我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因?,一樣?guī)格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝?。?!
圖紙簡介: 囊括GCS、Blokset、MNS、HXGN15A-12、XGN15-12(ABB)、KYN28A-12、VS1-12-24KV、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱變、ZHW-126六氟化硫組合電器及各種設計必備資料。 投稿網友: dll2006 <
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。 檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2、檢修前必須驗電。
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,銅排的規格怎么選擇
MNS抽屜式開關柜技術說明書。
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢?
圖紙簡介: 該圖紙為經濟型GCS抽屜柜,有CAD進線柜及抽屜柜側視圖(有尺寸標注)。主體為三維圖,該圖用SW軟件所畫,8MF型材,內部件為敷鋁鋅板制作,抽屜導軌采用MNS抽屜導軌。 投稿網友: al691044722 上傳時間:
下載地址:低壓開關柜MNS總裝圖_箱柜體全套結構圖(2016最新)
在自己仔細研究了建設圖與結構圖之后,發現看懂圖紙是一個很簡單的事情,但是考慮在施工過程遇到的無法實現的問題卻是一樣困難的事情,小弟在此求救大俠,怎么對比建施圖與結構圖,怎么樣能預見在施工過程中出現的問題。還有就是在常見的施工過程中,哪些施工過程是一些普片存在的癥狀,求詳解,謝謝
地鐵上用的廣告燈箱
圖紙簡介: 本圖紙為高層剪力墻結構,從施工說明到最后樓梯完整一套,圖面表達清晰,如圖集一般。 投稿網友: hyhxw1026 上傳時間: 2013-05-17
早上7點多,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,短路點都是斷路器電源端,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘。請教各位大師,請幫忙分析一下故障原因。謝謝!
如圖所示,窗戶以上此部分是不是直接在建筑圖中注明即可,結構圖中不顯示呢。
道路結構層次劃分示意圖
抽屜式開關柜結構圖
抽屜式開關柜結構圖專題,為您提供抽屜式開關柜結構圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜式開關柜結構圖 相關的專業交流討論,更多抽屜式開關柜結構圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題