首頁 課程 資料 論壇
  • 求教水冷中央空調冷凍水的路程

    我是一名制冷新人,剛接觸中央空調,也是剛剛把空調的大致原理弄懂了,但還是有許多細節方面的問題一知半解。冷凍水從蒸發器中流出后經過分水器(分的那幾路都是去哪里的?)再經過冷凍水泵打到樓上去對嗎,然后到達樓上的每個房間以及到達空氣處理裝置,然后制冷?;厮腔氐郊髦腥缓笤倩氐秸舭l(fā)器中對嗎?我知道集水器和分水器的作用,但如果沒有這兩個設備會怎么樣呢?謝謝大家。

  • 水、暖、空調的設計怎么做?望前輩支招!

    我是剛畢業的學生,將要在設計院作關于水、暖、空調的設計,但是比較迷茫,不知道該怎樣入手學,該注意什么問題,希望有經驗的各位前輩支招!在此謝謝了!

  • 水冷機房精密空調的特點

    水冷機房空調特點:(1)加熱器分電加熱和熱氟加熱器。電加熱器采用全不銹剛繞片式或PTC電加熱管,具有結構簡單,易于控制,加熱量大,并可實現多級加熱量的控制,滿足不同工況的要求。熱氟加熱器采用先進的制冷技術融合節能環保理念所衍生的技術結晶,該加熱方式是利用機組的耗熱量來取代電加熱量,從而實現節能目的。(2)加濕器采用品牌電極式蒸汽加濕器,電極式蒸汽加濕器是利用交流電能直接對自來水進行加熱產生潔凈蒸汽的過程。具有加濕量大、加濕效率高、可實現高精度的無級加濕。(3)送風系統:送風機為前傾/后傾式系列的雙進風、雙寬度離心風機。風機選型采用專業的CAD選型軟件進行優化設計,以獲取風機運行的最佳工作點。恒溫恒濕空調機具有精度高、可靠性好、顯熱比高、噪聲低、適應性強、結構緊湊、檢修方便等特點,多種選擇,有風冷、水冷兩種冷卻方式,滿足客戶不同使用環境的需求。模塊式機房專用空調機用戶可根據需要,選用單個模塊或多個模塊組合。模塊之間可并排安裝也可分開安裝。各機組獨立供電、供水,機組之間用信號線相連。高顯熱

  • 這個項目用水冷水環中央空調如何?

    我這里有一項目:24層,98米高,一~三層為中型商業,四~二十四層使用功能為酒店(40%)和辦公(60%),每層面積近1000平方。原考慮VRV 系統,但是電負荷較大、室外機位不好解決,就又考差了一種水冷水環式中央空調系統,將每層分成<500平方的兩部分,冷源為水,熱源為集中供熱,可實現分層、分戶控制計量??墒遣恢獪囟日{(diào)節效果會如何?大家研究一下給個意見!

  • 水冷機房空調的冷卻水的溫度范圍如何呢?

    現場有一臺15KW的上送風試機房專用空調,機房面積28平米,物業提供的冷卻水溫是12-32度,壓力0.3-0.8MPA.壓機有出現熱保護現象.

  • 新手求組--水冷系統空調-運行原理等

    本人做整體工程管理 比較側重于管理 組織 人員分配方面, 技術方面只懂弱電 對暖通幾乎不懂 請各位大神賜教目前我手上有一個數據中心 采用的是水冷的空調系統有冷卻塔 冷卻水補水泵 冷卻水水泵 低位囊式定壓裝置螺桿式冷水機組 板式換熱器冷凍水補水箱 冷凍水補水泵 冷凍水1次泵 冷凍水2次泵 還有個蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算這個水循環的過程 請大神幫小弟分析第一:一開始系統是沒水的,應該市政管網給水市政管網給水 給到哪里了?是進冷凍水補水箱 還是直接進冷卻塔 ?還是去冷凍水 冷卻水的主管道了?以后一直在供水?對于水的來源 我有點迷糊?就是這個水是怎么樣逐步流過我的每一個設備的? 太暈 了我只知道:冷水機組通過制冷劑產生低溫的冷凍水流向 風機盤管 ,風機盤管與空氣換熱變成熱的冷凍水流向冷水主

  • 水冷空調冷凍水、冷卻水系統原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為水冷空調冷凍水、卻水系統原理圖,圖紙包括:1中央空調冷卻水系統原理圖,中央空調冷凍水系統原理圖。 投稿網友: yx594465178 上傳時間: 2014-06-27

