1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
彈簧儲能機構的高壓斷路器(高壓開關)能用UPS供電嗎?就是常用的電腦后備電源。比如KYN系列或者XGN系列的。如果可以,用多大功率的合適呢?
高壓斷路器液壓機構故障,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,CY3,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,壓力異常高,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,拒動或拒合。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的。外部泄漏故障點明顯,容易處理,內部泄漏需仔細檢查。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏。將低壓輸油管拆下,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,應加以排除。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞。更換密封圈或研磨、更換錐閥。
110kV以上高壓斷路器,一般都配置CY型液壓操作機構。液壓機構體積小、功率大,但其故障率明顯高于彈簧和電磁操作機構。 筆者對近年遂溪供電分公司管轄配備液壓機構的斷路器故障進行了分析,發現引起液壓機構故障的主要原因有4個:(1)密封圈損壞;(2)微動開關失靈;(3)球閥密封不良;(4)油壓過高閉鎖。前3種原因是引起油泵頻繁打壓的主要原因。這4個原因引起的故障占總故障的88%以上,如果能解決這4個問題就能大幅度降低液壓機構的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈損壞
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫么看?/p>
配電磁機構的高壓斷路器,由于二次直流系統操作電源的問題,以往時常發生斷路器關合失敗或關合爆炸事故。所以,國標及歷次修訂的部頒《高壓開關檢修工藝》及《高壓開關反事故技術措施》中,對合閘操作電壓值均保留有具體規定,國標規定:“當合閘機構的動力源的電壓或壓力處于表4 規定的下限時(表4 為85 %~110 %額定電壓) ,應能關合其額定短路關合電流。” ,國標規定的下限電壓值(習慣稱“剛合電壓”) ,由于“剛合電壓”是合閘動態過程中某一點的瞬時值,沒有專用測試裝置時較難確定,所以國標至今未對測試方法作出規定[2 ] 。高壓、超高壓斷路器大多配液壓、彈簧、氣動等操動機構,這類機構的分合閘脫扣電磁鐵,在長期運行中常發生彎曲變形、銹澀或臟污粘滯使電磁鐵動作不暢而導致斷路器拒動,此類故障每年約占全國開關拒動、誤動總事故率的26. 1 % 。而電磁鐵鐵芯的動作狀況, 可以通過鐵芯運動與電流特性的關系反映出來,如果能記錄分合閘脫扣電磁鐵的電流波形,便可掌握鐵芯的
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
高壓斷路器機構