大家好,各位同仁在用PKPM做框架結構上部有女兒墻時,女兒墻的構造柱怎么處理,建模時不建嗎,如果不建,那么這部分女兒墻承擔的風載又如何考慮?框架柱伸到女兒墻頂嗎?如果這樣,那框架柱界面一般較大,女兒墻和柱子連接處作防水時是不是不好處理? 我把構造柱建模時一起輸入,結果那構造柱與柱連接的梁些部位很多出現超筋和裂縫超寬度, 大家是如何處理的呢?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。。?!
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整
框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載。具體荷載值按以下附件輸入。
最近做一學校實驗樓,四層,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,中間出現一根框架梁,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變?2.6米,我覺得這樣的結構布置可能會比6.3米的布置要經濟些,初步對比了一下(8度區,二類場地),混凝土用量相差無幾,鋼筋用量6.3米的略多一些,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,謝謝!
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁?,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
框架結構短柱的形成和保護
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫?。謝謝!
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
請問下1:電算的時候,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,他們的計算結果有什么區別呢?
本人是菜鳥,剛剛接觸加固設計,請教下各位大蝦,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,我開始做的是在砌體模塊里面算,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,不知道這樣行不行,請各位大蝦指點一二,謝謝
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m。此處為建筑在立面上的一個造型,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,請教各位,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?