小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的??!或者說這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位
在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?
風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。