斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,以及切斷故障電路,防止事故擴大,保證安全運行。而高壓斷路器要開斷1500V,電流為1500-2000A的電弧,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的
知識點:雙件數片斷路器
收錄于話題
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么??沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,很納悶,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需覂搞部?,已獲得了廣泛的應用。
想問問大家,如圖,1、當合上1SB的時候,合閘線圈1X得電,那指示回路中1QF的輔助觸點46 47主動合上嗎?2、當合上1SBS的時候,分閘線圈1F中的輔助觸點29是合閘嗎?失壓線圈1Q中的常閉觸點103斷開嗎?
1、電子式漏電斷路器工作原理電子式漏電斷路器主要由零序電流互感器、電子控制漏電脫扣器及帶有過載和短路保護的斷路器組成。當被保護電路中漏電或人身觸電時,只要漏電電流達到設計選擇動作電流值,零序電流互感器的二次繞組就輸出一個信號,并通過漏電脫扣器使斷路器動作,從而切斷電源起到漏電和觸電保護作用。2、斷路器的選擇與正確使用漏電斷路器一般分為二極、三極、四極,分別應用于不同的線路中。只有正確選擇與使用才能起到應有的作用。
德力西電氣漏電斷路器工作原理具有兩個功能,一是具有斷路器的功能,二是具有漏電保護的功能。 斷路器功能與一般低壓斷路器相同,作為不頻繁操作的開關電器。 漏電保護部分通過零序互感器檢測剩余電流,即通過檢側被保護回路內相線和中性線的電流瞬時值,判斷對地泄漏電流的變化。 當電路泄漏電流超過規定值時或有人觸電時,它能在安全時間內自動切斷電源,起到保護電器的作用,保障人身安全和防止設備因發生泄漏電流造成
我回來鳥。。。?;丶覝?zhǔn)備專升本考試了,現在考試完,回來繼續工作。。。請教個問題,3P和4P漏電斷路器工作原理不一樣??我上網找不到,只能查到漏電斷路器原理,沒法區別3P和4P漏電有什么不同。。。高手請指教。。。
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
斷路器,在電路中作接通、分斷和承載額定工作電流,并能在線路和電動機發生過載、短路、欠壓的情況下進行可靠的保護。斷路器的動、靜觸頭及觸桿設計成平行狀,利用短路產生的電動斥力使動、靜觸頭斷開,分斷能力高＾流特性強。.短路時,靜觸頭周圍的芳香族絕緣物氣化,起冷卻滅弧作用,飛弧距離為零。斷路器的滅弧室采用金屬柵片結構,觸頭系統具有斥力限流機構,因此,斷路器具有很高的分斷能镣限流能?,具有?fù)式脫扣器。反時限動作是雙金屬片受熱彎曲使脫扣器動作,瞬時動作是鐵芯街鐵機構帶動脫扣器動作。脫扣方式有熱動、電磁和復式脫扣3種。 空氣開關內部比較精密,原理卻甚為簡單。它在入線和出線間串了個10幾20圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿而動作保護。比較安全又不用換保險,是很好的推薦。 自動空氣開關也稱為低壓斷路器,可用來接通和分斷負載電路,也可用來控制不頻繁起動的電動機。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器、失壓繼電器、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的保護電器。 自動空氣開關具有多種保護功能(過載、短路、欠電壓保護等)、動作值可調、分
斷路器是變電站的主要電氣設備之一。它不僅在系統正常運行時能切斷和接通高壓線路及各種空載和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電保護裝置的作用能自動、迅速、可靠地切除各種過負荷電流和短路電流,防止事故范圍的發生和擴大。 隨著國民經濟的迅速發展,各行各業的用電需求量也急劇增加,電力系統負荷日益增長,供電可靠性要求逐步提高;變電站的開關也逐漸由油開關換代成新型的六氟化硫開關。由于六氟化硫開關在電力系統中得到廣泛應用,下面談談硫開關的工作原理及異常處理。 六氟化硫開關是利用六氟化硫氣體作絕緣介質和滅弧介質的新型開關。六氟化硫氣體是無色、無味、無毒,不可燃的惰性氣體,具有很高的抗電強度和良好的滅弧性能,介電強度遠遠超過傳統的絕緣氣體。因此,其用于電氣設備中,可以縮小設備尺寸,消除火災,改善電力系統的可靠性和安全性。 六氟化硫開關由本體結構(采用三箱共箱式結構)、操