首頁 課程 資料 論壇
  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。

  • 母線槽應用中,銅導體和鋁合金導體選哪一種好?

    母線槽常用的導體材質,主要有銅導體和鋁合金導體兩種。   目前國內大多數項目使用較多的母線槽是銅導體材質,歐美、日本等發達國家近幾年選用鋁導體的卻越來越多了。造成這種情況的原因是在2003年之前的銅價和鋁價相差無幾,當時我國大部分項目自然選擇銅導體的母線槽。后來隨著銅價飛漲,加上我國是貧銅富鋁國家,鋁合金導體材質的母線槽的使用率又開始逐步增加。

  • 低壓母線槽的PE線能用外殼代替嗎?

    有個項目遇到問題,采購買來的三相五線的母線槽只有四根銅排,廠家解釋說三相五線制母線槽可以用外殼做為PE線,有這樣做法。業主問我,我找到民規里確實有這樣的說法,并且對外殼的要求較高。但是單位里的老同志也有說不行的,因為其導電性能及安全性無法保證。請問各位高手母線槽的外殼做PE線行嗎?

  • 母線槽用什么材質的外殼比較好?

    前幾天,參加封閉母線槽投標,自己報的是無附加費用的價格65萬,其它兩家報的都是78萬。業主問他們怎么價格高那么多,他們說是鋁合金外殼。現場要求從新報價,大概估算加10%做成鋁合金外殼。而他們也下浮10%為最終報價。 最終還是以68萬做下來了,鋁合金外殼 款到95%發貨。 我自己認為,1600A以上大電流的母線槽用鋼制外殼比較好,主要是強度高。 不知道大家有什么不同的看法?鋼板外殼與鋁合金外殼

  • 母線槽外殼做PE線及變截面問題

    母線槽外殼做PE線及變截面問題請教下大家的看法及各地規則。1、外殼做PE線可行否?GB7251.2-2006 的2個廠家參編單位的都說沒問題,各位及各地的設計人員是否這樣做?或者允許這樣做?驗收時是否有問題?2、變截面,各位遇見的及設計時是如何變截面的。2008民規是允許的(8.11. 12 封閉式母線隨線路長度的增加和負荷的減少而需要變截面時,應采用變容量接頭)。懇請各位賜教!

  • 鋁合金管母線導體的應用

    論文簡介:白蓮電力公司銷售的 復合屏蔽銅(鋁)管母線可代目前較為廣泛使用的矩形母線,目前在實際工程中已經得到應用,并取得了較好的效果。白蓮電力 投稿網友:xu9002 上傳時間: 2012-08-30

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母劲悴鄣倪\(yùn)用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!

  • 母線槽如何與配電箱連接?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接???是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 這種情況母線槽怎么敷設啊?

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?

  • 母線槽的保護外殼絕緣材料在電氣豎井內的用途

    知識點:外殼加強型絕緣母線槽

  • 母線槽進水問題,如何解決?

    由于在強電井內設置有園林配電箱,這幾天下暴雨,雨水就沿著園林線管進入強電井內,接著順著母線槽往下流。搞到底層母線槽爆炸,停電了?,F(xiàn)在如何解決?母線槽都濕了,有什么辦法弄干?從新送電?因為比較緊急,是否只能全部母線槽換掉?這投入也太大了!有50米左右。

  • 關于低壓柜連接的母線槽??!

    關于低壓柜連接的母線槽!!

    有個母線槽米數計算,請教大家!低壓柜4P和12P連接,有圖,請大家幫忙看看需要多少米的母劲悴?謝謝大家!

  • 關于母線槽的安裝方法的探討分析

    關于母線槽的安裝方法的探討分析

    母線槽安裝: 1、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂、樓板施工完畢,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝、操作

  • 低壓側母線槽用三相幾線?

    低壓側母線槽用三相幾線?

    這上面有三種低壓母線槽不同的表示方法,哪種是對的呢?

點擊加載更多

鋁合金外殼母線槽

鋁合金外殼母線槽專題,為您提供鋁合金外殼母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋁合金外殼母線槽 相關的專業交流討論,更多鋁合金外殼母線槽相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度