  • 防震剪力墻的連梁設計探討

    論文簡介:【摘 要】本文對高層剪力墻連梁的破壞機理及對剪力墻抗震性能的影響進行了分析,為抗震設計中存在的相關問題提出了解決方法。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-10-11 <

  • 關于電氣設施抗震設計與防震減災法的疑慮

    《中華人民共和國防震減災法》規定,新建、改建、擴建的建設工程應進行抗震設防,在《電氣設施抗震設計規范》中也規定了新建、擴建和改建的電力設施必須達到抗震設防要求。同時對電氣設施做出了“中震不壞,大震可修”的規定。 但是在該規范中的第6章的“電氣設施”章節中,只對抗震烈度為7度、8度等地區的電氣設施進行了抗震方面的要求,對6度地區沒有提相關,是否說明6度地區由于地震烈度較小,所以默認滿足6度的抗震設防水平?

  • 如何搞設計!~~~~~~~~~~~~~~~~~

    我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~

  • 福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    福建省防震減災中心大樓氣體消防設計

    一、概述 福建省防震減災中心總建筑面積9070m2,建筑地上十一層,地下一層,為一類高層建筑,建筑一層為門廳,二層為地震科技展示廳;三層為大會議室;十層為網絡中心機房;十一層為數據臺網機房。二、設計依據(1)《七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范》(2)建筑功能平面圖;

  • 土木專業畢業設計建筑方案防震縫求指導

    土木專業畢業設計建筑方案防震縫求指導

    話不多說,直接描述:大體尺寸如圖所示,一科研辦公綜合樓,24m左右,共6層。老師說平面不太規整,抗震不利,希望兩側設縫,即圖中圈圈標注處。后來老師又發現說這樣分成的四個小東西太小了,希望在南北方向設縫,圖中長方形標注所示。問題:1. 這樣的平面設縫有無必要;2. 如果有必要,怎樣設更好;3. 南北向選一邊設縫就變成了一個長條形和一個凹形,似乎也不符合高規規定;4. 這個方案是否需要遵循高規。

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。

  • 試樁為什么可以作為設計依據

    試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?

  • 設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 農村自建房如何合理可靠的進行設計、規范、防震等工作?

    農村自建房如何合理可靠的進行設計、規范、防震等工作?

    對于農村自建房,我確實有那么一點“哀其不幸,怒其不爭”的意思。看這兩則新聞報道:農村房屋質量不能再“不堪一震” 和 地震震出房屋結構隱患 農村住房建設亟待規范。一些民眾在山坡地回填的地方蓋房,許多人愿花5000元去貼外墻瓷磚,卻不愿花5000元給承重墻埋幾根鋼筋。 蘆山居民任攀霞,4年前蓋了棟樓房,建房和裝修總共花了30萬,當初為省幾千元,建房時省掉兩根主梁,結果房子在地震中幾近坍塌。 任攀霞說,她家蓋房子的時候自己和丈夫不在家,就由家中老人牽頭找的當?shù)匕すそ成w的房子?!按蠹疑w房子都是這么蓋的,也沒有專門的人指導。汶川發生地震后,我們就想著要蓋結實一點,結果還是出了大問題。”寶興居民李華美,自家四層樓房墻體開裂,完全不能住,李華美感嘆:“房子裝修花了17萬元,早知道地震震成這樣,還不如在地基上多花

  • 水景設計要遵循什么原則?

    水由于其流動柔美的特征,已經逐漸成為居住小區景觀設計的焦點,一個好的水景設計,能夠盤活整座小區景觀,在一定程度上,水景設計是特定區域的視覺中心,是小區的亮點,噴泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局設計恰當,都能提升整個小區的景觀環境。但水景設計業要遵循一定的原則,只有這樣設計出來的水景才能夠對小區的景觀環境起到提點作用。 一、生態性 住區水景的設置,一定要遵循生態化原則,即首先要認清自然提供給我們什么,又能幫助我們什么,我們又該如何利用現有資源而不破壞大自然的本色。如還原水體的原始狀態,發揮水體的自凈能力,做到水資源的可持續利用,達到與自然的和諧統一,體現人類都市景觀與自然的相輔交融。 二、景觀性

  • 關于管網設計的一些問題

    問題一:經濟流速只限于給水管網設計嗎?問題二:如果經濟流速也適用于排水,那么怎樣確定呢?問題三:經濟流速所對應各管徑的值哪里可以查到?最好能提供下。謝謝各位大神解答??!

  • 這個圖紙的梁設計可以嗎

    這個圖紙的梁設計可以嗎

    本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 編輯 梁最寬跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人說這梁高度不夠

  • 關于圖紙設計錯誤怎么辦

    連梁高3000,施工完畢后,看暖圖圖紙有風管穿過,建筑和結構都沒有說明此處留設洞口,現在設計單位說結構圖注明本樓層預留洞口位置大小須與建筑,水電等專業核對無誤后施工,請問設計單位這是逃避責任嗎