知識點:直流斷路器
知識點:直流斷路器
1.0 前言 高壓直流斷路器可以分為機械式高壓直流斷路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固態高壓直流斷路器(solid-state HVDC circuitbreaker)與混合式高壓直流斷路器(hybrid HVDC circuit breaker)。 高壓直流斷路器的研制難點有三:一是直流電流不像交流電流那樣有過零點,所以滅弧比較困難;二是直流回路的電感較大,所以需由直流斷路器吸收的能量比較大;三是過電壓高。 機械式
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
日前,在工地對配電箱里的ABB微型斷路器(照明線路,16A)進行了破壞性檢驗,發現:靜觸頭不明顯,似乎僅僅是在銅基層上鍍了一層錫(銀?),白色表面有一圓形燒蝕點(對比施耐德的微斷,靜觸點為一厚度約1mm的方形白色金屬塊,且沒有明顯的燒蝕點)。銅材料顏色發暗,應該是雜質較多。此外,微斷表面沒有防偽標識。滅弧罩是銅制品。接線端的靜片是黃銅材質;壓緊螺絲和壓緊片是鋼鐵鍍鋅。從靜觸點上面有燒蝕點看,懷疑是假冒產品。已經建議甲方找ABB廠家出現場判斷真偽?網友中有無這方面經驗?望不吝賜教。
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎?我看樣本上貌似只能到3200A,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺?小弟暈中~求大俠幫助
最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
.初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.
具體是ABB什么斷路器,怎么還有熔斷器呢,哪個系列的,有什么作用?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
abb高壓直流斷路器
abb高壓直流斷路器專題,為您提供abb高壓直流斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與abb高壓直流斷路器 相關的專業交流討論,更多abb高壓直流斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題