1.常壓燃煤鍋供熱水為直接供應,熱水24小時連續使用(賓館洗浴室和客房的24小時熱水)2.要注意是水箱要是在冬天冷卻了下來,要考慮到水箱的水再次被加熱,不能房掉.3.要注意水箱內水少了要進行水箱補水,怎樣保證水箱內水不小于60度. 我認為要作成經濟的工程很難啊,特別是僅做成直供,而不用二次換熱.請大家做過的指教下~~~我是設計院的,總是做承壓的,最近幫老鄉做無壓鍋爐,感覺還聽難纏,不過覺的鬧明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
有一廠區600㎡浴室,共200個噴頭。要選擇一下鍋爐噸數。我按照給排水技術措施公式6.4.2-2與6.5.6-3計算出來的蒸汽鍋爐噸數是6805kg/h。我又咨詢了一個鍋爐廠家技術支持人員,他說一蒸噸蒸汽就夠了。為什么會差這么大?是我對概念的理解有問題嗎?請大蝦們指點!??!多謝!
圖紙簡介: 本工程為鍋爐房附帶的浴室給排水,設于熱水供回水管,采用閉式全循環系統。圖紙包括:設計施工說明,熱水管道系統圖,浴室給排水主管、支管平面布置圖。 投稿網友: zhangzhl2008 上傳時間: 2014-05-27
采用cad2006+天正7.5繪制。
有一廠區600㎡浴室,共200個噴頭。要選擇一下鍋爐噸數。我按照給排水技術措施公式6.4.2-2與6.5.6-3計算出來的蒸汽鍋爐噸數是6805kg/h。我又咨詢了一個鍋爐廠家技術支持人員,他說一蒸噸蒸汽就夠了。為什么會差這么大?是我對概念的理解有問題嗎?請大蝦們指點!??!多謝![ 本帖最后由 jinglee_hit 于 2010-7-3 17:28 編輯 ]
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣?,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的?,那個更經濟一些。
目前遇到一個工程,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,熱負荷只有200kW。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,請大家發表一下高見。