有個改造的項目,業主回復的審核意見,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定。請問各位,這個怎么弄?計算需要準備什么資料?
師哥,師姐好! 小弟對高壓開關柜不了解,很想了解一下.大家給我介紹一下啊! 比如說高壓開關柜的設計原則是什么啊?在什么情況下要裝PT柜啊?開關柜的種類?各類開關柜的用途啊..可能一句兩句也說不清楚,大家給我介紹一些介紹高壓開關柜的網站也好啊..我怎么在網上找不到呢..真的很想了解.求求大家了.
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?
有關高低壓開關柜的設計不懂,比如高壓進線柜、計量柜這種,設計的時候都需要選擇哪些高壓電器(電流互感器、斷路器等)?是固定的嗎?還是分情況啊?
高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護目錄高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護第一章高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護第二章[ 本帖最后由 pang79 于 2010-7-22 15:18 編輯 ]
最新高壓開關柜二次線路設計安裝、運行維護與配電安全性、穩定性設計標準實務全書《高壓開關柜二次線路的設計安裝、運行維護》PDF, Winrar3.51壓縮,共3個壓縮分卷。非常樂意提供給有需要的朋友們!1/3
摘要:保障電力系統穩定安全運行的一個重要部分為高壓開關柜。高壓開關柜的運行狀態非常關鍵,因為誻溫度太高會逐漸損耗其電氣設備。分析10kV高壓開關柜無線測溫技術,闡述10kV高壓開關柜無線測溫系統的設計、技術特點及工作原理,總結了無線測溫技術在10kV高壓開關柜中的應用。 關鍵詞:
有需要的朋友速速圍觀!
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣蒩的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。
1. 配電系統中性點的接地方式的種類及其額定電壓因數 簡述PT幾種主要消諧措施,鐵磁諧振。 對變壓器的保護利用負荷開關+限流熔斷器比利用斷路器保護效果更好的原因
求共享高壓開關柜等圖集?????
我國所生產及使用的高壓開關柜相對國外而言其發展歷程主要經歷了三個階段,高壓開關柜在我國出現及發展的第一個階段是在上世紀五六十年代,由于我國當時的經濟發展水平比較落后,科學技術也不能滿足高壓開關柜發展的需要.因此,當時的高壓開關柜主要是以仿造前蘇聯為主。 而第二個階段則是在20肚紀六七十年代,當時我國的經濟以及技術水平得到了一定的發展與進步.因此研發的開關柜也開始具有一定的自主知識產權,并且型號各異的手車式的高壓開關柜也誕生了。 第三個階段則是從20世紀80年代至今,自我國改革開放以來。與其他各國的經擠技術交流也日益頻繁,很多先進的技術也被我們所掌握,我國科研人員積極學習先進的科研技術,研制出了許多新型的多功能高壓開關柜,為供電工作做出了極大貢獻!