高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
變壓器的容量是1250KVA的, 電壓為10KV高壓側三相短路電流有效值:0.7KA三相短路全電流的沖擊值ish=1.785KA短路沖擊電流有效值:Ish=1.05KA真空斷路器的型號應該怎么選擇?
討論一個問題:比如所接負荷是1600KVA的變壓器,那么變壓器柜的真空斷路器如何選型?額定電流選多大的?計算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,與之最相近的VS1斷路器額定電流是630A,所以選VS1-630A的斷路器即可。但是有設計圖紙中選取1250A的,為什么?是否還要考慮短路沖擊電流,還是其他原因?具體的計算公式是什么?有不同見解的朋友,請涼出理由
選擇高壓斷路器應符合: ① 裝設地點:戶內還是戶外; ② 額定電壓[系指銘牌上所標注的線電壓,斷路器應能長期在超過此電壓10~15%的電壓下工作,但不得超過斷路器的最高允許電壓(1.15Ue)]; ③ 額定電流(系指高壓斷路器在正常運行時,斷路器允許的最大工作電流); ④ 額定開斷電流或開斷容量(指在額定額電壓下,斷路器無損地開斷的最大電流或最大容量); ⑤ 操作方式:分手動、電動、液壓、彈簧等; ⑥ 應按短路條件驗算動穩定和熱穩定度; ⑦斷路時間(從操作機構跳閘線圈電路接
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再?gòu)臒粢€(xiàn)接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。
1 概述 低壓斷路器(曾稱自動開關)是一種不僅可以接通和分斷誜?fù)荷電流和過負荷電流,還可以接通和分斷短路電流的開關電器。低壓斷路器在電路中除起控制作用外,還具有一定的保護功能,如過負荷、短路、欠壓和漏電保護等。低壓斷路器可以手動直接操作和電動操作,也可以遠方遙控操作。 低壓斷路器的分類方式很多,按使用類別分,有選擇型(保護裝置參數可調)和非選擇型(保護裝置參數不可調);按結構型式分,有萬能式(又稱框架式)和塑殼式斷路器;按滅弧介質分,有空氣式和真空式(目前國產多為空氣式);按操作方式分,有手動操作、電動操作和彈簧儲能機械操作;按極數分,可分為單極、二極、三極和四極式;按安裝方式分,有固定式、插入式、抽屜式和嵌入式等。低壓斷路器容量范圍很大,最小為4A,而最大可達5000A。 低壓斷路器廣泛應用于低壓配電系統各級饋出線,各種機械設備的電源控制和用電終端的控制和保護。
關于斷路器選擇的幾個要點
我在一個電子行業的制作PCB板的工廠里,有幾個問題,請幫忙看看,多謝!噴錫拉(一種生產線,噴錫前處理,噴錫機,噴錫后處理)的計算負荷如何確定?如何為噴錫拉選擇斷路器?
我一直想問斷路器的選擇一般情況(是一般情況)是導線的長期載流量>斷路器的額定電流>計算電流:但隔離開關的選擇呢? 是不是也和斷路器一樣?還是隔離開關額定電流>導線長期載流量>計算電流?舉個例子!比如說BV-3X10的載流量是48A 計算電流是30A 那么選擇斷路器就是32A的!對吧?要是選隔離開關呢?就是該選63A的吧?請指教?。。?/p>
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),計劃更換為塑殼式斷路器,要求帶遠方操作功能(分、合閘),自帶速斷、過流保護,最好有電能計量裝置,請問各位高人,選用哪種型號產品為好?國外、國內產品價位在何水平?
各位大蝦,小弟乃菜鳥,在做畢業設計遇到一個問題。 我做的是一個二類高層,采用兩臺800VA變壓器,兩臺變壓器的負荷率都在0.65左右,中間用聯絡柜機械閉鎖,互為熱備用。當一臺變壓器發生故障時,聯絡柜斷路器閉合,由另一臺變壓器帶其負荷。這就需要選擇脫扣器,如選擇欠壓脫扣器的話可以滿足其要求,但在發生火災時,如何能實現非消防負荷斷電。如選擇勵磁脫扣器,前者又不能滿足。 這是本人的理解,可能會有錯誤,望各位大蝦指教
原GBJ 54-83老規范中要求電纜載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流的1.25倍。低壓配電設計規范 GB50054-95中要求滿足下列條件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是線路載流量大于等于自動開關長延時過電流脫扣器整定電流即可。這是為什么,為什么會有這個變化。是斷路器有變化了嗎為什么老規范要求電纜載流量大于等于1.25倍整定電流值。而新規范要求電纜載流量大于等于整定電流值即可。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 編輯 ]
摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線、支路、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合、分和過載、短路、欠電壓等故障的保護,還應用于各種負載,如照明回路、電熱回路、電動機回路、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用
大俠好,我是剛學做電氣設計的,之前在學校學的都忘記差不多了。。。。想請問下那個斷路器的選擇是怎么選的?還有電線選擇都問題?漏電保護器等選擇問題
論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?
額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??
做了一個酒店項目,客房采用的是單相配電箱,插座用了2P的斷路器,我們設計的前端也是2P保護的,但是建筑商全部安裝的是1P的,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!