  • 鍋爐水泵出口壓力高是為什么?

    一個工程有兩個單體建筑,一個12層一個6層,采暖鍋爐8噸,公用一個循環水泵,樓內采暖方式為垂直單管系統,現在是當水泵運行一段時間后水泵出口壓力過高,請問是什么原因?外網沒有堵。

  • 有壓鍋爐水泵的設置問題

    大家都知道一般情況下,鍋爐的水泵都設置在鍋爐的回水段,可是我也看到不少鍋爐設置在出水端,請問各位大蝦,這兩種情況個有什么利弊嗎?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 蒸汽鍋爐水泵是比較重要的給水設備

    在鍋爐運行過程中水泵是比較重要的給水設備,在蒸汽鍋爐使用中不能出現任何故障,那么給水泵最常見故障是什么呢?一、最為常見的故障就是電動機過熱造成電動機過熱的原因主要是由于電壓偏高或偏低、傳動不暢、通風系統故障或機組故障造成電動機過熱。電動機過熱嚴重時會造成絕緣燒壞、轉子斷條等情況發生。因此,在發現電動機過熱時應采用氣動其他動力方式,進行停機檢修。二、電壓原因造成電動機過熱電壓原因造成的電動機過熱應對電動機供電系統進行檢查,通過恢復穩定供電解決燃煤蒸汽鍋爐給水泵電動機過熱故障。三、傳動不暢也會造成電動機過熱對電動機與給水泵的傳統系統進行徹底排查,常見的傳統不暢主要由于傳動系統轉動軸承缺油、軸承損壞等造成的,要找出故障所在點進行更換或潤滑即可。四、系統故障引起電動機過熱其主要是由于風扇損壞、通風孔道堵塞、軸承磨損等原因使得通風系統不能

  • 請教個鍋爐循環水泵的問題

    本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢

  • 電站鍋爐給水泵銘牌標示請教

    電站鍋爐給水泵銘牌標示請教

    有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,請問這個代表什么意思?詳細見下圖

  • 請教鍋爐房水泵配管選型的一些問題!

    我本人在一家私企供熱公司做技術,經常要對供熱小區的供熱系統進行診斷和校核,所以最近發現有些居民供熱的熱水鍋爐房設計的一些問題,比如熱水循環水泵的接口管徑,比如一臺400立方米流量的循環水泵其設備的接口管徑為DN200,那么實際設計選用的進出口管道和閥門的管徑通常會選用多大的呢?如果也選用DN200管道,會不會影響介質輸配,經查水力計算表,DN200管道通過400立方的水比摩阻高達700 Pa/m,而像這類的管道選擇根據什么呢?在常規設計中應以什么作為依據呢? 是經濟比摩阻 還是水泵接口管徑? 謝謝指點!

  • 關于蒸汽鍋爐給水泵揚程!

    關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jī)杀緯系膬蓚€(gè)公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!

  • 請教鍋爐房循環水泵的選取

    第一次做一個鍋爐房的設計,想請教一下鍋爐房循環水泵的選取應該根據鍋爐的供熱量來選,還是根據熱網的熱負荷來選呢。鍋爐房的鍋爐臺數在選擇時就已經比熱網的熱負荷大了,現在在按這個鍋爐的供熱量來選,那選的水泵不是更大了?還有這個鍋爐房的水泵的臺數如何確定,一般是一臺鍋爐選一臺循環水泵嗎?但規范上是按熱負荷選取循環水泵的。請高手指教,在線等。

  • 鍋爐房內補水泵選擇問題

    鍋爐房設計規范上寫道:‘補水泵的流量宜為正常補水量的4~5倍 正常補水量是系統的小時漏水量嗎?為循環水量1%? 這么說補水泵的水量就是系統循環水量×4%~5%??是這樣計算嗎?

  • 住宅小區鍋爐房水泵的選擇

    我們小區要開發建設10棟樓,我已經設計好主干管的路線,計算好供水和回水的主干管的管徑。現在我想采購一臺鍋爐房的水泵,但是一直不是很清楚如何計算水泵的揚程~~~~~~~~~我們是采用同程式供熱的方式,麻煩各位說一下計算方法,是比摩阻乘以最高層樓房室內的暖氣管道長度,再加上散熱器閥門的阻力,再加上彎頭的阻力,然后算出立管的比摩阻乘以長度,加起來的和就是揚程么然后每棟樓有三個單元,有十棟樓,

