求助】一個民用水庫擋土的大壩琢磨了兩天,沒整出來

    大家好,一個水庫大壩。從來沒有做過這個,不知道誰有這方便的經驗的,拜托各位了。半山腰,一個長20米,寬14米,深6米,在外側填了4.5米寬的塘渣,這樣做一個天然的蓄水池。不知道這個4.5米的塘渣夠不夠?qū)挕O壬蠄D吧。自己琢磨了兩天,沒整出來。也是幫同學的忙。。。學藝不精?。。?! 先上圖

  • 合理分配高層民用建筑消防用水量

    1. 引言 高層建筑消防用水量分為室外消防用水量與室內消防用水量,其中室外消防用水量即指室外消火栓用水量,室內消防用水量包括室內消火栓用水量、室內自動噴水用水量、室內水幕用水量及室內泡沫用水量等。室內各消防用水系統相對獨立,每個子系統要設消防水泵接合器,消防水泵接合器設在室外,與室內對應的消防子系統相連通,作為室外消防車向室內供水的設施。 《高層民用建筑設計防火規范》(簡稱《高規》)對以上所述室內外消防用水量均有明確的規定,但對于從室外通過消防水泵接合器向室內輸送的消防流量卻沒有合理的規定。依據《高規》,一個消防水泵接合器配一個室外消火栓和一輛消防車。照此說法,一棟超過80米的一類高層建筑(除住宅以外),至少要設8個消防水泵接合器和11個室外消火栓,其中8個消防水泵接合器和8個室外消火栓專門供應室內高低區消火栓系統和自動噴灑系統用水,這部分水量至少110L/S;另外3個室外消火栓負責供

  • 高層民用建筑消防用水量計算

    高層民用建筑消防用水量計算

    1消防用水量        消防系統名稱:涉及室外消火栓、室內消火栓、自動噴淋滅火及水噴霧滅火。 1.1室外消火栓        設計流量:根據建筑物名稱及類別與耐火等級確定(查規范GB50974-2014,表3.3.2)本工程應為一類高層民用建筑,v>50000m3,故消火栓設計用水量為40L/s;火災延續時間為3.0h(查表3.6.2)。 一次滅火用水量:40L/s×3h=40×3×3600/10

  • 多層民用建筑室內消防用水量!

    在多層民用建筑消防設計中.如:一個12000立方米的教學樓,建筑高度為18m.室外市政水壓為0.28Mpa,室外市政管網DN150.在進行室內消防設計時,請問:1.是不是室外引入管DN100+室內環網DN100+十分鐘屋面水箱(9噸)(其中水箱的設置高度出水管標高為18.6m)的消防模式?2.按規范,此多層建筑需要在屋面水箱設置穩壓設備嗎?(一般多層建筑看不到穩壓設備,你們做法需要加嗎?)3.如果這樣做的話,室內消防用水量成了9立方米+室外市政給水了.如何保證室內2小時滅火?室外2小時消防用水量呢?是不是此建筑只考慮10分鐘室內用水,此后的消防用水實際上是室外消火栓(2個)給水?也就是說:此建筑只考慮了10分鐘室內消防用水量?與室外消防2小時矛盾?困惑中,希望各位前輩指教,謝謝!

  • 對附設民用建筑內的停車庫是否要計用水量?

    問個問題:建筑給排水中P132中對停車庫地面沖洗水,對附屬在公用建筑或住宅樓的地下車庫,可不另計。可3.1.13中條文說明:P133對附設在民用建筑的停車庫,可按10~15%轎車車位抹車用水。想問:這樣到底要不要計附設車庫用水量?

  • 對多層民用建筑室外消防用水量的思考

    前幾天做了個工程,不得不讓人再次對《建規》引起思考。先說下工程概況:是私人聯建房,共6層的純住宅,每層3戶,建筑占地面積大約365平方米,總建筑面積2200平方左右,建筑高度相對室外地面19.2m,建筑體積是7000立方多一些。按建規做法:1、本工程是6層純住宅,不需要設置室內消火栓系統,室內消防用水量按0L/s處理;2、本工程建筑體積7000立方多,查表,室外消防用水量20L/s;根據2006《建規》第8.2.7第1點,該工程室外消防給水管道需要設置成環狀,再根據該條的第2點,要有2路進水管向該環狀管網供水;姜文源老師說,本次建規的修訂是本著務實的態度而修訂的,特別舉例了住宅對消防要求的降低。但從上述工程來看,本規范務實的態度還有待商榷,一個私人聯建房,占地面積365平方,能向自來水公司申請到2路供水么?該問題實在是有難度呀。3、那好,申請不到2路供水,根據建規對消防水池設置的最低要求,本工程又夠不上,那好,既然規范對這樣的工程沒有規定做消防水池,甲方當然也不是楞頭青,當然不肯做水池了,本身工程就小呀,人家聯建畢竟不是房產開

  • 緊急求助,高層臨時用水施工方案和水暖施工方案

    哪位施工的朋友有高層建筑臨時用水施工方案和給排水暖通工程施工方案我的工程特點是30層塔樓1座\24層塔樓2座\9層板樓4座的群體住宅樓工程謝謝如果大家對此有什么經驗和建議,也希望大家能在此交流主要是針對臨時施工用水和消防用水的布置及消防水甭的選擇方面

  • 參與式管理在農民用水戶協會組建和運行中的應用

    參與式項目過程管理在農民用水戶協會組建和運行中的應用