我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝?。?!
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖???什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,怕誤操作。
在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?
正在安裝KYN28A-12的開關柜,沒有人指導,有幾個問題需要請教各位:1:開關柜的排列順序有變,能不能在開關側面自己開孔改過來!2:開關柜的柜頂(標牌處)有一接線柱11根,是不是用6MM的銅條聯接起來,各個柜子是用這個聯起來的嗎?3:直流屏與開關柜的聯接有何要求,不知如何接法?
有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?
請問各位高手是否注意過如下問題:在高壓開關柜二次接線原理圖集中為什么交流控制原理用過流繼電器脫扣斷路器? 在直流控制原理中用過流繼電器去跳閘斷路器?二者有什么區別?請賜教!