  • 鍋爐給水泵故障分析和排除方法的探討

    鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電。

  • 關于換熱站,鍋爐房水泵壓力的問題探討

    在論壇中發現有個熱帖是這樣的:換熱站循環泵銘牌揚程32米,流量50立方米,二次網靜壓0.44Mpa,循環泵啟動后,吸口0.44Mpa,出口僅0.56MPa,請問都有什么原因可以導至循環泵揚程僅達到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在設計中正好做了一個和這個問題非常相似的問題,是一個某政府機關部門機關宿舍的改造鍋爐房,情況是這樣的 設計三臺功率為1.4MW的區域鍋爐房,總功率為5.6MW,選擇根據供熱工程按供回水水溫為85/60設計,這樣計算下來,設計水泵的流量為50立方米,由于最遠的樓距鍋爐房為150米,考慮沿程阻力為100Pa/m,局部阻力為沿程的50%考慮,這樣選擇的了32米楊程考慮。靜壓定壓為32米, 運行中,鍋爐供回水水溫為75/60度,溫差為15度,楊程為15米左右,但是末端熱量略低(闡述一下這個低的概念,由于是政府部門的機關宿舍要求高,需要家里穿短袖,襯衣趕緊不冷,我估計這樣最低得有25度),但是達到18~20度左右。還到一點說明,這個外線管網和鍋爐房同時改造,根本沒有做任何的調試,但是他們管理部門不同意,要求更換水泵,就說末端不

  • 壁掛爐水泵吹哨聲是怎么回事?

    壁掛爐水泵吹哨聲是怎么回事? 直接回答問題。 以【溫爾泰燃氣壁掛爐】為例,回水口安裝了過濾濾網(我們是有專利技術的),在阻止臟物進入壁掛爐的同時,也將濾網堵塞得很嚴密,致使水流不通暢,只留幾個濾眼,形成了一個哨子的構造。當壁掛爐里的水泵在循環時,由于吸力過大,水流不通暢,形成持續的吹哨的聲音。 解決辦法:清洗暖氣管路,清洗濾網,清洗壁掛爐連接處。 壁掛爐的焦點問題是熱互換的效率和使用壽命,而影響這兩個方面最大因素的就是水垢

  • 鍋爐循環水泵運行有壓差,怎么回事?

    有一鍋爐循環系統:選用25噸,50米揚程的泵兩臺,兩臺泵運行時,為什么打出去的壓力會不一樣?一個是3.5公斤,一個是4.0公斤,兩臺泵換一個位置也還是一樣。

  • [鍋爐]半噸的鍋爐選用多大補水泵?

    小地方,有一臺半噸的立式熱水鍋爐,選用管道泵補水,我選了一個廠家的樣本,推薦了一臺流量6m/h,揚程69m,功率4kw.使用單位覺得有點大,那么,怎么選用才最合理呢?謝謝.

  • 鍋爐事故預想之強制循環冷卻水泵跳閘

    一、運行方式: 1.負荷550MW,3臺爐水循環泵運行,#1強制循環冷卻水泵運行,#2強制循環冷卻水泵備用 二、可能原因: 1.電氣故障 2.泵運行中出口門誤關 3.兩臺閉式泵均停,延時60S 4.誤碰事故按鈕 三、主要現象: 1.DCS發#1爐水循環泵強制循環冷卻水泵跳閘報警 2

  • GC型鍋爐給水泵安裝使用手冊

    GC型鍋爐給水泵安裝使用手冊,希望對大家選型,安裝及使用有所幫助!

  • 鍋爐承壓 水錘 補水泵定壓 ??

    鍋爐承壓 水錘 補水泵定壓 ??

    如下圖所示:采用P/S系統,一次泵 二次泵放置在使鍋爐承壓低的地方。此時想要問問:鍋爐安裝在地下室,補水泵 水箱與鍋爐處于同一位置. 若鍋爐的安全閥開啟為1.00MPa的,,此時補水泵定壓最大能定多大的壓力??? 換個思維:也就是鍋爐為1.00MPa時,能適應多高的樓層??有人這樣理解:這時鍋爐安全閥為1.00MPa,補水泵的定壓有人這樣說:雖然鍋爐安全閥是1.00MPa的,但是當泵啟動、停止的時候,產生的水錘壓力會是很大的。說是按1米/秒流速選的管徑,水錘壓力可達0.1MPa。這樣:補水泵的定壓壓力<(鍋爐安全閥壓力-水錘壓力) 就行到底應該怎樣理解才對呢???[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 編輯

  • [鍋爐房]鍋爐房水泵間和鍋爐間必須分開??

    我們現在有一個小工程,兩臺半噸的鍋爐,鍋爐房很小,如果把房間分開為水泵間和鍋爐間的話布置很困難,但是不知道可不可以把水泵和鍋爐設置在一間房內,請大師指點。