就是這里面有4根六類網線,平面統計可以算出導線部分,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線?
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
四種算法!四種結果!我要崩潰了!300*600的梁 25的保護層 8號鋼筋! 到底要多少下料長度才正確呢? 現在好多資料上算箍筋的內外皮還是按照以前的保護層定義算的即:從構件邊緣至縱筋筋外皮!
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
我是學給排水的,在電氣的預算中遇到了問題,請各位前輩執教: 電氣施工圖上的插座、燈具的符號都很大,占去了圖紙的空間,如在圖紙上,沿地板敷設的兩個插座,墻上的兩個插座A\B之間的電線的連接是從圖例A到圖例B,圖上只用一條短線從A連到了B,而實際的電線連接是從A所在的墻通過地板連到B的,除去加上插座的J距墻高度,電線的長度還是減少了,那末這部分工程量在那里找回來吶? 我畫了小圖,不知大家是否能看明白。
我現在正在上大學,現在正在學土木工程施工這門課,我們講到“鋼筋的下料計算“這個問題,老師說書上面的算法是錯的,他給我們講的我沒聽懂,誰有這方面的題啊,給我講講好嗎?謝謝了!我快郁悶死了!
我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~
我看我們這房面構件圖上只能看見有水平拉條,不知道用多長的, 框架長度和寬度是9M-7M不知道有什么幫助沒。。還有那個雨撐也是、圖上只有個螺絲大小M16*45和L63*5.0這數據、都不知道用多長的,,除了現場測量還有什么方法可以算長度???[ 本帖最后由 hy901024 于 2010-11-18 10:30 編輯 ]
我用STS建模,SATWE計算鋼框架,其中計算出來的鋼柱子的計算長度系數非常奇怪,有十幾的還有幾十的,我是兩個方向都打了斜撐,做了鉸接。不知道和這個有沒有關系。鋼柱的計算長度應該如何修改?
自噴計算中,把局部水頭損失折合成管段當量長度,具體該怎么計算,不知哪位能給我詳細解答一下,在此先謝過了!這個當量長度沒弄明白?
各位前輩,小弟在做消力池設計時候遇到了個問題,還請各位指教。在水利計算手冊上計算消力池長度的計算公式和水閘規范上的計算公式不一樣。而且計算出來的結果也是相差甚遠!我不知道這兩個公式的是如何使用,和它們之間的區別。謝謝!
單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ。框架分為無支撐純框架和有支撐框架。 無支撐純框架,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,可查附錄D-2,表中K1,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值, 當橫梁遠端為鉸接時,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,應乘于2/3。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零。 對底層框架柱,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,對柱與基礎剛接時,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,腹桿為C50X40X10X1.5。柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,橫梁長為9.26米,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米。 請教各位,一層柱,二層柱,三層柱的計算長度系數μ各取多少。謝謝! 如能幫忙,請留下QQ,好和你學習學習。
我在建模一個鋼框架結構的模型,當我剪完模型 計算并驗證,出現了一根梁長細比不夠顯示截面不足,然我我把這根梁中間不連接,分成了兩根,然后就計算過了。我想知道這個為什么,是不是因?d3s默認這一根梁是整根梁?分成兩部分不連接 就按兩根連計算了??求助在線等
小弟外行現在工地學習預算,剛剛看到一個關于鋼筋長度計算的問題,我有些不明白,所以在這里想各位前輩請教
植筋-錨固長度-計算表
樁的護壁縱筋的長度怎樣計算?
焊縫長度怎么計算