  • 建筑的抗震設防類別確定

    本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.

  • 建筑抗震設防四個類別標準要求

    建筑抗震設防標準建筑抗震分甲類、乙類、丙類、丁類四個類別,其設防標準要求:(1)甲類建筑屬于重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害的建筑。甲類建筑.地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求.其值應按地震汝全性評價結果確定;抗震措施,當抗震設防烈度為6^-8度時.應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求;當抗震設防烈度為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。(2)乙類建筑屬于地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的建筑。乙類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施,當抗震設防烈度為6-8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求.當為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。對較小的乙類建筑,當其結構改用抗震性能較好的結構類型時.可按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙類建筑屬于一般建筑。丙類建筑.地震作用和抗震措施均應符合本地區抗震設防烈度的要求。(4)丁類建筑屬于抗震次要建筑。丁類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震

  • 各抗震設防類別建筑的抗震設防標準,怎么理解

    1 標準設防類,應按本地區抗震設防烈度確定其抗震措施和地震作用,達到在遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕遇地震影響時不致倒塌或發生危及生命安全的嚴重破壞的抗震設防目標。 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。同時,應按本地區抗震設防烈度確定其地震作用。 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施。同時,應按批準的地震安全性評價的結果且高于本地區抗震設防烈度的要求確定其地震作用。 例如:8度0.2g的一個幼兒園,框架結構,15m高,查抗規為二級框架,PKPM建模時地震信息中框架抗震等級取二級,抗震構造措施等級不改變這樣取是不是錯的,有沒有更好的例子可以舉例說明下幼兒園的安全等級一級,結構重要性系數取1.1對不對

  • 如何根據建筑抗震設防分類和場

    根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續

  • 中專的抗震設防類別如何確定

    1. 建筑工程抗震設防分類標準GB 50223—2008第6.0.8條: 教育建筑中,幼兒園、小學、中學的教學用房以及學生宿舍和食堂,抗震設防類別應不低于重點設防類。2. 那么,中專的抗震設防類別如何確定? 1) 當中專生源是高中生時,可以認為建筑物為標準設防類(丙類) 2) 但是, 小中專 招生源都是初中生,年齡與高中生相同。是否應劃為重點設防類?

  • 再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    再說乙類建筑物抗震設防類別及抗震等級的選取

    本帖最后由 helongguiabc 于 2014-4-10 18:31 編輯 昨天看了小李飛刀的答網友問,其中就有抗震等級的選取問題,此問題有些疑惑,于是今天查看了相關規范及資料,跟大家分享一下,如果有說得不對的地方懇請大家批評指正。建筑抗震設防分類標準3.0.3第2條強條:11G329-1 P5:全國

  • 大學建筑抗震設防類別是否可劃分為丙類?

    《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223-2008的6.0.8<

  • 答復“建筑抗震設防分類的問題”

    答復“建筑抗震設防分類的問題” —— 回復 網友 “mouse801” 網友

  • 建筑抗震設防分類是怎樣確定

    《建筑抗震設防分類標準》GB50223-95規定: 3.0.2建筑抗震設防類別,應根據其使用功能的重要性可分為甲類、乙類、丙類、丁類四個類別,其劃分應符合下列要求。 3.0.2.1甲類建筑,地震破壞后對社會有嚴重影響,對國民經濟有巨大損失或有特殊要求的建筑。 3.0.2.2乙類建筑,主要指使用功能不能中斷或需盡快恢復,且地震破壞會造成社會重大影響和國民經濟重大損失的建筑。 3.0.2.3丙類建筑,地震破壞后一般影響及其他不屬于甲、乙、丙、丁類的建筑。 3.0.2.4丁類建筑,地震破壞或倒塌不會影響甲、乙、丙類建筑,且社會影響、經濟損失輕微的建筑。一般為儲存物品價值低、人員活動少的單層倉庫等建筑。 3.0.3各類建筑的抗震設計防標準,應符合下列要求。 3.0.3.1甲類建筑,應按提高設防烈度一度設計(包括地震作用和抗震措施)。 3.0.3.2乙類建筑,地震作用應按本地區抗震設防烈度計算。抗震措施,當設防烈度為6~8度時應提高一度設計,當為9度時,應加強抗

  • 供熱車間的抗震設防類別

    請教:有一個供熱車間,燃料介質是易燃易爆(甲烷,燃料氣氫氣),設備本身是明火設備,該車間建筑物抗震設防類別取乙類還是丙類? (工藝專業把火災危險性類別定為丙類,耐火等級二級)

  • 倉庫類建筑中的危險品倉庫的抗震設防類別的疑問?

    新版 GB50223-2008第8.0.3條規定:儲存易燃,易爆物質等具有火災危險性的危險品倉庫應劃為重點設防類(簡稱乙類)。 問: 1,定義危險品倉庫的標準? 2,火災危險性分類按《建筑設計防火規范》表3.1.3分為5類“甲,乙,丙,丁,戊“,是否”甲,乙,丙“類就為具有火災危險性? 3,儲存易燃,易爆物質等具有火災危險性的“非危險品倉庫”應劃為重點設防類(簡稱乙類)還是標準設防類(簡稱丙類)?比如甲類成品倉庫,甲類原料倉庫。

  • 3.4 面積較大的商業建筑,如何確定其抗震設防類別?

    《建筑抗震設防分類標準》(GB50223)第10.0.3條規定,大型的人流密集的多層商場應劃為乙類。將大型零售商場等商業建筑列為乙類,主要考慮是大量人員集中的場所,地震時傷亡的可能性較大。該條規定參照了《商店建筑設計規范》(JGJ48-88)關于商店規模的分級??紤]近年來商場發展情況,當一個區段的建筑面積25000平米或營業面具10000平米以上的商業建筑,人流可達7500人以上(按每位顧客占用營業面積1.35平米計算),應劃為乙類建筑。《建筑抗震設防分類標準》第3.0.1條第5款還規定,“建筑各單元的重要性有顯著不同時,可根據局部的單元段劃分抗震設防類別?!惫试O(shè)置了抗震縫將結構分為若干獨立單元后,可根據各單元劃分抗震設防類別。 對于面積較大的商業建筑,若設置抗震縫分成若干各結構單元,則各單元獨立承擔地震作用,彼此之間沒有相互作用,地震發生時兩部分結構同時破壞的概率較小,人流疏散也較容易。因此,當每個單元按面積劃分屬于丙類建筑時,可按丙類建筑進行抗震設防。 當商業建筑與其他建筑合建時應分別判斷,并按區段確定其抗震設防類別。對于大底盤高層建筑,當其下部裙房屬

  • 大型商場抗震設防類別取法

    大型商場抗震設防類別取法

    現在手上有個6萬多方放四層商業建筑。目前到了方案后期階段。在昨天開會的時候在設防類別上和領導有不同的意見。弄的自己現在也琢磨不定。 由于南北各有一棟28的公寓樓。商業設置了四條抗震縫。 《設防類別標準》第3.0.1條小注中“區段指由防震縫分開的結構單元、、、、” 第6.0.5條紋說明 總工的意見按照3.0.1條區段的意思來取抗震設防類別的,即為丙類,因為被縫分開的單個區段肯定小于6.0.5條的要求。

  • 原水管道的抗震設防類別是幾類?

    抗震設防類別有四級,劃分情況如下:

  • 四川城鄉建筑抗震設防工作現狀

    四川城鄉建筑抗震設防工作現狀

    四川城鄉建筑抗震設防工

  • 建筑工程抗震設防分類標準

    建筑工程抗震設防分類標準 GB 50223-2004[附條文說明].rar