在做地下車庫通風防排煙時,大家是怎么確定風機的參數???是詳細計算阻力,確定風機靜壓,再用公式計算電功率,還是估算風機壓頭,找本樣本選責風機功率呢?
知識點:離心風機結構
我今天要做一個方案,結果圖紙上的設備清單上風機盤管fp-20高檔風量2170m3/h 機外余壓50pa高檔制冷量11700kw,fp-16,fp-12.5,fp-10等等都有參數,可是到了fp-10----fp-5參數都是一樣,這肯定是錯誤的,但到底是多少呢?現在無法聯系設計院,有知道的朋友么?這到底是參照的哪一個品牌的參數?
風機盤管相關參數選擇因素風機盤管相關參數的選擇因素風機盤管沒有兩個次要參數:制冷(熱)數量和發卷,所以沒有風機盤管選擇不低于兩種方式:連接詞:風機盤管從冷負荷的房間:根據需要選擇的單位面積負荷和房間面積,可用于冷負荷值的房間。操縱空氣的風機盤管的反對,可以確定高速空氣循環風機盤管模型。操縱空氣的風機盤管的反對,可以確定空氣循環風機盤管模型高速??諝馓幚頇C組三場小參數選擇一般的決定:空氣、表冷器排管數量和缺乏壓力轉過頭去。房間冷負荷操縱反對派風機盤管的高速氣流可。制冷空氣風機盤管參數選取。注:空調工況的空調制冷(熱)比當金額甚小。許霆按照建立環境和建筑建成運行時間最后只需決定要求。穿:風機盤管沒有兩個次要參數:制冷(熱)數量和發卷,所以沒有風機盤管選擇不低于兩種途徑:
工業風機按不同應用領域內風機材質分類有;如鑄鐵風機(普通鐵材質風機)、玻璃鋼風機、pp塑料風機、鋁材風機、不銹鋼風機等工業風機各種類和材質分類參數1.工業風機按不同應用領域內風機材質分類有;如鑄鐵風機(普通鐵材質風機)、玻璃鋼風機、pp塑料風機、鋁材風機、不銹鋼風機等 2.按氣體流動的方向風機分類;分消防軸流式風機、高中低壓離心式風機、斜流式風機(混流式風機)和橫流式風機種類型號風機。 (1)高中低壓離心風機。氣流軸向進入風機的葉輪后主要沿徑向流動。這類風機根據離心作用的 電機轉軸工作原理制成,產品包括離心式通風機、離心式鼓風機和離心式壓縮機。 (2)消防排煙軸流風機。氣流軸向進入風機的葉輪,電風原理在圓柱形的表面上沿軸線方向傳動流。這類風機包括軸流通風機、軸流鼓風機和軸流壓縮機。(3)回轉風機。利用轉子旋轉改變氣室容積來進行工作。常見的品種有羅茨鼓風機、回轉壓縮機。3.工業風機根據氣流進入葉輪后的流動方向分為:軸流式風機、離心式風機和斜流(混流)式風機。 4.工業風機按應用安裝可分為;壓入式局部風機(以下簡稱壓入式風機)和
風機盤管在選購時常常會涉及到一些生僻的參數,這些參數可能會需要通過既定的公式結合客戶的相關性能需求得出,通常情況下客戶對這些參數不是很了解,下面就讓我們來看看都有哪些常見的參數名詞。 室內顯熱負荷Qx:室內顯熱負荷包括圍護結構冷負荷,室內燈光產生的冷負荷,室內設備散熱產生的冷負荷,以及人員顯熱負荷。 室內潛熱負荷Qq及室內散濕量W:對一般民用建筑來說,室內潛熱負荷和濕負荷主要是由人員產生的潛熱負荷及散濕量。 新風量Gw:新風量對改善室內環境的空氣品質起著重要的作用,但它也是增加建筑能耗的
剛剛對要采購的風機進行了一次參數比選.這么多的廠家,當然都是國產的,而且是本地較知名的廠家,只有一兩家提供的參數是符合課本上所學的流體力學原理的. 最簡單的例子,功率之比應等于轉速比的三次方,風壓比應等于轉速比的二次方,風量比應得于轉速比的一次方.可有的廠家大大地超出此比例關系.有的達到了超差二倍,這也太解釋不過去了吧!難道所有的理論結果到了實際生產中就這么不切實際???? 所以,在選擇中,就很被動,不知如何下手,最后只能選了個廠規模大,參數上最接近理論值的廠家,但愿不會選錯!!!各位大俠有沒有碰到過類似問題?發點看法,給個意見啦!
