單位是10KV雙路供電,最近出線了201、202兩個主進高壓開關都發生過一次跳閘,現象也完全相同。跳閘后,光子牌上的總線故障燈亮,零序燈沒有亮??墒窃谂潆姽窭锏牧阈蚶^電器有個指示燈亮了,按零序繼電器上的按鈕恢復。重新合閘一切正常。跳閘前所有設備也沒有任何跡象,未發現電壓或是電流的波動。設備是95年的老設備。供電局更換過全套的高壓繼電器、電壓電流互感器和直流屏。請各位大俠幫我分析一下。
JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范?還能通過驗收用上去?
有一道案例真題說的是110KV進線斷路器發生短路熱效應時,計算時間是?已知:變壓器差動保護動作時間為0秒,當變壓器110KV側過流時,1.5秒跳開110KV橋開關,2秒跳開110KV受電開關!答案應為:110KV斷路器全分閘時間+斷路器后備保護動作時間,但是我不知道進線斷路器的后備保護動作時間是什么?求求高手給個答案為幾秒?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
最近有個項目,設計院技術規格書要求110KV六氟化硫斷路器合閘時間不大于70毫秒,廠家說達不到,不知道國家是否有這方面的技術標準,標準時間是多少,哪位知道能否告訴在下一聲
現在市場上斷路器的動作時間是多少秒?是0.02秒嗎?看了產品說明書也沒看到相關的說明,現在電纜的熱穩定不知道怎么計算了,
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
《低壓配電設計規范》第4.3.5條:突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。那么請問這種斷路器怎么選?還有就是斷路器帶有什么附件就能滿足上述要求?
一動力配電箱,只有兩條出線,接一臺設備,出線一用一備出線開關我選用AO45-63/D40A進線開關我選用AOM1-100H/40A帶延時 t=0.2s ,這樣能匹配么??
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的。。。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作。。。。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
高壓斷路器動作時間
高壓斷路器動作時間專題,為您提供高壓斷路器動作時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器動作時間 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器動作時間相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題