各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選???(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)
計量用電流互感器的選擇及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章來源:互聯網 添加人:admin 添加時間:2007-5-28 8:54:00 電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的
計量用電流互感器的選擇及使用電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定。1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次
電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則計量用電流互感器的選擇及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
有一廠用變電站使用的變壓器的聯結組為YN,d11,用電計量時采用低壓側的電流互感器、高壓側的電壓互感器信號計量。這種方式可行嗎?請教各位老師了,望不吝賜教。謝謝!![ 本帖最后由 jzg640321 于 2009-2-26 11:14 編輯 ]
1電流互感器嚴重過載對電流互感器本體的影響 (1)測試對象:電流互感器,型號:LCZ-35-100/5;二次額定負荷:50VA,準確度級別:0.2級;生產廠家:重慶高壓電器廠,編號069。 測試時功率因數:0.8。 (2)當負載電流為電流互感器額定電流的5%至165%時(電流互感器規程規定:檢定負載點選擇的是額定電流的5%、20%、100%、120%),其誤差(比差和角差)情況如表1所示。 (3)從測試數據可以看出:負載電流在額定電流的120%以內,負載越大,電流互感器誤差越小;當負載電流在額定電流的120%~165%之間時,隨著負載電流增大,電流互感器誤差增大,但在允許范圍內逐漸趨于平衡。這是因為在設計電流互感器時,決定電
電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。 1選擇的原則 1.1額定電壓的確定 電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。 1.2額定變比的確定 通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即:I1=P1/UNcosψ 式中UN——電流互感器的額定電壓,kV; P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA; cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。 為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。 電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定。 1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次負荷S2N的25%
箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?
8)當電流互感器10%誤差不滿足要求時,可采取以下措施:①增大二次電纜截面;②串接備用電流互感器,使允許負載增大一倍;③改用容量較高的二次繞組;④提高電流互感器的變化。另外,電流互感器二次繞組不允許開路。 Z fh= ∞時,電流互感器由正常短路工作狀態變?開路工作狀態, I2=0,勵磁磁通由正常為數甚小的 I 0N1驟增為I 1N1。由于二次繞組感應電動勢與磁通變化率 d φ/ d t成正比,二次 繞組將在磁通過零時,感應產生很高的尖頂波電動勢,產生高壓,危及工作人員的人身安全 和繼電器、儀表的絕緣。磁感應強度驟增,將引起鐵芯和繞組過熱,此外在鐵芯中還會產生 剩磁,使互感器特性變壞。因此,當電流互感器在運行時,二次繞組不允許開路,且必須可 靠接地,從而保證設備及人身安全。以上這些是某些資料上的一段話,關于串接備用電流互感器,覺得有點問題。CT作為電流源,可以串接嗎?應該不可以把?還是我的理解有問題?
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。
高壓計量箱用電流互感器的選擇原則分析:額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——電流互感器的額定電壓,kV; P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA; cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。 為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。 電流互感器的額定變比則由
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的計量與測量有什么區別?一般情況下,電流互感器的功能有計量和測量,計量什么?又測量什么?懂得的朋友請留言,謝謝!
概述 目前,隨著電網的發展系統中新建了一批超高壓大容量的變電所。新建投產的變電所中有些是采用變比較大的電流互感器,如有的變電所采用變比為1200/1的電流互感器,其變比比以前常用的300/5的電流互感器變比大了20倍。在一次電流相同的情況下,大變比電流互感器的采用,減小了二次回路的電流,降低了繼電保護等電子元器件的工作電流,有利于延長電子元器件的壽命和提高其工作可靠性。但大變比電流互感器的采用同時也給電能計量工作帶來一些不利影響,加大了計量誤差。 2 采用大變比互感器的不利影響 (1)讀數誤差增大: 以目前變電所多采用的1.0級機械式電能表為例,其末位讀數在轉動式字輪上,可準確讀到小數點后第一位,小數點后第二位因刻度線相距較小,電能表安裝位置高低不一,值班員讀數時視線很難與刻度盤保持水平,加上人為的原因,小數點后第二位讀數一般不準確,這就帶來了較大的讀數誤差。以220kV線路為例,電壓互感器變比為220kV/100V,電流互感
各位高手,請教: 工作中一直有個疑惑,假如線路負載電流為200A,三相電表配電流互感器是100/5的(一般供電和物業都要求配小倍率的CT),我疑惑的是電流到150A或者更高到200A時會出現什么情況,二次側還是5A嗎?是會燒電表呢,還是會出現計量不準確的問題?
計量用電流互感器
計量用電流互感器專題,為您提供計量用電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與計量用電流互感器 相關的專業交流討論,更多計量用電流互感器相關內容請訪問