800KW的備用發電機 計算電流是不是 I=800KW/0.8(功率因數)/根號3/0.4(電壓)=1443A問發電機的廠家,叫我用2000的或者2500的,要不容易燒壞。。但是低壓斷路器廠家說1600A足矣。。實際情況是我的柜子根本放不下(不好放)兩個用于切換電源2000的開關,還有做閉鎖我工作經驗不足,前輩請指教下啊
本人在工作中收集的幾個電機廠型譜資料,與大家共享
外形尺寸26 X 27m,建筑面積2211.34m2,占地面積732.0m2,高度23.2m 。地下一層和地上五層,鋼筋混凝土墻板結構,片筏基礎。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 16:40 編輯 ]
今年公司要將原有的消防泵改為康明斯的柴油泵機組,本人對柴油泵機組不怎么了解,希望哪位專家可以給發一份康明斯柴油消防泵機組的資料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的結構組成,各系統的的知識,O(∩_∩)O謝謝,郵箱:76326844@qq.com
水泵備用發電機配件維護內容,華全動力介紹! 1、機油的檢查與更換檢查水泵備用發電機機油的液面是增高還是降低,機油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至須的刻度線。如機油超過質保期而發生變質需更換。更換機油時須換新的機油濾芯等附件。2、空濾保養與更換檢查空濾的空氣流阻指示器,顯示紅色時清潔空氣濾清器;空氣濾芯污染嚴重時需換新的。3、控制部件檢查檢查水泵備用發電機電氣控制部分是否可以成功啟動與停機,各儀表讀數顯示是否正確,損壞的及時修理與更換。4、燃油的檢查先檢查燃油箱的燃油量是否足,油箱的底部渣滓要清理,通疏燃油通道保持通暢,每250小時更換燃油濾芯。5、發電機的檢查發電機的絕緣耐壓檢查試驗,發電機的轉動部件的潤滑處理以及電氣元件的除塵清潔。6、冷卻液的檢查檢查散熱器內的冷卻液面,減少時加補,使用防凍液為冷卻介質的應滿2年更換,用水來冷卻的注意水的酸堿度,冬季有冰凍地區應更換相對應的防凍液。華全動力提醒,水泵備用發電機配件維護保養項目不可缺!用戶在
如題,在空壓機廠房,布置有汽輪機,空壓機,電動機,多余的蒸汽想用來帶動發電機,請問,在同一空間內布置,是否對發電機有刷無刷有要求。
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
400KW發電機定子繞組燒毀
電站總裝機18MW,安裝2臺混流式水輪發電機組。每臺水輪機出力為9000kW;額定轉速1000rpm;最大水頭291.5m;額定水頭268m;最小水頭259.8m。引水系統為1管2機,每臺機組蝸殼進口處安裝有進水閥。水輪機:水輪機型號:HL-LJ-100水輪機額定出力(額定水頭下):9000KW額定轉速:1000 rpm額定流量:4.06m3/s水輪機安裝高程:38.0m發電機:額定轉速:1000 rpm額定功率因數:0.85額定頻率:50Hz額定電壓:6.3kV發電機廠家的提供以下發電機外形尺寸及重量(包括飛輪力矩;發電機定子、推力軸承負荷、轉子、磁軛、上下機架等部件重量及尺寸以及吊裝圖)。
發電機檢修規程
現我這有個直流提升機558kW 800V,電控串聯十二脈動。若要求柴油發電機發電帶提升機正常使用,得需多大容量的柴油發電機。若切換為六脈動則需要多大的柴油機!急急急
本人是大四,要做畢業論文是“電機廠雙回路10KV變配電所設計”,畢業后不打算做電氣方面的工作,所以大學期間課程學的一塌糊涂,但是為了能順利通過畢業答辯,求助各位大神,有沒有時間幫我出個圖紙,如果哪位大神有時間還想賺點外快,QQ聯系我,1584817832,請備注土木在線,價格和具體技術要求在QQ上談。
RTSF6充氣柜用的負荷開關,以前多用手動的;目前公司需要上電動項目,急需能做配套電動機構的廠家或者電機廠家。希望大家能幫忙,謝謝。參考圖如下:
污水處理工程調試大綱,供大家參考.
變電室發電機房配置圖,比較簡單
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
發電機廠
發電機廠專題,為您提供發電機廠相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機廠 相關的專業交流討論,更多發電機廠相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題