小區做地熱采臤計,熱電廠水溫過高,要設置換熱器,該如何選型,提供哪些數據,有熱負荷,流量,資壓,是不是這些就夠了?一樓要求用散熱器,是不是應該不經過換熱器?另:室內采暖設計是否負責換熱器的選型?
本人在實際工作中,經常遇到這樣一個問題,希望大家都來幫忙。平常接到甲方的換熱站設計圖紙,可是不知道設計院采用的是哪個生產廠家的型號,所以在設備配置上要浪費很多的時間來搜尋這個廠家,我建議是不是大家都把自己知道的說一下,這樣就可以方便大家了。
在板式換熱器的選型中,一般都會問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢?????
如何防止板式換熱器結垢? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。 2)新的系統投運時,應將換熱器與系統分開,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器。 3)在整個系統中,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,以防止換熱器堵塞。
本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 編輯 如果知道換熱器工況7.2KW,進出水溫度30—35度,水流速為0.05m/s,求換熱面積,需要多大多長的管,管材為銅管,請寫出計算公式,謝謝各位大神啊!
板式換熱器一次水溫為110-70度,二次水溫能不能實現90-70度。我看有的廠家樣本上有這樣的參數。但從順流和逆流的溫度圖上看,好像都不太現實?望高手指點下!
板式換熱器的保養與維護是比較重要的,那么具體要從哪些方面來保養維護呢?1、定期檢查各傳熱片清洗是百煉成仙否完善,是否有沉積物、結焦、水
好的口碑是用好品質的產品說話的,板殼式換熱器。其優勢還是比較明顯的。這些優勢體現在大規模的生產車間,大型專業化的生產設備,數控加工中心,科研實驗室。更重要是的是,這些優勢,還體現在以下幾個方面:優質的板片原材料和板型設計,產品質量穩定可靠;采用行業內高配置的全自動化激光焊接技術,密封性能好,質量安全性能高;能夠實現末端1℃溫差,壓降低,換熱效率高;多流程配置,對于不同工況均能找到對應型號,產品適應性強;產品耐腐蝕性能高,采用獨特的工藝設計,為不銹鋼產品提供致密的氧化膜;結構及其緊湊小巧,不占空間,方便安裝,能夠節省設備安裝費等費用;板片表面設計湍流度高,不易結垢,定期保養維護和增加使用壽命;接管方式多種多樣,可以串聯增加換熱長度,滿足不同工況不同工藝的要求;應力分布均勻,具有較強的抵御熱沖擊和熱振動的能力。板殼式換熱器產品應用范圍廣泛,主要涉及化學工業,制冷制熱工業,制藥工業,石油化工天然氣工業,食品飲料啤酒工業,造紙工業,電力發電,冶金以及船舶
產品概述: 板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,在換熱器內部就構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封。壓緊板上有本設備與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,四角沖有供介質進出的角孔,上下有掛孔。人字形波紋能增加對流體的擾動,使流體在低速下能達到湍流狀態,獲得高的傳熱效果。并采用特殊結構,保證兩種流體介質不會串漏。 主要特點 ○傳熱效率高 板式換熱器的傳熱系數一般3000-6000/m2.K·℃,是其他換熱器3-5倍○結構緊湊 占地面積小,節省基建投資,單位體積有效換熱面積最大,重量輕 ○拆洗方便 一般當天可拆洗安裝完畢 ○能實現純逆流換熱 充分利用兩種流體的溫差,熱回收率高達95%以上。處理微小溫差的能力最強,用于低溫余熱利用,夏季空調換熱時,是其他換熱不能勝任的 ○換熱器不需要保溫 其散熱損失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
我現在有一個泳池,采用地熱?jīng)過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水?8攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
一般換熱器的進口管為DN150,可以有的供貨商說應選用DN100的電動閥,那是要加兩個變徑的,本人對這方面知識很少,請高人指教!
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
摘 要 針對幾種間壁傳熱換熱器的特點及使用情況作以闡述,以供在換熱器設計選型作比較。關鍵詞 換熱器 設計選型 使用 能源是當前人類面臨的重要問題之一,能源開發及轉換利用已成為各國的重要課題,而換熱器是能源利用過程中必不可少的設備,幾乎一切工業領域都要使用,化工、冶金、動力、交通、航空與航天等部門應用尤為廣泛。近幾年由于新技術發展和新能源開發利用,各種類型的換熱器越來越受到工業界的重視,而換熱器又是節能措施中較為關鍵的設備,因此,無論是從工業的發展,還是從能源的有效利用,換熱器的合理設計、制造、選型和運行都具有非常重要的意義。1 換熱器的分類1. 1 直接傳熱式換熱器。一種不需傳熱壁面,由冷流體與熱流體直接接觸進行換熱的操作過程的換熱器,此類換熱器常用于工業生產中。1. 2 間壁傳熱式換熱器。冷、熱流體通過管子、板等壁面進行熱量交換的傳熱操作過程的換熱器,是最普通的也最常用的換熱器,冷、熱流體都是流體,可以是空氣、煙氣、蒸汽、水。這是本文重點進行討論的換熱器類型。1. 3 蓄熱式換熱器。系間歇傳熱,在廢熱再生器中是切實可
對于容積式換熱器該如何選型?比如需用熱水每小時為30立方的應如何選型?
終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?