自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定?!闭垎柛魑凰眩?、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,是否有其他方法?2、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了。那在要求設高位水箱而不能設時,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,如果可以的話,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定?
自動噴水滅火設計規范.rar
做高層建筑的應該用的到的。
如題要下的趕快呀記得要頂呀
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。 本規
噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?
中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部 批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2001年7月1日 中華人民共和國建設部公告 第360號 建設部關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》局部修訂的公告 現批準《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2001局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施。其中,第5.0.1、5.0.1A、5.0.5、 5.0.6、 5.0.7、 6.2.7、 6.5.1、 7.1.3、 8.0.2、10.3.2、12.0.1、12.0.2、12.0.3條為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將在近期出版的《工程建設標準化》刊物上登載。 中華人民共和國建設部 二○○五年七月十五日 關于發布國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》的通知 建標[2001]68號 根據我部《關于印發1995~1996年工程建設國家標準制訂修訂計劃的通知》(建標[
關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解——磨石建筑培訓提供 分享與學習
10.3.2條規定建筑高度不超過24米的輕.中危險場所,設置高位水箱有困難時,要求采用滿足5L/s流量并能持續10min供水能力的氣壓供水設備請大蝦幫忙分析按此條文氣壓給水罐的消防貯水容積應該是多少如果是消火栓系統與噴淋系統合用又該是多大容積呢在此謝過!!!
大家好啊,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,設計過的XDJM,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈?:(
自動噴水滅火系統設計規范2005.chm
大家下載了,求回復
自動噴淋滅火設計規范
自動噴淋滅火設計規范專題,為您提供自動噴淋滅火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋滅火設計規范 相關的專業交流討論,更多自動噴淋滅火設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題