最近做的一個17層純剪力墻結構,有三米多的埋地層,埋地層的剪力墻保護層厚度我給的25mm,地上部分剪力墻保護層厚度給的15mm,施工單位和我說保護層厚度不一樣沒法做。求助~~~
請問大家設計時候寫說明,剪力墻墻身保護層厚度與邊緣構件的保護層厚度不同么。
現在規范規定最小墻250厚,保護層要50mm,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪?混凝土規范只是規定了梁和柱。沒規定墻。
大家都知道結構鋼筋的保護層是關系到結構耐久性的問題,同樣也是關系到結構配筋大小的問題,不能光考慮耐久就任意加大保護層,這樣就會導致結構的配盡量加大,同時也會導致結構的開裂。前段時間我們在做的剪力墻結構就遇到了這樣的問題(可能大家沒在意),施工單位就提出了關于剪力墻拉結筋會影響結構主筋的保護層問題,像高層剪力墻結構加強區內的邊緣構件,按規范它的箍筋直徑往往會比非加強區內的邊緣構件的箍筋直徑要大的多,邊緣構件的箍筋不外乎兩種形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情況下套箍不會影響邊緣構件主筋的保護層的,但是拉筋箍要在套箍外邊勾住主筋,這樣主筋的保護層就很難保證了,在此我想就此問題大家展開一下討論,說說你們看法,到底怎樣做為宜。
保護層有70mm拆模后剪力墻出現裂縫,誰的責任~規范一般50mm查了,但拆模后幾天出現裂縫~~~我們是按時養護的~~這樣的設計對么?
當混凝土為C20的時候除了一類環境以外的構件都沒有保護層厚度的選項。二類a環境是非嚴寒地區的室外環境,那豈不是說任何地方都不能用C20的混凝土現澆結構??因為邊角柱、邊梁,外伸梁、剪力墻外墻、包括欄板都有部分裸露在室外環境。這個該怎么算?而結構計算的時候卻又說混凝土強度最低不能低于C20,就是說可以使用C20。。這不是自相矛盾嗎?
圖集03G101-1中,規定墻在一類環境的保護層厚度為15。但是在圖集《混凝土結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造鋼筋選用》(04SG330)中,計算墻的體積配箍率時,取的保護層厚度卻是25(見第五頁)。為什么呢?我想了一下,是不是因為:墻的保護層厚度和梁柱的保護層厚度定義不一樣,梁柱的保護層厚度指梁柱外邊緣到縱筋的距離,而墻的保護層厚度指墻外邊緣到箍筋的距離。假設墻邊緣構件的箍筋是d10,那么計算墻邊緣構件的體積配箍率時,保護層是15+10=25。是不是這樣呢?
根據新的砼規,C25混凝土保護層梁柱要用到25,C30混凝土保護層要用C20,可是PKPM中沒法區分不同層的混凝土的保護層。是不是保護層越大,配筋越不利呢?
本工程板筋為雙層雙向,單向板板面負筋正好與板面最上層鋼筋垂直,如果負筋排在最上層,保護層就會小10mm,各位工程師們又沒有遇到這樣的事情,是怎么施工的,謝謝。
保護層的作用主要有3點。一是保證鋼筋和周圍混凝土共同工作,并使鋼筋充分發揮計算所需要的強度。二是保證構件內的鋼筋降低銹蝕。三是,保護層的防火作用可以保證構件在火災里面還有支持能力。
可以用碳纖維網格加固系統加固,就是先鋪設碳纖維網格,然后用噴射砂漿施工的方案。在加固保護層的時,可以用三明治式加固,砂漿-碳纖維網格-砂漿
新手,剛剛學習,遇到一個問題,請高手賜教.《混凝土結構設計規范》GB 50010-2002第9.2.3條 板、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于本規范表9.2.1中相應數值減10mm,且不應小于10mm;梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm. 這里的箍筋的保護層厚度應該是箍筋表面到混凝土表面的距離.我看到不少圖紙中,二a類環境中柱的保護層厚度是30mm,如果主筋的直徑是25,箍筋直徑是8,那么箍筋的保護層厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不滿足15mm的保護層厚度要求了嗎?
關于抗滲混凝土的鋼筋保護層,地下防水工程質量驗收規范規定,不小于50,而設計是取25mm,施工方按此施工,施工監理發現不同意,要求保護層做加強處理,你覺得在此施工過程中,施工方有什么責任.施工驗收規范對于設計規范有影響嗎.
各位大蝦,你們有沒有關于管道金屬外保護層做法的技術交底啊,或者給個銜接也行,我想看看襖…………
現代建筑已離不開鋼筋混凝土構件,無論是單層工業廠房還是一般民用建筑或高達數百米的摩天大樓,要是離開了鋼筋混凝土,很難想象將會是什么樣的結果。有鋼筋就需有保護層,鋼筋保護層究竟有什么作用?保護層多大才合適?鋼筋怎樣才能發揮出它固有的力學特性?筆者試從鋼筋與混凝土共同作用的受力機理,結合多年的施工實踐,談談鋼筋盬o層的重要性及其在施工中的控制。。 鋼筋和混凝土在建筑工程中已經成了不可分割的孿生兄弟,從材料的物理力學性能來分析,鋼筋具有較強的抗拉、抗壓強度,而混凝土只具有較高的抗壓強度,抗拉強度很低。但兩者的彈性模量較接近,還有較好的粘結力,這樣既發揮了各自的受力性能,又能很好地協調工作,共同承擔結構構件所承受的外部荷載。 鋼筋與混凝土之間存在著很強的粘結力。在計算時,鋼筋混凝土構件是作為一個整體承受著外力。同時,由于混凝土的抗拉強度很低,故只考慮混凝土所承受的受壓應力,而拉應力則全部由鋼筋來承擔。對于受力構件截面設計來講,受拉的鋼筋離受壓區越遠,其單位面積的鋼筋所能承受的外部彎矩也越大,這樣鋼筋發揮效率也就越高。所以一般來講,無論是梁還是板,受拉鋼筋總是應盡量靠近受拉一
在高層建筑結構設計中我們經常碰到剪力墻,而剪力墻中的邊緣構件的保護層的厚度關系到該構件的體積配箍率的計算值,有些設計師認為應該和框架柱一樣取值為30mm,筆者認為應取值15mm,和剪力墻一樣,因為邊緣構件屬于剪力墻的一部分,只是進行加強而已,大家來談談自己的做法和理解?,這個也是設計中常見的分歧之一。
我設計的一個工程,施工單位澆筑樓板的時候把混凝土保護層厚度澆筑太厚,有的地方超過50mm,不知道現在怎么解決?望各位老大賜教!
混凝土規范中第9.2.1條提到:縱向受力的普通鋼筋及預應力鋼筋,其混凝土保護層厚度也就是“鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離”。對于梁、柱來說,保護層即是“縱筋外邊緣至混凝土表面的距離”,梁柱的箍筋在保護層內;對于板,墻來說,兩個方向的都是縱筋,應該理解為保護層即是“鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離”;那么我有個問題了,對于剪力墻中設置的邊緣構件(暗柱),保護層是哪一個部分?暗柱的箍筋在保護層內么?附上兩張圖明示,哪一個是對的?
結構實體檢測報告結果:施工單位把負彎矩鋼筋保護層做到了29~46。(我設計是30)施工單位讓我出一個滿足強度要求的證明,我該不該出?