VS1高壓斷路器,儲能電機回路需不需要加儲能按鈕,如果加,按鈕配什么顏色,需不需要自鎖按鈕,另外儲能指示燈配什么顏色,有規定嗎?
10kV高壓系統,用高壓斷路器 問題1:為什么高壓用斷路器保護,其保護是抽離在斷路器外的?不像低壓斷路器? 問題2:都有哪幾種保護?什么過流、速斷、等,還有些什么? 問題3:好像每臺柜根據用途不同,其保護也不一樣? 進線、主受和饋出是不一樣的? 都有些什么保護?
求助:我配電室高壓戶內高壓斷路器控制合閘沒有反應,手動合閘可以使用。手動合閘后控制分閘可以使用,請求大家幫忙指導一下,謝謝大家了!
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,有什么優缺點?若控制電源失電,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。
請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好?。?/p>
工況描述:系統電壓等級10kv,電容額定電壓6.35kv,星接,總容?000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一個補償支路配有投切接觸器。整套補償柜由1面出線柜供電,出線柜配有斷路器、繼保,繼保保護有過流I段、過流II段、過壓、欠壓(過流II段設1.5倍額定電流,延時0.4s)。 問題描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出線柜繼保報過流II段,投第一路后再投第二路出線柜報過流II段。 想咨詢一下各位前輩,這是什么原因引起的呀?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,謝謝
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,謝謝!
一般在10kV配電系統中的斷路器是如何選取的呢,以施耐德的塑殼斷路器NSX系列為例,如何根據計算負荷和計算電流來選取斷路器的殼架電流值、額定電流值、分段能力值的呢?望大神幫幫忙,感激不盡。
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障。
各位大佬,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,是熱磁式的嗎
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
[摘要] 隨著電力系統的迅猛發展, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用。對于我們一線檢修人員來說,提高對真空斷路器的認識,加強維護保養,使其安全運行,成了一個迫在眉睫的問題。本文以 ZW27 — 12 為例,簡要說明真空斷路器的原理與維修。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,氣體分子的自由行程相對較大,發生相互碰撞的幾率很小,因此,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上??估瓘姸群腿埸c越高,電極在真空下的絕緣強度越高。 實
10kv高壓斷路器
10kv高壓斷路器專題,為您提供10kv高壓斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓斷路器 相關的專業交流討論,更多10kv高壓斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題