1. 過電壓 過電壓對電力電容器的危害極大。電力電容器的壽命與過電壓的時間、 過 電壓的幅值、過電壓的次數有密切的關系。特別是長時間過電壓,會使電力電容器發熱,從而加速絕緣老化。所以當電網電壓超過電力電容器額定電壓1.1倍時, 應將其退出運行。2. 過電流 當電容器電流超過1.3倍額定電流或三相不平衡電流超過5%時,應將其退出運行。因為電流過大,將造成電容器的燒壞事故。3. 滲漏油 電力電容器是全密封設備,密封不嚴則空氣、水分以及雜質都可能進入電力電容器內部。當電容器發生滲漏油時,則應減輕負載或降低周圍環境溫度,但不宜長期運行。若發現電力電容器嚴重滲漏油,則應盡快將其停用。4. 鼓肚變形 運行中電容器油箱內部發生故障時,絕緣油被電弧的高溫分解,產生大量的氣體,會使油箱鼓肚變形。出現這種情況時,應立即將其退出運行并更換備用品。5. 電容器斷路器自動跳閘 斷路器跳閘后不得強送,此時首先應檢查保護動作的情況及有關一
各位同行:在并聯電容設計規范里規定,不具備計算條件時,無功補償容量按主變容量?0~30%配置;但在農村電網建設與改造技術導則和縣城電網建設與改造技術導則中,要求按主變容量?0~15%配置。現在我們這里有一座35kV變電站,無功補償容量占主變容量?5%,但35kV側功率因數為0.94,對于以上兩個不同的 規定,應該怎么執行?
討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol
本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 編輯 該變電站所選用的2臺變壓器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空載損耗為31.3KW,負載損耗148KW,空載電流0.4%,阻抗電壓10.5%。所帶負荷為20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.問各位下,該變電站的無功補償容量為多少?是不是負荷所需補償的最大容性無功量+主變壓器所需補償的最大容性無功量?
變電站無功補償設備的運行與控制
圖紙簡介: 本工程為平頂山某煤礦某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置設計,圖紙內容包括:設計說明,一次回路圖,二次原理及端子接線圖等。 投稿網友: peoplejiang 上傳時間: 2014-07-25
希望大家喜歡,謝謝
電容器一般短路保護用熔斷器,那樣如果是戶外固定補償還好說,但如果是自動補償?所有元器件都放在一個封閉的箱內的話,就不是很方便了,更換也較麻煩,我想用過流繼電器,又不知道選什么樣的繼電器好,還請無功補償方面的專家朋友多給些寶貴意見。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃?。?!~~
由我公司施工的高速公路施工用電工程,現有兩座變電站因功率因數不足0.9被地方電力管轄進行考核。情況及問題如下: 1、兩座變電站均為35kV新建變電站,單母線分段,容量2X10MVA,單回電源,兩回10kV出線,低壓側進行補償,容量2X3000kVar,型號為TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四組九檔模式運行。 于2019年6月、7月、8月被當?shù)仉娏挚己丝傆嫾s15萬元。與設備廠家溝通得到答復:“變電站安裝的電容器容量分組與現場實際負荷不匹配,現場施工用電負荷較小,導致無功需求也較小,不能達到電容器自動投入條件”。廠家建議將一組672kVar的電容器更換為179kVar以處理被考核問題。 (1)請問各位大神廠家答復中對問題的分析有沒有問題?廠家的處理建議可行否? (2)與設計單位咨詢得:應該調整電容器的投切控制方式,應以各種數據組合后再判定投切動作,而與電容器的最小分組無關,且最小分組應與變壓器有在調壓匹配。設計單位的建議具體應怎樣執行? (3)其中一座35kV新
變電站無功/電壓監控裝置的容錯技術
對35/6kv變電所的無功補償不是很清楚,想具體了解一下,熟悉的請詳細說一說,謝謝??!1、想知道現在35/6kv變電所用的無功補償最多的是什么樣子的?2、像電壓無功綜合控制裝置、SVC無功補償裝置等等效果怎么樣,哪種在35/6kv變電所用的最多?3、要是使用以上裝置的話,在現在的固定式電容器組的基礎上怎么改?
DL 5014-2010 330~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定
1.如果10KV變電所控制電源是直流電源,10kV變電所的控制柜一般預留幾個?好多圖紙留了三個,都是做什么的? 2.如果控制電源是交流電源,看了一些圖紙,只留了一個負控柜。變電站用的負荷控制裝置是什么作用?可以放在配電柜里嗎?
小弟接到個110變電站擴建工程 一起一直都是按照主變容量?0%~30%來確定。但是這次領導要求我們在可研里面附上無功容量的計算方法。所以小弟想問下 這個是怎么算的。而且我看到設計手冊上的計算過程 我完全看不到。呵呵 小弟剛到設計。
小庫說: 優質的無功補償你知道多少呢?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,它使用電設備所處的環境惡化,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,并有一定認識,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視。近三四十年來,各種電力電子裝置的迅速發展。電網的諧波污染日趨嚴重,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面。 在有源濾波器上,電容不可或缺,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,一般也就1%。有時設計正確的實現方
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。