首頁 課程 資料 論壇
  • [貼圖]變電站建筑之直流屏

    [貼圖]變電站建筑之直流屏

    [貼圖]變電站建筑之直流屏

  • 變電站直流系統異常分析和處理

    知識點:變電站異常處理

  • 220KV變電站直流系統二次線

    呵呵,今天也給大家提供一些圖紙可供參考如有不足,請多指教

  • 變電站直流方面的書那有啊

    變電站直流方面的書那有啊

  • 變電站直流監控系統的實現[轉貼]

    摘 要 提出了一種可對無人值班變電站內直流設備進行遠方監控的系統,它利用了站內的電話通道,可以實現:直流設備遠方監控、直流設備運行歷史查詢和設備運行異常的情況上報等功能。 電力系統中的直流電源部分由蓄電池組、充電設備、直流屏等設備組成。它的作用是:正常時為變電站內的斷路器提供合閘直流電源;故障時,當廠、站用電中斷的情況下為繼電保護及自動裝置、斷路器跳閘與合閘、載波通信、發電廠直流電動機拖動的廠用機械提供工作直流電源。它的正常與否直接影響電力系統的安全可靠運行。 過去,電力系統的各個變電站都有人值守,可以對直流設備的運行狀態進行定期檢查,因而可以及時發現并處理其出現的異?,F(xiàn)象,保證變電站的安全穩定運行。目前,電力系統推廣無人值班變電站,雖然調度中心可以通過遠動通道獲取變電站運行情況的實時信息,但是對于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遙信量——充電機交流電源故障,充電機故障,直流絕緣接地,直流電源電壓異常;遙測量——控母電壓)。它不能反映直流系統運行的詳細信息,特別是它不能發現系統剛剛開始出現異常運行的情況,直到長期的異常運行發展為故障時才

  • 變電站直流監控系統的實現(轉)

它不能反映直流系統運行的詳細信息,特別是它不能發現系統剛剛開始出現異常運行的情況,直到長期的異常運行發展為故障時才上發調度,此時,事故

  • 變電站直流系統存在的問題及解決的辦法

    變電站直流系統存在的問題及解決的辦法

  • 請教一個變電站直流負荷統計問題

    220KV變電站,2臺主變.220KV 8回出線,110KV 10回出線.均為雙母線,專用母聯.10KV無出線,請教,統計事故初期的直流負荷時候,應該按照多少回斷路器跳閘來計算???

  • 變電站直流系統接地故障及應對安全措施

    知識點:直流系統保護

  • 變電站直流電源故障及處理措施

    1直流電源模塊故障某變電站發生直流系統故障,當監控端發出“直流屏模塊故障、直流屏系統故障總信號”經過一段時間后發出“直流屏電池欠壓”。接通知后到現場檢查,發現控制模塊、充電模塊顯示屏無顯示,模塊風扇停止,模塊處于失電狀態。經查看各模塊交流輸入正常,監控系統顯示模塊故障。現場直流由蓄電池供給,情況十分危急。聯系檢修人員經更換損壞的直流模塊后,直流系統恢復正常。事后分析當時該地區正發生雷雨天氣,而該站又沒在模塊輸入進線處裝設C級、D級避雷器,從而使得直流模塊被雷擊而損壞。在安裝調試時還發現當并列的電源模塊間輸出電壓相差較大時,輸出電流將會不平衡。故障分析時檢查換下來的模塊單元,還發現模塊濾網

  • 關于《110Kv變電站直流系統接線圖》的看法

    今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大?。?15k。本人長期從事直流系統的設計,明顯看得出來,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案。從應用角度來看看,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,但在電網內,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大、備份過多、造價高的離奇等缺點,已不在設計典范中了。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,如含通訊用設備,不過3A。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,形成一電一充的方案,安全系數遠大于國標了。從無人職守變電站的需要來說,閃光回路也不存在了。該方案不應推薦。隨后我準備上傳一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案圖,其中220KV與500KV為國家典設,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,仍感要不斷學習,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》

  • 變電所的直流屏如何充電

    被總工提了意見,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選

  • 變電站交直流電纜的使用

    變電站的控制電纜分為交直流電源和電流電壓信號。我想問一下交直流電源用的電纜用VV動力電纜還是KVVP的屏蔽電纜。如果用KVVP這種電纜,屏蔽層還用不用做接地呢?我們習慣于交直流用KVVP-2×4,但是屏蔽層不用,兩頭都不做接地。查找了一下資料和強條,沒有單獨區分這種交直流控制電纜,反措上只是說微機保護的電流電壓和信號需要兩端接地。。。請指教

  • 求助,為何變電站需存在直流系統?

    變電站中直流系統是為控制、信號、自動裝置、繼保及斷路器合閘提供直流電源,但是為什么不能用交流代替呢?除了因為控?、信號、自?dòng)裝置、繼保及斷路器合閘需要直流外,直流和交流相比到底有什么優勢呢?(為什么控制、信號、自動裝置、繼保及斷路器合閘的電源不能制作成交流電)。希望各位老大指導!

  • 【求助】220KV變電站直流系統用蓄電池容量如何選擇

    如題,是不是根據變電所內使用直流的設備容量來選擇蓄電池容量?還是根據電力行業的相關規程規定?謝謝~~~~

  • 變電站直流系統接地的簡易圖解,便于理解。我說得對嗎?

    變電站直流系統接地的簡易圖解,便于理解。我說得對嗎?

    先看看現在能發出來不?[local]1[ 本帖最后由 chilliran 于 2012-12-12 23:36 編輯 ]

  • 110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg

    圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份

  • 求助:關于500KV變電站站用直流系統

    各位大俠,有對直流系統比較了解的嗎?直流系統發生一點接地故障的時候(假設正極接地),絕緣監測儀上會有哪些報警信號?可以分析下具體原因嗎?

  • 110KV 變電站直流接地問題 求助 急急急!?。?!

    變電站絕緣檢測儀出現接地 報警, 監控設備上顯示 正對地50伏左右 負對地180左右, 把各出現全部退出故障仍沒有消失,請各位高手指點一下?