大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1251056&highlight=06SG311-1
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
結構加固施工,是一個永遠都聊不完的問題,因為永遠都在優化。需要加固的建筑物越來越多,但是很多加固行業之外的朋友仍然不知道加固中的點點滴滴,今天小編就跟大家說說這個加固流程。知事先知大概,這個結構加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根據《混凝土結構加固構造》13G311規定,整理出的結構加固流程,言簡意賅,通俗易懂。 原結構可靠性鑒定和抗震鑒定 我們用人做比喻,建筑物就好比一個人,人生病之后首先要去醫院對病情進行診斷,要去做各種檢查,用來確定病情。建筑物同樣如此,我們首先要對它的原結構進行安全鑒定,出具結構鑒定報告。然后再根據結構的具體病害,有效針對治療。 加固方案 加固方案的確定要根據結構鑒定報告結論,結合該結構的具體特點及加固施工條件,按安全可靠、經濟合理原則確定。結構加固著重于提高結構構件的承載能力,抗震加
該樓是一棟爛尾樓,始建于1995年(至今未完工),原設計為30層(其中地下2層、地上28層),建完地上4層(即轉換層)后因資金不足停止建設。目前另一家開發商買斷該樓后擬續接至28層。對現有結構安全性進行檢測鑒定后發現,該樓混凝土強度很低(原設計混凝土強度等級為C50,實測混凝土強度推定值僅為C30左右),設計部門經過計算校核后發現多數轉換梁抗剪及抗彎承載力不滿足國家現行相關設計規范要求,必須進行加固處理。不知各位同仁是否有類似加固工程的實踐經驗,因為涉及到轉換構件的加固,風險以及責任太大了,我實在不敢按常規加固方法貿然進行設計。望各位同仁不吝賜教。
03SG611-1磚混結構加固與修復[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 編輯 ]
建筑結構檢測與加固方法
最近剛做了一個學校加固,內框架結構,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸為350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸為590X590,當時為了不穿梁,新增縱向鋼筋只在柱四個角加了4根25的,現在想想鋼筋間距太大,我想問問大家關于柱縱向鋼筋間距的問題,如果太大,都會造成什么后果。我了解是縱向鋼筋間距限制主要是為了與箍筋形成骨架對核心混凝土形成圍箍約束
建筑概況:該建筑主體結構長約60.7米,寬約33.5米,平面為近似“回”字形,占地面積約2034平方米,建筑面積約4660平方米。地下一架空層,地上三層,局部四層。該建筑依方位可分為東、南、西、北四部分,其中西側為三層的磚混結構,其余為混凝土框架結構。東側為三層單跨混凝土框架結構;南側為四層的混凝土框架結構;北側為結構為兩層混凝土框架結構, 其中每層借用無縫鋼管吊隔成三小層;南、北側之間有預制的框架梁連接。主要房間樓板均采用裝配整體式樓蓋。 門窗洞口很多,不能添加墻體,影響使用,
結構加固設計一般用什么軟件?
原有5層砌體 內框架結構 ,按甲方要求接樓,按新抗震規范此樓不滿足現行規范要求,怎么進行加固設計呢怎么能加固為框架剪力墻結構啊原有單元墻條基怎么加固呢(與框架柱基重合)
經常會遇到梁需要加固的工程,這些梁出現問題的原因很多,這里暫時不介紹原因,國標《混凝土結構加固設計規范,GB50367--2008》中有這些常見的加固方法增大截面加固法、粘貼纖維復合材加固法、粘貼鋼板加固法、外包型鋼加固法,下面是廊坊加固http:/ww.hbcxjg.com公司將這些方法一一陳述。咨詢電話:18233109997. 1增大截面法: 增大截面法是用同種材料增大構件截面面積截面剛度的一種傳統加固方法。它不僅可提高被加固構件的承載能力。而且還可以加大其,改變其自振頻率。使正常使用要求的性能在某種程度上亦得到改善。增大截面法的加固效果與原結構在加固時的應力水平、材料特性、施工工藝、結合面構造處理、是否卸載加固等因素直接相關。此方法的優點是工藝簡單,適用面廣。 2包鋼加固法: 外包鋼加固法是在結構構件或桿件四角或兩角包以型鋼的加固方法,也是一種使用面較廣的傳統加固方法。分為干式外包鋼法和濕式外包鋼法兩種形式。它可在基本不增大構件截面尺寸的情況下較多地提高其承載能力,增大延性和剛度。 3預應力加固法: 預
建筑結構加固及改造總則 第一節 加固、改造工作程序(一)、可靠性鑒定 可靠性鑒定是已有建筑物加固或改造工作的基礎。 必須全面了解建筑的結構性能及安全隱患(如材料強度、構造措施、裂縫、變形及使用條件等),并對結構的可靠性做出全面的評定。建筑物可靠性鑒定的步驟如下:已建建筑物可靠性鑒定的步驟:(1) 對建筑物進行宏觀調查,(2) 根據現狀及用戶的要求,確定鑒定的項目和內容,(3) 實地檢測,實地檢測的內容包括:結構形式,截面尺寸,受力狀況、計算簡圖、材料強度、變形(撓度)、裂縫、鋼筋的配置和構造、鋼筋銹蝕、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根據實測強度進行理論分析計算,確定結構的實際承載能力和耐久性等級。(5) 根據各分項指標及評定標準,得出建筑物的可靠性鑒定結論。(二)、加固(改造)方案的選擇 已有建筑物加固方案的選擇十分重要。加固方案的優劣,不僅影響資金的投入,更重要的是影響加固質量。 如,對于承載力不足而實際配筋已達超筋的結構構件,繼續在受拉區增配鋼筋是起不到加固作用
混凝土結構加固方法與技術:混凝土結構的加固分為直接加固與間接加固兩類,設計時可根據實際條件和使用要求選擇適宜的方法和配套的技術。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。2、置換混凝土加固法該法的優點與加大截面法相近,且加固后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。3、有粘結外包型鋼加固法該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于60攝氏度以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原構件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承載能力的混凝土結構加固。 4、粘貼鋼板加固法該法施工快速、現場無濕作業或僅有抹灰等少量濕作業,對生產和生活影響小,且加固后對原結構外觀和原有凈空無
混凝土結構的檢測與加固1/2
建筑結構加固設計與施工 pdf格式
三部分,資格認為很有用,給大家分享1