如題 難得的方案啊 與大家分享華祥路公路橋主橋軸線與總干渠中心線交點的設計樁號為IV(AY)16+121.658,夾角75°,主橋包括2臺2墩,3跨,橋長3×30米,副橋包括2臺1墩,2跨,橋長2×20m。墩、臺基礎采用樁基礎。主橋設計樁長橋墩為18.7m,橋臺為24米。副橋設計樁長橋墩為15.9m,橋臺21m。其中主橋橋臺樁基直徑1.2米(4根),橋墩樁基直徑1.5m(4根),副橋橋臺樁基直徑1.0m(4根),橋墩樁基直徑1.2米(2根),共計14根樁。樁基采用C25混凝土。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-15 11:25 編輯 ]
我不來做的是有梁樓蓋,但現在改成無梁樓蓋,荷重應該不會相差很大吧,現在在催基礎圖,我就把按有梁板算的基礎交上,因為只是老總要看看(甲方真煩)。應該可以吧?兩層的70m*80m的冷庫
人工挖孔灌注樁的樁頭,以前施工方法是:在砼達到設計強度后鑿去樁頭的水泥漿即鑿樁頭,現在實際施工方法是:在砼澆搗后樁頭加一些石子震實,避免以后鑿樁頭的程序。請教這種施工方法是不是可行。
人工挖孔灌注樁-廣東
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-28 19:36 編輯 挖樁常需護壁,段高一米等距。強度不低樁身,考慮共同受力?!督ㄖ痘夹g規范》6.6.6 2014.2.28
請教高手我做的一個人工挖孔灌注樁工程在挖孔時地下水位較高,孔內水量比較大,不知會不會對樁承載力產生影響,樁徑1.0-1.2m。樁長12m。
人工挖孔灌注樁
我現在做的一個工地的灌注樁土方開挖后樁的情況,目前我猜測的原因有以下幾種:1、商品混凝土配合比存在問題,粉煤灰加多了(我們總工說也可能是減水劑加多了)2、澆筑混凝土時孔內水沒有抽干?但現場工長說誰都抽干了再打的混凝土3、竄筒長度不夠,這個我在現場看到的:21m左右的樁長,竄筒長度只有7m左右,而且澆筑時振動棒只有9m,工人都沒有下井振動。另外整棟樓一共67根樁,有十幾根這種情況,現在叫專業爆破的已經打到樁頂標高下2m多了,只有2-3公分的細骨料,監理不同意做動測試驗。我都不知該如何是好了各位前輩多多指導?。?!
圖紙簡介: 某工程人工挖孔灌注樁大樣圖及說明,僅一張大樣圖。補充說明: 此圖為人工挖孔灌注樁擴底墩大樣圖,能作為同行參考大樣。 投稿網友: zexunge 上傳時間: 2013-07-03 <
最近我接觸到一個工程,它的地質情況是:面積30萬平米,1層是耕土,厚度0.3-1.1M,全場分布。2層是粉質粘土,層厚0.4-2.3M.3層為淤泥質粘土,層厚4-16.6M,全場分布。4層粘土,層厚0.7-4.2M,樁端土承載力為3000KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1800KPA.五層礫砂混粉質粘土,厚0.7-4.7M.6層礫砂,樁端土承載力為1800KPA(沉管灌注樁);而人工挖孔樁為1100KPA。因該工程是商住樓,一二層框架,三四五層是磚混,其最大荷載550噸,地勘建議采用人工挖孔灌注樁或沉管灌注樁,以第4層為持力層。此處地下水位高,挖出來的孔內積水較多,但粘土層作為持力層,我覺得不宜采用人工挖孔樁。因一些人為影響,說什么節約投資,縮短工期,質量易控制,可實際施工不是那樣的,現在只是開始一棟建設,不知道各位給點意見好嗎?到底那種更好?
以下圖一是工地的實際做法,圖二是圖紙做法。我認為圖一做法是不是會使樁徑縮小了?。康降讘撜ψ靼??請各位指教一下!
人工成孔灌注樁施工工藝標準
人工挖孔灌注樁施工相關規范的應用
在相同的條件下,哪種施工方法成本更經濟?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,各種價格變化,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
求助?。。。?!
人工挖孔樁,鋼筋籠放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情況下,如何控制振搗質量?沖孔灌注樁清孔后,鋼筋籠放置前孔內是泥漿還是清水護壁,如果沒有澆注混凝土是否振搗(振搗容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振搗送料管或鋼筋可行么 ?
福建省2004年版人工挖孔灌注樁圖集