焊縫坡口形式和尺寸示例名稱 接頭形式 基本尺寸 適用范圍 標注代號 備注對接接頭↓手工電弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒體縱、環焊縫 d 3~40a 60°±5°b 用于根部間隙較大且無法用機械方法加工坡口的容器環焊縫 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒體內無法焊接,但是允許襯墊板的焊縫注:一般不推薦使用 墊板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒體的環焊縫,多用于筒
鋼結構建筑是現在最具發展前景的一種建筑形式,因為這種建筑綠色環保,各種性能也是在行業中屬于佼佼者。這種建筑之所以施工周期短,是因為在加工的過程中直接安裝好,其中大多數都是由焊接連接而成的,今天小編就給大家介紹幾種鋼結構的焊縫形式構造?!竞缚p的連接形式】焊縫的連接形式可以根據,被連接的構件之間的相互位置,分為對接,T形連接,搭接和角接焊四種形式。而工廠常用的連接形式主要是對接焊縫和角焊縫兩種形式,具體采用哪一種寒風形式,那就需要根據實際情況來進行選擇。【對接焊縫】對接焊縫的權力是比較直接平順的也沒有明顯的應力集中的現象,所以它的受力性能良好,靜和動荷載的連接構件都是比較適用的,但是這種,形式對質量的要求比較高,構件之間的施焊間隙的要求比較嚴格,所以一般情況下都是在工廠制造的?!窘呛缚p】根據它的長度方向和外力作用的方向不同,可以將角焊縫分為側面角焊縫,正面角焊縫,側面角焊縫以及圍焊縫,側面角焊縫是平行引力的作用方向,正面角焊縫是垂直方向,斜向交換方式力的作用方向斜交。相信大
圖紙簡介: 該圖紙為比較常用的各種類型焊縫形式節點大樣,內容包含手工電弧焊焊接接頭表示法,埋弧焊焊接接頭表示法,工地焊焊接接頭表示法。 投稿網友: loysan 上傳時間: 2014-08-04 <
請教圓鋼管和箱型梁對接焊縫破口形式,最好能上圖片或者圖紙!更多柔性邊界膜結構、建筑膜結構、安裝膜結構在上海膜結構論壇:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
《氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡口的基本形式和尺寸》
詳述氣焊、手工電弧焊及氣體保護焊焊縫坡口的基本形式與尺寸
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
. 在某百科網站中無意中看到下面一段文章,文中稱有六條線的三相配電形式,我是沒見過,不知論壇中的前輩有沒有見過的,能說下嗎?.
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
由于日本的電壓等級與中國不同,在工程實際中往往要從變電部分加以考慮。在工程中由于經常要跟施工單位解釋日本的電壓要求,所以知道從事日本工廠建設的朋友也可能有不太了解的,在此加以總結,希望有所啟發。
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
地源熱泵水源/地源熱泵有開式和閉式兩種。 開式系統:是直接利用水源進行熱量傳遞的熱泵系統。該系統需配備防砂堵,防結垢、水質凈化等裝置。 閉式系統: 是在深埋于地下的封閉塑料管內,注入防凍液,通過換熱器與水或土壤交換能量的封閉系統。閉式系統不受地下水位、水質等因素影響。 1、垂直埋管——深層土壤垂直埋管可獲取地下深層土壤的熱量。垂直埋管通常安裝在地下50-150米深處,一組或多組管與熱泵機組相連,封閉的塑料管內的防凍液將熱能傳送給熱泵,然后由熱泵轉化為建筑物所需的暖氣和熱水。垂直埋管是地源熱泵系統的主要方式,得到各個國家的政府部門大力支持。 2、水平埋管——大地表層在地下2米深處水平放置塑料管,塑料管內注滿防凍的液體,并與熱泵相連。水平埋管占地面積大,土方開挖量大,而且地下換熱器受地表氣候變化的影響。 3、地表水江。河。湖。海的水以及深井水統稱地表水。地源熱泵可以從地表水中提取熱量或冷量,達到制熱或制冷的目的。利用地表水的熱泵系統造價低,運行
熔透焊縫與角焊縫的區別
PCa(預制混凝土)外掛墻板,從外觀上大概分為五種形式。1、獨窗式(墻掛板)這種PCa墻板最為普遍,窗框直接預制在混凝土中,單元整齊劃一。 例:淀屋橋東京海上日動大廈
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?