圖紙上標示:PO-4,T35-3.5,4000CMH 低噪音軸流風機PO-5,T35-3.5,4000CMH 低噪音軸流風機是什么意思呢?這兩個風機是空壓機(兩臺)上方的散熱排氣用的,按空壓機的要求是一臺處理的換氣量是183立方米/分鐘這兩個風機各排一臺空壓機的氣夠用嗎?
風機的轉速是影響風機性能的一個重要因素。轉速變化,風機的流量、壓頭、功率都將發生變化,而相同流量、壓頭的風機,轉速的高低將影響葉輪尺寸的大小,即直徑及出口寬度的大小。風機的轉速與主要特性參數之間的關系是:流量與轉速成正比;風壓與轉速的平方成正比;功率與轉速的三次方成正比。上述關系稱為風機的比例定律。
如圖:根據管道長度及出口壓力計算風機參數:管道總長80M(直徑600mm),離地高度4M,要求出口壓力大于60Pa。大致計算了一下:風管道及電機腔體凈容積為30立方米。電機一共12臺,要求每一臺出風口壓力不小于60Pa,由此計算選出風機的型號以及風機電機的功率。[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 編輯 ]
那位大俠告知,壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數,選擇什么比例如適合?按照通常的說法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高溫和低溫的比例如何?謝謝!
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下。
論文簡介:T35-11系列軸流風機產品說明:T35-11系列軸流風機是在T30-11的基礎上改進設計的新型風機,主要優點是結構更合理,性能有了較大提高。本系列風機葉輪直徑由小到大有三十個規格,每一規格風機的葉片都為4片,葉片角度有15度、20度、25度、30度、35度五種,參數范圍廣,風量826~67892m3/h,風壓3.9~48.3mmH2O(詳見參數表)
風機盤管變工況技術參數
風機盤管的冷量熱量等參數各個廠家的標稱值都是一樣的,難道應了朋友們所說的天下文章一大抄了嗎,實際的能力是不是經過了檢測,有誰知道呢
小弟最近在做一個工程,有一臺箱式離心風機要做成雙速的,具體參數為:40000/30500m3/h, 400/300pa。想請教一下各位大師,這樣的參數是否能夠做成雙速的。謝謝!
額定輸出功率額定輸入功率各代表什么意思?
在對FP-34臥式明裝風機盤管進行選型前我們需要對其的風量、制冷量、制熱量、水量、功率等進行全方位的了解之后才能下決定。今兒,小編就帶大家來了解一下有關它這些方面的參數狀況,讓你不再做“盤管小白”。 首先,F(xiàn)P-34臥式明裝風機盤管的出風量為340m3/h;其的制冷量為1.98kw(1702kcal/h),制熱量為3.39kw(2915kcal/h),且可輸入12Pa(34w),30Pa(42w),50Pa(46w)等多種不同的功率。其次在對此類風機盤管進行安裝時我們需要用20mm內螺紋將進出水接管與凝結水管進行固定。最后要了解我們設備的通用電源應為220V/50Hz的,不可長期使用不固定的線路,以免后期發生短路發生火災事故。 以上內容就是今兒小編為大家庬的有關FP-34臥式明裝風機盤管的參數狀況,相信屏幕前穎悟絕倫的您已經了解的差不多了,若還想進一步了解可隨時與普雷蒂空調設備有限公司取得聯系。
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
尋找百富勤2001年生產的風機盤管安裝尺寸和樣本參數,型號:FP-6.3P FP-7.1P FP-8P FP-10P有的話請通知我,qq:378509024,或發郵件:sheng.an@163.com 萬分感謝??!
風機參數
風機參數專題,為您提供風機參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機參數 相關的專業交流討論,更多風機參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題