電子式互感器原理及應用技術
電子式互感器的研究進展
國際標準為IEC60044-8,歐洲標準等同于這個標準或者國內的類似標準最好是中文版的謝謝了fjlddlt@sina.com
據新華社信息 中德聯合研制的交流變電站用500千伏光電電子式互感器,近日在鄭州變電站投入運行,填補了國內輸變電500千伏電壓等級電子式互感器空白。 據河南省電力公司介紹,光電電子式互感器與傳統電磁式互感器相比,具有眾多優點,主要發達國家競相投資研制,國內此前尚無500千伏電壓等級的交流用光電電子式互感器工業運行。2003年年底,基于國內外研究現狀,河南電力試驗研究院、德國斯尼文特公司、許繼電氣股份有限公司等聯合開展電子式互感器的應用研究。研究涵蓋電子式互感器與傳統二次設備的接口、電子式互感器對保護性能的影響、電子式互感器的運行維護、數字接口二次設備的運行維護、新型計量系統的精度評估等內容。經過共同攻關,保證了第一組500千伏光電電子式互感器的順利投運。 據了解,該項目可推廣到新建變電站和原有變電站的數字化改造,對數字式互感器的應用普及具有極大的推動作用,開創了電子式互感器與傳統二次設備接口連接的先例。電子式互感器的應用可降低變電站的綜合成本,大幅度提高系統內500千伏保護裝置動作的可靠性及計量裝置的精度,對保證電網安全
各位大神: 現在有一個10KV的項目,設計院指定要用電子式互感器,請教各位,其工作原理是怎樣的?還有如何配測量、計量表計,還有綜合繼保,是如何配的?能否薦廠家,謝謝!??!
由西安一公司開發的無源磁光型電子式互感器,近日在洛陽市新安姜莊變電站投入使用,經過一個月試運行后,該互感器運行情況良好,各項性能穩定。無源磁光型電子式互感器是集光學、特種光學材料、光通訊、電磁學、高壓絕緣、電子學和計算機技術為一體的高科技產品。 該產品裝置可將電網中的高壓電流信號變換傳遞為低壓小電流信號及數字化信號,從而為系統的計量、監控、繼電保護、自動化裝置等提供實時、準確、統一、規范的信號;同時實現了真正意義上的電氣隔離,確保人身和電器安全。 互感器類產品是變電站的主設備之一,洛陽市新安姜莊變電站使用該產品后,認為此互感器與傳統產品相比,除計量準確、實時反映高壓電網的運行狀態外,該產品運行時處于靜音狀態,沒有噪音污染;產品運行時可以實現在線操作,并對人身沒有任何傷害。
小弟有幾個問題不懂,請各位大俠幫忙1、EVT:(A相) 0.2/3P0.2/3P 代表什么意思? EVT(電壓互感器)的作用是什么?2、ECT:600A 0.2S/5TPE/5TPE這段代表什么意思? ECT(電流互感器)的作用是什么?3、DS+ES 145kV 1250A,31.5kADS+ES是什么意思?為什么是145kV 1250A,31.5kA?4、CB,145kV 2000A,31.5kA這段代表什么意思?
知識點:電子式互感器
最好是中文版的或者有英國的BS EN 60044-8:2002也可以謝謝了fjlddlt@126.comfjlddlt@sina.com
電子式互感器與傳統電磁式互感器相比,具有絕緣性能優良、動態范圍大、簡化變比、頻率響應范圍寬、無磁飽和以及無鐵磁諧振問題、低壓側無二次壓降以及開路高壓危險、可減小互感器尺寸及重量等優點。目前,主要發達國家競相投資研制。傳統電磁式互感器被電子式互感器所取代成為必然趨勢。我們正在研發和尋找掛網用戶,下面是湖南某廠試運行10kV電子式互感器。
電子式電流互感器和電子式電壓互感器是基于IEC60044-7《互感器第7部分 電子式電壓互感器》〔1〕、IEC60044-8《互感器 第8部分 電子式電流互感器》〔2〕標準而設計,互感器接口符合IEC61850-9《變電站的通訊網絡和系統》規定。電子式電流互感器和電子式電壓互感器一般被設計為數字式,電流測量準確度能達到0.1級,保護準確度能達到5TPE;電壓測量準確度能達到0.2級。哪位大蝦有上述三項標準的譯文和國家標準《電子式電流互感器》和《電子式電壓互感器》的送審稿。
淺議電子式互感器在智能化變電站中的應用摘要:現階段變電站智能化水平不斷提高,在電網建設的過程中智能化也已成為了重要建設方向。在智能化變電站中應用電子式互感器,對于提高變電站運行的穩定性與可靠性有著重要的意義,并且大幅度提高了電力生產的質量。本文對于電子式互感器在智能化變電站中應用的相關問題進行了分析與探討1引言現階段變電站建設的過程中,自動化已經逐漸成為了主要的建設趨勢,并且自動化系統不斷得到擴展,傳統的儀器設備已經逐漸過渡為智能化的先進設備。常規的電磁互感器設備已經成了變電站智能化建設的瓶頸,難以保證變電站自身智能化技術的發展與應用。電子式互感器作為新時期電力技術發展的產物,具有良好的穩定性,并且在現代智能化變電站的建設中,可以發揮有效的作用,已經逐漸被廣大變電站建設人員所重視和采用。2
想問一個我有一個變壓器總表回路,原先安裝有機械式正向有功電表,我想在不拆除機械表的情況下,安裝電子式電表(公用互感器),結果導致我的電子式電表比機械式電表讀數少將近3分之一,請問哪位高人給我解決這個問題?
電子式電壓互感器在數字化變電站中的應用
DLT 1543-2016 電子式電壓互感器選用導則
DLT 1542-2016 電子式電流互感器選用導則
發出來大家共同學習下,新東西。http://www.cre-cn.com/product/ct/ct110.asp
從實際應用維護中比較:電磁式互感器的投運前需要工程人員做極性試驗,伏安特性試驗,升大電流驗證變比試驗,二次接線必須保證電流互感器二次不開路,電壓互感器二次不短路,要有可靠的二次接地點;設備投運送電后要鉗二次電流驗證電流互感器二次側沒有開路,還要測六角圖驗證二次接線極性和相位的正確性;在運行操作中要保證電流互感器二次不開路,電壓互感器二次不短路;電磁式互感器的應用要花費工程人員大量的精力。電子式互感器由于沒有極性、沒有二次側開路短路等問題,在施工中保證接線的相位正確后,工程人員不需要再做其他工作,大大降低了勞動強度,同時提高了設備的安全性。
智能變電站要用到電子式互感器,希望盆友們發幾張實物及實地安裝后的圖片來看看。先謝過!:handshake
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
電子式互感器
電子式互感器專題,為您提供電子式互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子式互感器 相關的專業交流討論,更多電子式互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題