  • 水冷機房恒溫恒濕空調工作原理

    機房恒溫恒濕機房空調的設計原理 離心式制冷壓縮機的構造和工作原理與離心式鼓風機極為相似。但它的工作原理與活塞式壓縮機有根本的區別,它不是利用汽缸容積減小的方式來提高氣體的壓力,而是依靠動能的變化來提高氣體壓力。離心式壓縮機具有帶葉片的工作輪,當工作輪轉動時,葉片就帶動氣體運動或者使氣體得到動能,然后使部分動能轉化為壓力能從而提高氣體的壓力。這種壓縮機由于它工作時不斷地將制冷劑蒸汽吸入,又不斷地沿半徑方向被甩出去,所以稱這種型式的壓縮機為離心式壓縮機。壓縮機工作時制冷劑蒸汽由吸汽口軸向進入吸汽室,并在吸汽室的導流作用引導由蒸發器(或中間冷卻器)來的制冷劑蒸汽均勻地進入高速旋轉的工作輪(工作輪也稱葉輪,它是離心式制冷壓縮機的重要部件,因為只有通過工作輪才能將能量傳給氣體)。氣體在葉片作用下,一邊跟著工作輪作高速旋轉,一邊由于受離心力的作用,在葉片槽道中作擴壓

  • 水暖通風空調設備安裝實習

    水暖通風空調設備安裝實習.part1.rar

  • 河源某大型商場水冷冷水空調機組暖通設計方案圖

    圖紙簡介: 本圖紙為河源某大型商場水冷冷水空調機組暖通設計方案圖,本工程位于廣東省河源市文明路北面,河源大道東面,總建筑面積82983m2,總高度99.8m,地下兩層,地上二十四層。其中地下兩層為汽車庫和設備用房,地下二層汽車庫戰時為人員掩蔽所和物資庫(由當?shù)厝朔涝O(shè)計單位設計);裙房為地上一層到五層,商業功能;塔樓六層到二十四層為出租辦公。圖紙包括暖通設計全套方案圖。 投稿網友:<

  • 戶式中央空調之渦旋水冷機多聯機比較

    有一大廈,初步定義為寫字樓,單層制冷量為107kW,一共有24層。請教:設計用一拖多的多聯機好還是渦旋水機加風機盤管好?那個方案比較合適?理由。在線

  • 某工程水暖通風空調施工方案,2006

    地上為博物館展廳(3層)、交流中心辦公及餐廳(6層)、行政辦公樓(10層)、交流中心客房(7層)。地下一層為車庫、廚房、游泳池。地下二層為車庫、設備用房、地下博物館、游泳池。地下二層車庫為六 級人防,戰時為物資庫。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 編輯 ]

  • 空調系統內的水容量怎樣計算???

    選擇膨脹水箱和軟化水裝置時都是根據空調系統內的水容量來計算的,但是我不知道空調系統內的水容量該怎樣計算的?希望各位大俠指點指點,

  • 工業水冷空調有什么優點?

    工業水冷空調有什么優點?

    不管是在炎熱的夏天還是寒冷的冬天,大家對空調的喜愛都是一如既往的,當然,為了滿足大家各種需求,空調的種類有很多,水冷空調就是其中的一個。那么工業水冷空調有什么優點?水冷空調都有哪些分類呢? 工業水冷空調優點:投資少,效能大;耗電少,運行成本低每用電僅1度,環保:它是無氟利昂冷媒、無熱污染的完全環保型產品;每送冷風量達18000立方米,風壓大,送風遠;全自動電子控制及自動清洗功能;采用三葉輪機翼型前掠曲葉片,噪音低;采用100mm厚多層波纖紋維疊合物濕簾,降溫能力特強;增加空氣含氧量,提高工作效率;調節濕度:可對一些需要增加濕度的工作場所進行濕度調節。

  • 中央空調冷水機組水處理要點

    縱觀全國上下的中心空調治理,發現治理很好的極少,都不同程度地存在這樣或那樣的題目,現就主要題目闡述如下: 一、由于設計部分設計的不公道引發的題目 很多單位的中心空調在運行中會出現各種題目,分析起來,相當一部分是由于設計部分設計不公道,甚至設計錯誤導致的。常見的不公道設計題目有以下幾點: 1.為了防垢,在水處理系統中設計了磁水器 磁水器的種類和名目繁多,有的稱為電子除垢儀、高頻水改儀等等,總之都是使水分子得到磁化(極化),而極化的水分子具有極強的電負性,吸引鈣、鎂離子,從而延緩結垢時間,達到防垢的目的。具有極強的電負性的水分子也能剝蝕水垢和銹垢。因此有的廠家講產品具有防垢、防腐、除垢、除銹的作用。的確,磁水用具有一定的上述這些正面作用。但是,假如對磁水器的安裝數目及安裝位置設計的不公道時,它會對水系統產生嚴重腐蝕,它的這種負面作用遠遠大于正面作用。對空調設備及水系統造成嚴重的危害。 例如:深圳國貿大廈(50層高)的全進口中心空調,設計部分在水系統中設計并安裝了約十多臺磁水器,其中僅冷凍水系統就安裝了十臺磁水器,運行中沒有再采