首頁 課程 資料 論壇
  • 游泳館及展廳的空調末端設計

    請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,小弟在此謝過了!?。?/p>

  • 上傳游泳館空調設計_0.part1

    游泳館空調設計超星格式 1

  • 室內游泳館通風空調設計

    游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會

  • 室內游泳館的采暖與通風設計淺析

    室內游泳館是城市主要公共建筑之一,它是人們開展游泳競賽以及進行各種水上活動的中心。在這里,游泳運動員一年四季都可以進行訓練和比賽,而群眾可以終年這里進行嬉戲和娛樂。普通的室內游泳館一般是由一個標準水池(50m×21m),以及游泳館看臺組成的。通常的室內游泳館一般都集訓練,比賽、娛樂為一體,室內游泳館屬于高大空間建筑,它具有能耗量大,易結露等特點。一、采暖系統的設計冬季采暖系統的設計對于室內游泳館來說至關重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,將在池廳做不同程度的停留,為了滿足游泳者的人體熱舒適度,設計者必將向館內提供足夠的熱量

  • 游泳館建筑空調設計特點有哪些?

    一、游泳館類型 根據使用功能不同,游泳館建筑可分為康樂用游泳館和體育建筑游泳館。體育建筑游泳館分為比賽用和非比賽用。比賽用游泳館建筑根據其使用要求和規模進行體育建筑的分

  • 北方某游泳館暖通空調設計要點

           目前正在講某大學體育館游泳館的設計,分享一篇關于游泳館暖通設計的文章。

  • 求教:室內游泳館燈光設計

    我們單位準備將原來33*12米,高8米的鋼架結構的玻璃房建室內游泳館,游泳池是20*8,并且是個海水游泳池?,F(xiàn)在想確定游泳池區域24*12范圍內的照明設計,由于本人剛畢業的,沒什么經驗,希望高手指教。1.通過查閱發現,游泳池的照度應該是不底于80Lx,賓館的一般為150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道對不,不對請指正。2.燈的選擇,選防潮的吊頂,光源用金鹵燈,節能燈,高壓鈉燈哪個更合適呢?用幾盞多少瓦的?

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!

  • 對室內游泳館冬季防結露設計的分析

    摘要: 針對室內游泳館冬季防結露設計的問題,對室內參數的選擇以及室內發濕量計算等一些問題進行分析。由于室內溫度選擇范圍較小,本文重點討論了室內相對濕度變化對防結露設計的影響,認為合適的降低室內相對濕度是可行的。為達到經濟運行的目的,建議不同季節采用不同的室內參數。對高大空間的游泳池建議采用CFD模擬以便達到最佳設計之目的。最后對游泳池發濕量計算比較了國內外三個公式,希望得到一個適合于工程使用的計算公式。 關鍵詞: 室內游泳館 防結露 相對濕度 發濕量 室內參數 --------------------------------------------------------------------------------1 簡介隨著人民生活水平不斷提高,國內相繼興建了許多大型室內游泳館。由于室內游泳館投資高,運行費用大,室內條件與普通建筑有較大差異,尤其在冬季可能出現圍護結構結露問題,本文將針對游泳館冬季防結露設計中的一些問題進行分析。本文使用的一些符號說明:G——蒸發量 kg/h Ψ RH

  • 關于游泳館網架的一些問題

    游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?

  • 游泳館施工組織設計(含全套方案)

    游泳館施工組織設計(含全套方案)

    游泳館施工組織設計(含全套方案)

  • 江蘇省無錫某游泳館熱工系統設計圖

    圖紙簡介: 游泳館熱工系統設計圖 部分說明:設計內容:本恒溫泳池設備專業設計包括:循環水處理系統\恒溫系統\除濕熱泵空調系統\泳池四周地面采暖系統\熱水系統\太陽能系統等設計。水質標準:游泳池池水水質符合國際泳聯(FINA)關于游泳池池水水質現行衛生標準的規定。泳池設計遵照以下規范:現行《建筑給水排水設計規范》,《游泳池給水排水工程技術規程》,《游泳池水質標準》(CJ244-2007)。采用泳池專用除濕熱泵除濕,采用地采暖系統:地采暖管采用φ20口徑PE-RT管,每條回路管長應盡量接近且不得超過100米,填充層不允許有接頭。采用丹佛斯分集水器及溫控系統,地面設計溫度22±1°C。

  • 專業游泳館的泳池給排水施工圖設計

    圖紙簡介: 單項設計,為某游泳館的泳池給排水施工圖設計。包含設計說明、機房大樣、平面布置、工藝流程圖、泡池預留節點安裝詳圖、淺水池預留節點安裝詳圖、泳池預留節點安裝詳圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-0

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 游泳館.游泳池設計案例效果圖

    游泳館.游泳池設計案例效果圖

    室內游泳館  恒溫泳池 水上樂園 游樂設施 游泳池內景 游泳池環境 少兒游泳 休閑場所 酒店游泳池 酒店游泳館 賓館泳池 賓館游泳館 嬰幼兒游泳館

點擊加載更多

游泳館消防設計

游泳館消防設計專題,為您提供游泳館消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與游泳館消防設計 相關的專業交流討論,更多游泳館消防設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 